Пробивка проема в шлакоблочной несущей стене толщиной 400мм
maksgeo
 
Обследование зданий
 
Кемерово
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 45

Подскажите плиз........ кто нибудь сталкивался с такой задачей. проем в шлакоблочной стене, шлакоблок пустотелый. ширина проема 2,0м. хочу выполнить перемычку из 2х швеллеров...........у кого какие на этот счет соображения?
Просмотров: 23182
 
Непрочитано 21.05.2014, 14:56
#21
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Какой интересный объект.... Повидимому это есть лестничная клетка...

Скажу я вам следущее, если кладка все9 метров на фундамент опирается (нет межэтажных перекрытий) то это меняет дело.
Придетсясначала простенок организовать из трубы прямоугольной или квадратной. Потом уже перемычку уголками 100х100х8 с приваркой к простенку. И только потом кладку резать од проем.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 05:23
#22
deduchin


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Повидимому это есть лестничная клетка
Да там была лестничная клетка изначально
А с левой стороны не усилять простенок?

Последний раз редактировалось deduchin, 22.05.2014 в 05:36.
deduchin вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 06:12
#23
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Не усилять. Там все жестко.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 06:21
#24
deduchin


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 11


И еще вопрос. Необходимо ли как-нибудь закреплять от перемещения из плоскости стены стойку (металлический простенок)? Я бы приварил к балке каркаса полку уголка притянутого к стене шпилькой. Я его на первом чертеже показывал на разрезе.
deduchin вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 10:17
1 | #25
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


В этом случае простенок металлический придется доводить до балки. Закреплять из плоскости невижу смысла. при толщине 400 миллиметоров простенок надо делать коробчатого сечения на всю толщину стены. Тогда устойчивость его будет отвечать требуемой.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пробивка проема в шлакоблочной несущей стене толщиной 400мм

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
устройство проема в несущей стене medved Конструкции зданий и сооружений 18 10.05.2020 01:20
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48
Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе! Orion Железобетонные конструкции 5 28.03.2013 19:39
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04