Можно обойтись без пароизоляции при уклоне кровли из металлочерепицы более 21 град.
Witsoon
 
Доктор molot
 
Багамские острова
Регистрация: 05.07.2008
Сообщений: 429

Встал вопрос в применении пароизоляции под металлочерепицу, уклон кровли составляет более 21 град.

Если руководствоваться 6.4.25 СП "Кровли" то обходимости в её выпонении нет, но всеже...

Кто сталкивался с такими решениями и как это в дальнейшем (отсутвтие пароизоляции) может сказаться на конструкции крыши (металлочерепицу, обрешотку, стропила - деревянные, которые обработаны огне и био защитой, состав пиралакс).
Просмотров: 13249
 
Непрочитано 28.06.2011, 22:07
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вообще-то пароизоляцию ставят в ограждающие конструкции между теплом и холодом со стороны тепла. Под металлическое покрытие кровли ставят антиконденсатную пленку и ветровой барьер и между ними проветрываемый зазор (есть и отличающиеся решения).
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 10:58
#3
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
антиконденсатную пленку и ветровой барьер и между ними проветрываемый зазор

да вот именно , так он нужен или без него можно обойтись при таком уклоне
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 11:24
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


И пароизоляция, и гидро-ветровой барьер нужны для защиты утеплителя. Они ставятся независимо от уклона (если есть сам утеплитель, конечно).
Не очень понятна вся конструкция целиком и назначение подкровельного пространства.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 11:46
#5
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Кое-что относительно гидроизоляции в кровельном пироге можно упростить начиная со скатов в 60 градусов. И то не в утепленных крышах.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 11:58
#6
Kizui

мама-жена-архитектор
 
Регистрация: 16.03.2011
Украина, Днепропетровск
Сообщений: 20


А на основании чего можно упроститиь - т.е. где же всё-таки четко прописано о необходимости применения гидроизоляции в неутепленной кровле из допустим, профнастила или металлочерепицы с уклоном от, допустим, 20 градусов?
Kizui вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 12:40
#7
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


5.12. Пароизоляцию для защиты теплоизоляционного слоя и основания под кровлю от увлажнения парообразной влаги помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 50.13330. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным и водонепроницаемым.

("СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784))

****
Таким образом, если нет теплоизоляции - можно обойтись без пароизоляции.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 16:26
#8
Kizui

мама-жена-архитектор
 
Регистрация: 16.03.2011
Украина, Днепропетровск
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
5.12. Пароизоляцию для защиты теплоизоляционного слоя и основания под кровлю от увлажнения парообразной влаги помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 50.13330. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным и водонепроницаемым.

("СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784))

****
Таким образом, если нет теплоизоляции - можно обойтись без пароизоляции.

А вот с гидроизоляцией как? У нас просто тут требуют четкого обоснования её применения или неприменения.. А я вот в документах никак не могу найти утверждающего пункта на сей счет.
Производители, конечно, рекомендуют и всё такое, а начальство требует обоснования....
Kizui вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 16:41
1 | #9
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


6.4.21. Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6° - 12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами.

6.4.25. Кровли из металлочерепицы и композитной металлочерепицы следует применять на уклонах более 20% (12°). На уклонах от 10 до 20% (от 6° до 12°) под металлочерепицей должен быть предусмотрен водоизоляционный слой.

("СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784))
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 16:48
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Kizui Посмотреть сообщение
А вот с гидроизоляцией как? У нас просто тут требуют четкого обоснования её применения или неприменения
Гидроизоляция, вообще-то, тоже нужна для защиты утеплителя, или , если его нет, при малых углах наклона кровли (тогда обычно она клеится на сплошную обрешетку). Если у Вас холодный чердак, нормальный уклон кровли, покрытие без дырок, то и гидроизоляция не нужна. Новый СП по кровлям я изучить не успел, правда, так что пока исхожу из практики.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 17:22
#11
Kizui

мама-жена-архитектор
 
Регистрация: 16.03.2011
Украина, Днепропетровск
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
6.4.21. Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6° - 12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами.

6.4.25. Кровли из металлочерепицы и композитной металлочерепицы следует применять на уклонах более 20% (12°). На уклонах от 10 до 20% (от 6° до 12°) под металлочерепицей должен быть предусмотрен водоизоляционный слой.

("СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784))

Благодарю за информацию. Я, правда, с Украины и в наших документах не нашла пока разъяснений на эту тему (однозначных - класть или не класть, как говорится.
Kizui вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2011, 08:23
#12
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Подниму тему еще раз... Спор возник, как казалось, на пустом месте.
Кровля из профлиста, уклон 25градусов, деревянные стопила, деревянная обрешетка. Одноэтажный коттедж с холодным чердаком. Перекрытие над 1м этажем деревянное, утепленное... но речь про кровлю.
СП 17.13330.2011 Кровли.
приложение П рис. П.1а требуется контробрешетка... причем никакие пленки не показаны
приложение Р - неутепленная кровля. Требуется гидрозащитная пленка

1) ЗАЧЕМ контробрешетка без гидрозащитной пленки?
2) если перекрытие пароизолировано и все вентканалы открываются выше кровли... нужна ли ВООБЩЕ пленка? так как над ней и под ней будет один и тот же наружный воздух.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2011, 12:23
#13
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Стомиллионнопицоттретий раз - из металлической кровли выпадает конденсат даже в Сахаре. Вопросы есть?
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно обойтись без пароизоляции при уклоне кровли из металлочерепицы более 21 град.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Высокий УГВ. Можно ли обойтись без водопонижения? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 55 15.02.2022 11:59
Индивидуальный жилой дом с цоколем и мансардой.Надо ли, по противопожарным нормам, закрывать лестницу в цоколь и на мансарду или можно обойтись без эт Анастасия ЛУЧина Архитектура 5 19.02.2010 17:00
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51