Непрочитано 03.06.2018, 20:25 #1
Сделали не по чертежу, что делать?
Alnigmat_40
 
Регистрация: 02.06.2018
Сообщений: 9

Здравствуйте. Изготовили закладные изделия, так как чертежи были отсканированы плохо (слились толстая и тонкая линии на чертеже) в результате неправильно изготовили. Как грамотно выйти из положения? Изделия далеко от нас, 5 тонн.
Просмотров: 3446
 
Непрочитано 04.06.2018, 00:02
1 | #2
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


Написать письмо в организацию-разработчик с описанием проблемы: "Так и так, косяк, можно ли как-то исправить, не изготавливая заново."
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2018, 03:17
1 | 1 #3
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
Написать письмо в организацию-разработчик с описанием проблемы: "Так и так, косяк, можно ли как-то исправить, не изготавливая заново."
Скорее всего чертежи были отсканированы без ведома организации разработчика
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2018, 09:43
1 | #4
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


грамотный выход: заново изготовить закладные по исходному нормально отпечатанному чертежу.

полуграмотный выход: рассказать/показать/приложить к сообщению схему предполагаемую этого узла с чертежами деталей и эскизом того, что было изготовлено неправильно. Слушать Читать дальше варианты, которые предложат форумчане и выбирать наименее трудозатратный.

неграмотный выход: наплевать и собрать по месту "на соплях", как получится.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2018, 09:46
1 | #5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
рамотный выход: заново изготовить закладные по исходному нормально отпечатанному чертежу.

полуграмотный выход: рассказать/показать/приложить к сообщению схему предполагаемую этого узла с чертежами деталей и эскизом того, что было изготовлено неправильно. Слушать Читать дальше варианты, которые предложат форумчане и выбирать наименее трудозатратный.
Промежуточный между этому этими двумя вариантами: показать факт разработчикам конструкции. Пусть пересчитают. Может, даже лучше/прочнее получилось и они без проблем согласуют.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2018, 09:54
1 | #6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Alnigmat_40, дайте конкретики. Я тут пытался пофантазировать что можно за закладную сделать чтобы линии слились... ничего не смогу придумать.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 10:28
#7
Alnigmat_40


 
Регистрация: 02.06.2018
Сообщений: 9


v.psk Конкретику приложил, прислали рисунок 1, следовательно изготовили по рисунку 3, а надо было, потом уже сфотографировали более менее по рисунку 2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рисунок 1.png
Просмотров: 298
Размер:	289.8 Кб
ID:	203071  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рисунок 2.jpg
Просмотров: 297
Размер:	121.0 Кб
ID:	203072  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рисунок 3.png
Просмотров: 264
Размер:	8.0 Кб
ID:	203073  
Alnigmat_40 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2018, 10:41
1 | #8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Я не вижу нужды делать Z-обрпзную закладную. У вас обычный нормальный вариант. Это на мой погляд... согласуйте..
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2018, 10:44
1 | #9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


А как авторы узла объясняют уголок 63х6 и размеры на схеме 50мм? Если бы там были проставлены размеры 63мм от края ямы, то может, косяк и был бы своевременно выловлен. Второе - а как при одной арматурине на уголок можно получить при длине уголка 48 метров и шаге 0,2м 480 штук арматуринок? Тут даже по таблице можно получить 3 узел, если ещё и длина ям не бьётся.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2018, 11:11
1 | #10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Да и арматуринки а3, свариваемые но не очень то, да и встык, без отгибов, и длиной 200.
В общем то там все конструктивно.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2018, 11:32
| 1 #11
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Ну и чертежи. Уголок 63*6, и причём здесь 50мм..? Никаких ГОСТ-ов, сварка встык или в отверстия в пластине, тоже не очень понятно, а привязки стержня к уголку..?
Во всяком случае, те, кто делал это, обнаружив такие нестыковки, должны были выйти на разработчиков с уточнением данного вопроса. Ответственность с них не снимается, потому что у них тоже инженеры, тоже на зарплате
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 22:04
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Вообще то на изделия по ГОСТ СПДС надо делать отдельные чертежи КЖИ.
Нет отдельного чертежа КЖИ - нет вопросов к заводу.
С другой стороны как же завод взял эти чертежи в работу, если они не соответствуют нормам ?
Ну дела.
Может быть завод просто сам оплатит производство новых уголков ?

А так вообще арматура там скорее всего не сильно то и нужна вообще. Ни в каком виде. Уголки склеются с бетоном. Можно будет оторвать руками, но зачем же.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 23:11
#13
Владислав З


 
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Нет отдельного чертежа КЖИ - нет вопросов к заводу.
А зачем заводу КТО?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Может быть завод просто сам оплатит производство новых уголков ?
Скорее всего институт согласует сделанные закладухи.
Владислав З вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 13:58
#14
Alnigmat_40


 
Регистрация: 02.06.2018
Сообщений: 9


Заказчики просрочили срок предъявления претензий по договору, но чтобы не портить отношения в дальнейшем, была оплачена n-сумма для покрытия расходов на исправление ошибки.
Чтобы такого не было в будущем, нужно будет разработанное КМД согласовать с заказчиком, а лучше делать это всегда.
Береженого бог бережет.
Alnigmat_40 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Сделали не по чертежу, что делать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.04.2011 12:07
Промерзает фундамент, что делать Lexxx Основания и фундаменты 20 02.12.2010 09:32
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 24.09.2010 21:33
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57