06.12.2007, 17:56 | #1 | |
инженер
город на Иртыше
Регистрация: 17.04.2007
Сообщений: 394
|
||
Просмотров: 7857
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если говорить за расчет, то берется расчетный ветер за зимние месяцы а не по району СНиП. Такого рода справки дают в Гидромете (у нас - $100). Если район по СНиП - III-й, то для зимы получится ориентировочно второй район. Но при расчете обязательно следует учесть пульсационную составляющую. Аэродинамический коэффициент для деревьев - настоящих и не настоящих принимается ориентировочно С=1,0. Коэффициент надежности по назначению я бы не занижал как для временных сооружений, брал бы в районе единицы. Это - по хорошему. Слабым звеном IMHO являются опоры - чтобы не опрокинулась. Если металл немного не проходит - терпимо, а вот опрокидывание - серьезно.
Должен быть запас на опрокидывание (собственный вес и соотв. момент от него - удерживающий берется с пониж. коэффициентом 0,9 к нормативной нагрузке). Все остальное - считайте сами. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
Крепление к основаниию не предусмотрено. елка просто стоит на площади. Это условие заказчика. 46т это узловая нагрузка, которая уравновешивается моментом и продольной силой. Контакт с онованием - непосредственно под стволом лист рифленой стали. Под пятами малой крестовины то же самое, под ободом - коротыши из уголка перьями к ободу, обушком к основанию. Согласен смотрятся как салазки, но надо учесть, что их много и все в разных направлениях.
По поводу поста Хворобева - основание диаметром 8.4м рассчитано, а после изменений от подрядчика, получился еще и запас. Скад выдал умопомрачительные перемещения (в первой форме колебаний верхушка сместиласьна 20м.), не было врмени разбираться в них.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? | depak | Железобетонные конструкции | 35 | 11.10.2018 13:35 |
Как доказать, что каркас с капителями - рамный? | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.11.2007 08:13 |
Монолитный каркас в 2 стадии | `LX | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 06.02.2006 18:53 |
Сборное перекрытие+металлический каркас | andrey_ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.11.2005 12:20 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |