| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.07.2018, 10:21 | #1 | |
Подошву свайного ростверка не считают на прочность по наклонным сечениям?
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 245
|
||
Просмотров: 1705
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Это-то да. Этот расчет проходит. Но это разве взаимоисключающие друг друга вещи? Не совсем понимаю. И вообще кто-нибудь делал верификацию расчета армирования подошв ростверков между Foundation, ФОКом и пособием. Если честно, то у меня сильно разные цифры получается в этих трех способах
По поводу продавливания сваей. Вот мы удостоверились, что свая ростверк не продавливает, т.е. без повреждения передает на него свое усилие. После этого мы переходим к консольной расчетной схеме. В которой жестким закреплением является ребро колонны. Наклонная трещина начинается от опоры и протягивается в пролет. То есть это не могут быть взаимозаменямые расчеты, так как относятся к разным элементам что ли.
__________________
I'm trained for nothing Последний раз редактировалось radistMorze, 13.07.2018 в 10:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
radistMorze, надо считать. Но есть свои особенности, поэтому "Арбат" и дает такой коэф. исп.
Посмотрите книгу: https://dwg.ru/dnl/568 там есть разобранный пример расчета.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Проблема в том, что ростверк в зоне опирания колонны относится к классу толстых плит, поведение которых не описывается формулами расчета по поперечной силе для тонких плит (которые заложены в SCAD). Более того, в зоне колонны продольная арматура тоже будет подобрана неправильно. В зоне колонны плиту нужно считать на продавливание колонной и этого достаточно. Расчет на поперечную силу в этой зоне выполнять не нужно.
На поперечную силу нужно считать сечение ростверка за зоной продавливания. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Boris_1, SergeyKonstr, большое спасибо! В моем случае все проходит Q=80тс<m*b*h0*Rр=1,43 (при c/h0=300/500=0.545) *1.5*0.55*105=123.87тс
ну так вообще разражает это все, понаделают черных ящиков, а ты потом сиди разбирайся что, куда и как
__________________
I'm trained for nothing Последний раз редактировалось radistMorze, 13.07.2018 в 12:27. Причина: накипело |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012 | 741520 | Железобетонные конструкции | 128 | 22.05.2017 11:19 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Реконструкция ленточного свайного ростверка | Летун | Основания и фундаменты | 10 | 13.02.2007 17:57 |