Непрочитано 20.06.2007, 12:04
Усилие натяжения болтов
Nagay
 
Metal Heart
 
Киев
Регистрация: 25.07.2006
Сообщений: 450

Сначала по болтам нормальной точности. Где посмотреть регламентируемое усилие натяжения? И если соединение шарнирно-подвижное с болтами в овальных отверстиях, какое усилие натяжения необходимо указать, чтобы минимизировать трение между скрепляемыми пластинами?

По высокопрочным. Для болтов диам.24мм усилие натяжения 239кН, момент закручивания 1095Нм. Есть ли ключи с таким моментом? Или я ошибся в подсчете значения момента?

Спасибо
Просмотров: 83956
 
Непрочитано 12.01.2013, 09:09
1 | #21
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Ильнур, Бармаглотище, спасибо (а Бармаглотище не знает законов Мерфи).
А про молоток 0,4кг я долго смеялся, когда прочитал. Вспомнил, как смеялся пару лет назад, когда первый раз прочитал это. Вы даже не представляете, что можно сотворить таким "молоточком" при хорошем желании. Вон одного непобедимого страшного великана один маленький метатель молоточков завалил насмерть. Давид и Голиаф, кажется.
Вложения
Тип файла: rar вперёд.rar (9.25 Мб, 522 просмотров)

Последний раз редактировалось kulvazab, 12.01.2013 в 12:57.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2013, 16:33
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Ильнур, Бармаглотище, спасибо (а Бармаглотище не знает законов Мерфи)
Offtop: да знаю я эти "Если какая-то хрень может случиться - она обязательно случится". Правда, надо добавлять - "рано или поздно, так или иначе".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2013, 20:04
#23
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
ПТО говорит, что нашли 200-500Нм и сам ключ метровой длины :shock:
Nagay, я без подвохов всяких: 200-500Н*м - это 20-50кг*м. Ключ метровой длины. Значит, делим на 1м. Получаем 20-50кг усилие. В чём состоит шок ПТО?
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2013, 00:19
#24
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Nagay, я без подвохов всяких: 200-500Н*м - это 20-50кг*м. Ключ метровой длины. Значит, делим на 1м. Получаем 20-50кг усилие. В чём состоит шок ПТО?
смешно... повеселил. Предполагаю - здесь надобно делить на "ноль", иначе, "формула" не сойдется.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2013, 03:24
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Веселье в другом.

"Шок" был летом 2007-го года.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 15:11
#26
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Во = 0,9Вр = 0,9RbhAbn,
у меня 0,9Вр = 2,25Т, а 0,9RbhAbn = 10,87Т. Согласно формуле они должны быть равны. Не понятно какое принимать...

Пардоньте... сбила с толку фраза "Вр - расчетное усилие растяжения болта" и подставил туда значение растягивающего усилия на один болт действующего в узле.

Последний раз редактировалось user277418, 13.10.2014 в 15:52.
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2016, 12:52
#27
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Что-то не могу для себя понять, какое напряжение возникает в сечении болта когда его докручивают до требуемого момента?
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2016, 23:31
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Что-то не могу для себя понять, какое напряжение возникает в сечении болта когда его докручивают до требуемого момента?
В болте при затяжке (закручивании, докручивании и т.д.) возникает: а) напряжение растяжения б) касательные напряжения от кручения. Последние в расчетах непосредственно не рассматриваются.
Таким образом, рассматриваем напряжение растяжения. Т.е. преднатяг. Преднатяг (усилие затяжки) нужен для создания например постоянного гарантированного трения. Или для нераскрытия стыка при нагружении рабочей нагрузкой. Преднатяг регламентирован, им задаются. Соответственно требуемый момент затяжки вычисляется из условия достижения необходимого осевого усилия в болте.
Из всего сказанного следует, что при докручивании до требуемого момента в болте возникнет напряжение растяжения, соответствующее заданному преднатягу. Т.е. это усилие в болте, деленное на площадь сечения (нетто) болта.
Например, затянув ВП М24 на момент 100 кгс*м, получим преднатяг примерно (зависит от "обобщенного" коэффициента трения) 25 тонн, или напряжение 25тс/3,52 кв.см=7,1 тс/кв.см.
Кстати, 25 тс составляет 66% от минимального разрывающего усилия (38 тн) болта М24.109 из М30Х3МФ ГОСТ Р 52643—2006, и 53% болта М24.129. А максимально возможный разрыв больше еще на 15-20%. Так что просто так ВП-болт хрен порвешь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 14:42
#29
micropyhcher


 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 29


Люди, помогите пожалуйста разобраться! В п.27.17 пособия к СНиП II-23-81* говорится о фланцевом соединении. А при определении характеристик фрикционного сдвигоустойчивого соединения с контролируемым натяжением болтов подходит ли этот метод? Я имею в виду как перейти от усилия натяжения болта к моменту затяжки? Просто металлист задал на узлах усилие натяжения болта, а строители просят момент. Металлист уволился, а металлом у нас больше никто не занимается. По логике вроде как разницы быть не должно, какая разница, какой вид соединения, это же просто переход от одного вида нагрузки к другому. Но все же решил уточнить. Мало-ли что. Помогите понять этот вопрос
__________________
Танк? А чё его баяца? Стоит его перевернуть, и он тебе ничего не сделает!!!:crazy:
micropyhcher вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 15:23
#30
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от micropyhcher Посмотреть сообщение
Люди, помогите пожалуйста разобраться! В п.27.17 пособия к СНиП II-23-81* говорится о фланцевом соединении. А при определении характеристик фрикционного сдвигоустойчивого соединения с контролируемым натяжением болтов подходит ли этот метод? Я имею в виду как перейти от усилия натяжения болта к моменту затяжки? Просто металлист задал на узлах усилие натяжения болта, а строители просят момент. Металлист уволился, а металлом у нас больше никто не занимается. По логике вроде как разницы быть не должно, какая разница, какой вид соединения, это же просто переход от одного вида нагрузки к другому. Но все же решил уточнить. Мало-ли что. Помогите понять этот вопрос
С металлом плохо не только у вас но и у строителей. Я так понимаю, они ни разу болтовые фрикционные соединения не делали? СП 70.13330.2012 пункт 4.6.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 15:55 Постоянные болты при обследовании
#31
Артём Ухов

Обследование ЗиС
 
Регистрация: 13.12.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 18
Отправить сообщение для Артём Ухов с помощью Skype™


Всем добрый день! При обследовании стальных конструкций необходимо в числе прочего выполнять контроль натяжения болтов (п. 5.3.3.1 и 5.3.3.11 ГОСТ 31937-2011). Имеем самый обыкновенный рамно-связевый каркас. Какая-либо документация отсутствует. Проводим его обследование в соответствии с ГОСТом, а значит, необходимо выполнить контроль натяжения болтов. Все болты постоянные. В п. 4.5.6 СП 70.13330.2012 читаем, с каким усилием должны быть затянуты гайки. Проверяем на объекте - требуемое усилие не обеспечено, однако визуально соединения стянуты надёжно, щуп не пролезает.

Вопросы:
1) Для чего СП 70 нормирует требуемое усилие затяжки постоянных болтов? Или же это просто некие опытные величины, при достижении которых соединение будет надёжно стянуто?
2) Чем опасна недостаточная затяжка постоянных болтов?
3) А нужно ли вообще контролировать затяжку постоянных болтов при обследовании?
4) Насколько жизнеспособна рекомендация протянуть все постоянные болты до требуемого момента, если визуально соединения в удовлетворительном состоянии?
5) Согласно СП 70 нерасчётные соединения контролируются остукиванием молотком, над которым тут уже посмеялись. Какие соединения в данном случае относятся к нерасчётным помимо сварных соединений на монтажных болтах? Имею в виду те случаи, когда нет проектной документации.

Последний раз редактировалось Артём Ухов, 09.04.2021 в 16:47. Причина: Дополнение сообщения