| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Антигравитация стен в мономах 2013

Антигравитация стен в мономах 2013

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2018, 14:34 #1
Антигравитация стен в мономах 2013
ssvsergey
 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70

Столкнулся с неожиданной проблемой- есть пилоны ж/б, между ними кирпичные стены, при расчете вижу, что пилоны, под которыми есть опоры ведут себя нормально, а вот стены, опирающиеся на плиту- стремятся к звездам. Это либо глюк, либо просьба объяснить знающим людям как это понимать, картинка и файл прилагаются. Насчет глюка сомневаюсь- перекидывал в некоммерческую Лиру, все равно вверх показывает.
Если заменить стены 2-го этажа на распределенные нагрузки, то плита будет недоармирована.
Еще файл добавил со всеми стенами из ж/б, результат похож.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: антигравитация.jpg
Просмотров: 130
Размер:	278.2 Кб
ID:	204350  

Вложения
Тип файла: rar на форум-1.rar (1.91 Мб, 37 просмотров)
Тип файла: rar на форум-2.rar (1.91 Мб, 34 просмотров)


Последний раз редактировалось ssvsergey, 11.07.2018 в 15:41.
Просмотров: 8526
 
Непрочитано 11.07.2018, 14:51
#2
Setvar


 
Регистрация: 10.02.2007
Москва
Сообщений: 611


Твои пилоны просели больше, чем стены.
Setvar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2018, 15:06
#3
ssvsergey


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Твои пилоны просели больше, чем стены.
И что? Поконкретнее
ssvsergey вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 15:23
#4
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673


Цитата:
Сообщение от ssvsergey Посмотреть сообщение
И что? Поконкретнее
Стенки работают как балки. Часть стены сжата, часть растянута. Во всем "виновата" неравномерность жесткости опорной конструкции. Еще и верхняя плита скорее всего растянута.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 15:29
#5
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


МКЭ. Сшивает стену в один элемент, получается стена-балка. Проще просто нагрузкой задать.
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2018, 15:29
#6
ssvsergey


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Стенки работают как балки. Часть стены сжата, часть растянута. Во всем "виновата" неравномерность жесткости опорной конструкции.
Вопрос стоит так: если армировать плиту по взлетающим стенам, то это будет одно, а если заменить верхушку на распределенные нагрузки, которые давят все вниз, то плита получится недоармирована. Конструктор, который это делал, посчитал плиту по вот этим взлетающим нагрузкам и тогда получается недоармирование плиты, если заменить на распределенные нагрузки. Так как же надо правильно армировать плиту, вот в чем вопрос?

----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wlonda Посмотреть сообщение
МКЭ. Сшивает стену в один элемент, получается стена-балка. Проще просто нагрузкой задать.
Вот и я так думаю.
ssvsergey вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 15:34
#7
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


Программа калькулятор, что задали то и рассчитало.
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Антигравитация стен в мономах 2013

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Реализация прогрессирующего обрушения в САПФИР 2013 с импортом в ЛИРА-САПР 2013 R4 schwarzkopf Лира / Лира-САПР 5 17.06.2019 00:00
Как лучше исправить недостатки в заполнении наружных стен ж.б. каркаса Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 10 22.06.2017 23:10
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03