| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.06.2018, 09:55 | #1 | |
Треснула плита беседки. Как исправить ситуацию?
ГИП
Ярославль
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 482
|
||
Просмотров: 8323
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Вы же инженер, сами какой вариант рассматриваете?
... На месте виднее, в общем то похоже что кренится более массивная половина беседки. Чтобы устранить неравномерную осадку следует там увеличить площадь... Грунт в основании заменён? ... ... Можно подумать над локальным бурением, мелкими бнс, ямобуром, но очень уж мала жёсткость плиты... Придется бурить довольно часто по периметру. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,496
|
Заставить строителей за свой счёт всё разобрать, сделать плиту по проекту и построить заново.
P.S. Отдолбать квадраты под столбами, плиту разобрать, новую залить, со слоем поверх. Под квадратами инъектировать бетон с наклонным армированием. UPD. Посмотрел отчёт. Всё разобрать, заменить грунт, собрать заново по проекту. Отчёт выложен не весь, нужны разрезы. Там надо смотреть, где там песок. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Komplanar, думаю что вариант все разобрать не рассматривается тс))
ФП без уступов по проекту.... Скупой дважды, ... Ну мб вариант срыть плиту в центральной части, и локально откапывать, усилять лыжами (балкой с развитым сечением поперек стены). Заново залить плиту в центральной части. ----- добавлено через ----- .. само собой с нормальным армированием... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Плита на упругом основании ведет себя по-другому нежели плита перекрытия, поэтому растянутая зона в фундаментной плите будет сверху, где у вас отсутствует арматура на чертежах.
Если хотите недорого решить проблему, то я бы сделал следующее: 1) очистить поверхность существующей фундаментной плиты, пролить ее водой; 2) забить на глубину существующей фундаментной плиты арматуру диаметром 10-12 мм на высоту одного кирпича; 3) уложить сварную сетку с шагом 200х200 мм из арматуры диаметром 10-12 мм A-III (A400), приварив сетку к штырям арматуры, вбитым в плиту. 4) залить на высоту 1 ряда кирпича сверху бетоном марки не ниже той, что у существующей фундаментной плиты. Советую также ознакомиться с книгой "Восстановление и усиление строительных конструкций реконструируемых и аварийных зданий" А.И. Мальганов, В.С. Плевков, А.И. Полищук. Более старая версия, которая мне больше нравится, и более новая от 2002г. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
to v.psk
Есть мысли и схожие с вами: рассматривали варианты бурения сваи ТИСЭ. Думали сначала только под те места, где основная нагрузка - кирпич. Но смущает то, что там пучинистые грунты. Те места, что не нагружены кладкой, может оторвать силами морозного пучения. Какое-то не чистое решение. Есть вариант сделать ребристую плиту. выкопать штрабы, установить арматуру и залить всё бетоном. от природной поверхности вниз 100мм-щебень, 300мм-песок уплотнённый. во вложении а что делать с остальной частью? как-то не очень да, конечно, приложил |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,496
|
Чота я не вижу замены грунта.... Подсыпку - да, вижу.
Там, где толстая стена давит - отрывать приямки, засыпать крупный песок с уплотнением сантиметров 50, сверху плиту-подушку, на которую и опереть плиту. Там, где стен нет, плиту заменить или залить сверху армированную стяжку. Столбы можно вывесить на временных рамах и заменить плиту под ними полностью. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Может так балки сделать + то ,что написал Ivan3891
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Ivan3891, я бы такие работы по наращиванию плиты оценил как косметические. Там неравномерные деформации... Что даст доливка высотой 90мм... Фундаменты при этом не усилены.
----- добавлено через ~3 мин. ----- SHURF, балки снизу или сверху? Надо минимизировать воздействие на конструкции пока нигде не треснуло... А тут видимо придется все разрыть, причем единовременно, и при этом никак не развив подошву. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
На мой взгляд, балки тут лишние. И из чего вы их собираетесь делать?
У вас трещина практически в середине пролета в верхней зоне фундаментной плиты, где нет арматуры. Так добавьте ее туда, как я уже описал вам. Что касается осадки, то тут надо смотреть по месту, как можно ее избежать в будущем. Не поленитесь, посмотрите книгу, что я указал выше: там масса различных способов усиления грунта. Выберите подходящий вам и действуйте. Но лично мне, жаль домкраты, которые горе-строители собираются, по всей видимости, похоронить в бетоне. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
конечно снизу! Там где нет стен прямо сверху разбить бетон, не нарушая целостности арматуры, а по периметру (под стенами и столбами) подкопать, добраться до арматуры сетки, приварить к ней арматуру балки и залить всё. Труд, конечно, адский, но у них нет выбора. Разбирать не хотят.
тип фундамента - плита. О развитие какой подошвы идёт речь? Просто толщина мала и верхней арматуры нет. В это направлении и надо двигаться. v.psk она же зиму и лето простояла и всё было ок. Вот почему у меня ещё опасения, что пучение здесь играет очень важную роль. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Балки из монолитного бетона, это сильно повысит жёсткость плиты. А вот верхнего слоя с сеткой будет мало. Но это по моим ощущениям, не более. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ivan3891, обязательно посмотрю. Спасибо |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Пучение или тиксотропия или набухание или что ещё.
Ответьте на вопрос - а треснуло бы при равномерной осадке? Смотрите сами, ... На мой взгляд в нашлепке ровно там же будет трещина, арматура не даст ей широко раскрыться, тем не менее. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
безусловно. Так плита как раз и позволяет этого избежать. Жаль, что только не в нашем случае.
Цитата:
v.psk, что про балки скажите? согласны или...? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Я не представляю как надо разрыть плиту чтобы в основании устроить балки, ну если удастся без последствий то можно и так.
И это не плита, хоть я ее также и называю.... Это подготовка, армированная подготовка. Я за вариант в посте #6, так на мой взгляд и проще и предсказуемо. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А из плиты 100 мм наделать (нарезать) плиток для мощения дорожек |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирается ли плита пустотная плита перекрытия по 3-м сторонам? | abram.stanislavsky | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 12.01.2018 11:10 |
Выдержит ли плита перекрытия вес 400 кг | Ирина вдовина | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 30.10.2016 12:29 |
Температурный перепад трубопроводов в узле управления теплоснабжения. Как исправить ситуацию? | sapr71rus | Инженерные сети | 8 | 17.04.2012 12:05 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |