Непрочитано 27.01.2018, 16:00 #1
В проверку чертежей входит проверка спецификаций?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833

На предприятии проверщик чертежи проверят, а спецификации отказывается.
Сметчикам я делаю ведомости объемов работ которые они не проверяют.
Есть ли в ГОСТе требования проверять спецификации?
Просмотров: 3512
 
Непрочитано 27.01.2018, 16:54
#2
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


На каждом листе должно стоять минимум две подписи. Если кто-то готов подписывать документы без проверки - это его проблема.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2018, 17:47
#3
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Offtop: Это еще и отдельный человек что ли делает? У нас в графе гл. конструктор и проверил один человек расписывается. Причем на этом проверка и заканчивается
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 17:51
#4
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


А мне говорят сам подписывай.
А на проверку время не дают...
Говорят гост не требует проверять спецификации!!!

Вот ищу гост...
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2018, 18:04
| 1 #5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Говорят гост не требует проверять спецификации!!!
ГОСТ и чертежи не требует проверять. Упоминается "проверка документов".

Однако, даже если бы в ГОСТ было записано "Спецификации НЕ проверять", проверять надо в первую очередь именно спецификации. Желательно еще и "двойным счетом". Именно от спецификаций появляются и сметы и в итоге стоимость объекта.

Вот в чертеже может быть какой-нибудь бред (в соседней ветке закладная 40 мм толщиной, например) и его не заметят и бредово сделают. Но если что-то упущено в спецификации - запасайтесь вазелином.

И никакого специального времени на проверку ничего никому никогда не дают.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2018, 23:44
2 | 2 #6
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:41.
TK вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 00:20
2 | 2 #7
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
В нашей грустной текущей реальности основной признак хорошего инженера - это умение твердо посылать начальство по поводу времени и сроков.
инженер, твердо посылающий начальство по любому поводу - должен быть не просто хорошим, а трудно заменимым за те деньги, что платят в фирме. Иначе он очень быстро станет безработным хорошим инженером)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 14:50
#8
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
посылать начальство по поводу времени и сроков.
Не уверен, что это правильно. И этикет здесь ни при чём. Просто каждый должен выполнять свою работу.
Начальство устанавливает сроки. А когда исполнитель "посылает" - то по сути он выполняет работу за начальство. Зачем? Ради чего?
Лучше уволиться если не соответствуешь.

П.с. А вообще говоря "сроки работ" - обширное понятие. Как правило не зависят от одной операции, например проектирования. Есть ещё согласования, утверждения, выпуск и т.д.

Последний раз редактировалось BYT, 28.01.2018 в 15:00.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 14:59
#9
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Начальство устанавливает сроки. А когда исполнитель "посылает" - то по сути он выполняет работу за начальство. Зачем? Ради чего?
Хм, т.е. работа начальства заключается в том, чтобы твердо посылать самих себя по поводу сроков и времени?)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 15:03
#10
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
т.е. работа начальства заключается в том, чтобы твердо посылать самих себя по поводу сроков и времени?)
Абсолютно верно. Точно также как "спорит сам с собой" исполнитель в момент поиска оптимального решения.
Исполнитель имеет профессиональное право забыть день недели, число, месяц, квартал. Это ни его поле деятельности контроль время.
Исполнитель должен быть обеспечин резервом времени.
И все притензии по срокам к исполнителю - прямая ответственность руководства.
1. Не правильно подобрали исполнителя
2. Не сработали сами.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 18:08
#11
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
проверять надо в первую очередь именно спецификации.
Абсолютно согласен. К примеру - ошибся электрик в спецификации, указал расход кабеля вместо 300 м 3000 м. Подрядчик приобрел данное количество, а на монтаже выяснилось, что осталось 2700 м. И куда его? Вызвали этого электрика и предложили забрать излишки с оплатой. Конечно же, подрядчик нашел выход из данной ситуации - продал на сторону, а вот наш электрик месяц ходил опущенным.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 19:03
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Подрядчик сам виноват, что не пересчитал за проектировщиком спецификацию. Он ведь утвердил РД в производство работ ? Вот и всё.
Но считать, конечно, надо точно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 19:07
#13
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен. К примеру - ошибся электрик в спецификации, указал расход кабеля вместо 300 м 3000 м. Подрядчик приобрел данное количество, а на монтаже выяснилось, что осталось 2700 м. И куда его? Вызвали этого электрика и предложили забрать излишки с оплатой. Конечно же, подрядчик нашел выход из данной ситуации - продал на сторону, а вот наш электрик месяц ходил опущенным.
это лишь говорит об уровне проектного и строительного отделов - что специалисты начались и закончились на проектировщике электрики, видимо)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 20:12
#14
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
специалисты начались и закончились на проектировщике электрики, видимо
Скорей всего это к тому, что зачастую в штампе на листах "разработал" и "проверил" стоит подпись одного человека.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 20:15
| 1 #15
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Скорей всего это к тому, что зачастую в штампе на листах "разработал" и "проверил" стоит подпись одного человека.
да уж, исполнители прямо заставляют вышестоящее начальство вместо цепочки специалистов нанять кучку менеджеров-начальничков и просто хороших людей)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 20:51
#16
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Скорей всего это к тому, что зачастую в штампе на листах "разработал" и "проверил" стоит подпись одного человека.
И при этом этот один наверняка при проверке найдет у себя же ошибки.

Не зря пословица "Семь раз отмерь, один отрежь", а не "семь человек отмерь - один отрежь". Потому что прежде всего сам себя проверять каждый должен уметь.

Но даже если есть семь проверяльщиков, спецификации все они не проверяют.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 21:04
#17
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подрядчик сам виноват, что не пересчитал за проектировщиком спецификацию.
Подрядчик не обязан проверять чертежи: проектировщик получает за них денежку и обязан делать их корректно, если иное не оговорено в договоре. И целый ряд подписей в штампе подтверждают, что чертеж выполнен верно и в соответствии с нормами. А спецификация - это неотъемлемая часть чертежа.
На нормальных предприятиях проверку выполняет более опытный специалист, а в особых случаях производят двойную проверку. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Чертежи без проверки могут выйти боком прежде всего проектной организации и не только в материальном плане, но и потерей репутации.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 21:48
#18
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
а в особых случаях производят двойную проверку.
начальник группы проверял все, начальник отдела смотрел выборочно
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В проверку чертежей входит проверка спецификаций?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Печать потоком нескольких многостраничных чертежей в отдельные многостраничные альбомы pdf Trigliph AutoCAD 17 02.09.2016 12:37
Спор по дому из газобетона Попросили выполнить проверку чертежей по двухэтажному частному дому из газоблоков на предмет критичных каких-нибудь замечаний Savelina Конструкции зданий и сооружений 34 19.04.2016 15:23
Получение автоматических чертежей и спецификаций конструкций железобетонных brokman AutoCAD 10 15.03.2016 17:42
Модульные тесты (unit test) для чертежей и другой проректной документации Boxa Программирование 16 09.10.2015 11:48
Проверка чертежей Lisi4kin Прочее. Архитектура и строительство 9 21.01.2015 10:08