21.05.2014, 13:40 | #1 | |
Как сбрать нагрузку на перемычку?
Инженер-конструктор
Минск
Регистрация: 20.12.2013
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 4694
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
тс, перемычка - дело хорошее.
А что говорит кладка, на которую перемычка опирается? Не скажет "ну вас нафиг, я ушла"? Кладка-то - существующая. По-хорошему, надо определять ее фактическую несущую способность (брать образцы, везти в лабораторию, ломать их там и т.д.) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если существующую перемычку вы не собираетесь вынимать, то это будет фактически не усиление перемычки, а замена. Обычно в таких случаях делают перемычку из двух швеллеров, стянутых болтами. Сбор нагрузок на перемычки смотрите СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" начиная с п.6.47.
|
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Для начала, уважаемый rexxdz, научитесь пользоваться Поиском.
Неоднократно на форуме поднимались темы про расширение проемов и конструирование обрамлений (технология подведения перемычек). Вот дополнительный материал к СНиП "каменные и армокаменные конструкции". Гроздов В.Т. Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий. СПб 1999г. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.bGE&cad=rjt Позвольте высказать свое мнение, при устройстве проема в несущей стене логичней использовать прокатный профиль швеллера. А уж из уголкового профиля устраивать перемычку лучше в не несущей стене или перегородке. Ну, и учтите совет уважаемого Бармаглотище, а то действительно, уйдет и не вернется (а кладка навернется). Успехов Вам. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66
|
Честное слово искал и не нашел нужного мне. То что темы есть, я в курсе.
Благодарю за литературу! |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Ну, если визуально кладка в нормальном состоянии (нету трещин, не выкрашивается раствор, кирпичи пальцем не расковыриваются) - то теоретически можно и так. Правда, эпюра напряжений под металлической перемычкой нифига не прямоугольная будет, так что не всегда это поможет, как бы подушку бетонную делать не пришлось для более равномерного распределения нагрузки от перемычки.
Чтоб не заморачиваться - проще сделать стойки, которые будут передавать эти килограммы с перемычки на нижележащие конструкции. Но надо также удостовериться, что "ну вас нафиг, я ушла" не скажет эта самая нижележащая конструкция (не все конструкции любят сосредоточенные нагрузки). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как собрать нагрузку на перемычку в существующем здании? | lucky444 | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 02.05.2017 06:32 |
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия? | 212ВиП | Железобетонные конструкции | 10 | 31.01.2014 12:05 |
Как собрать нагрузку на лучковую перемычку в старом здании? | a-cariatide | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 03.06.2013 23:38 |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
Как собрать нагрузку на перемычку? | LP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.04.2005 20:20 |