Непрочитано 27.02.2018, 13:16 #1
Расчет металлической перемычки при расширении проема.
Alexey Miles
 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 56

Нажмите на изображение для увеличения
Название: проем1.png
Просмотров: 874
Размер:	17.1 Кб
ID:	199630

Нажмите на изображение для увеличения
Название: проем2.png
Просмотров: 653
Размер:	5.7 Кб
ID:	199631
Доброе время суток всем. Помогите неучу с расширением проема. Здание двухэтажное существующее. Несущая стена где расширяется проем кирпичная 380 мм. Проем хотят шириной 2500 и высотой 2700 мм.
Перекрытие над проемом балочное железобетонное и как раз на начало проема и приходит балка перекрытия. Собрал нагрузку с плиты на балку и с учетом ее веса получается на перемычку приходит 6 тонн (равномерно-распределенная 624 кг/м2, длина балки 6м, ширина для грузовой площади (2,5+3)/2 = 2,75 м, вес балки примерно 270 кг/м). Тут вот вопрос. Для расчета перемычки я учитываю вес кладки 1/3 пролета = 630 кг/м и прикладываю нагрузку от перекрытия с балкой Q=6 т. Перемычка - два швеллера 22. Они спокойно проходят под такими нагрузками. Все ли я учел правильно из нагрузок? И я очень переживаю за то, что балка приходит на проем. Получается, что даже если перемычки выдерживают данные нагрузки необходимо просчитать смятие кладки где опирается эта перемычка в районе балки перекрытия? Достаточно ли будет вертикально еще уголки поставить под перемычку?

Просмотров: 8528
 
Непрочитано 28.02.2018, 07:36
#2
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


Да все верно
Считай кладку на смятие, если не пройдет подложи листочек
Если участок кладки под перемычкой и балкой проходит то уголки вертикальные не нужны
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 08:46
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Alexey Miles, всё верно.
в помощь: https://dwg.ru/dnl/7221 , https://dwg.ru/dnl/6841
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 20:27
#4
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 56


Всем спасибо
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 02:04
#5
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Здравствуйте. Задам немного смешной вопрос, но что-то зашла в тупик.
Пробивка проема в монолитной стене, ширина проема 5 м, толщина стены 300 мм. Стена относиться к лифтовому холлу. Здание 14 этажей, 2 этажа подземных. Проем надо выполнить на первом этаже. Армирование 10 с шагом 100 мм.
Для расчета в кирпичной стене мы берем нагрузку, которая входит в зону действия по закону треугольника под 45 градусов.
Вопросы:
А как быть с монолитом? Взять под 60 градусов?
Просто собрала нагрузку из выше лежащих этажей получилось 62 т, на такую нагрузку получается перемычка 70Ш. и вот тут я поняла, что что-то не то
Заранее всем спасибо за ответы и внимание
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.JPG
Просмотров: 145
Размер:	35.8 Кб
ID:	223205  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.JPG
Просмотров: 143
Размер:	14.2 Кб
ID:	223206  
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 05:40
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Такое уже надо моделировать в МКЭ... И с учётом работы фундаментов. Чота мне подсказывает, что там придётся городить здоровенную пространственную раму усиления... Особенно если эта шахта отделена от здания.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 05:49
#7
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Заказчик не хочет и пока он хочет понять выгодно ему будет этот проем делать. По хорошему это обследование, проект по 87 и экспертиза
Про раму согласна, но вот 70Ш меня в тупить вогнали
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.JPG
Просмотров: 92
Размер:	52.6 Кб
ID:	223207  
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 06:15
#8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Почему вы пытаетесь притащить методику из кирпича в железобетон? Подумайте, за счёт чего включается в работу стальная балка в кирпиче и прикиньте, почему это может не сработать в железобетоне в принципе.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 07:29
#9
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Демонтируйте стену полностью. Это ж монолит - там всё перераспределится. И проектировщики вечно перезакладываются в разы. Плюс ширина проёма явно не модульная. Должно быть минимум 6 метров.

Какой бы профиль у вас не получился его надо будет еще включить в работу с самим зданием. Просто прислонить к стеночке и помазать клеем не прокатит.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет металлической перемычки при расширении проема.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет металлической конструкции для крепления медиаэкрана к существующей стене здания. Вечно молодой Поиск исполнителей 0 14.01.2017 11:47
Расчет металлической перемычки в панельном здании ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 11.01.2017 09:39
Расчет базы металлической колонны (растяжение+сдвиг) Shota Конструкции зданий и сооружений 9 31.05.2013 09:56
нужен расчет металлической подземной емкости прямоугольного сечения на распор стенок [email protected] Металлические конструкции 2 11.01.2013 09:14