Непрочитано 13.07.2018, 10:21 #1
Подошву свайного ростверка не считают на прочность по наклонным сечениям?
radistMorze
 
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 245

Вопрос возник во время проверочного расчета фундамента. При расчете в Foundation программа говорит что все ок. Пересчитываю ростверк в арбате на те же усилия в сваях и он показывает, что просность по наклонным сечениям не проходит в 2 раза. Или подошва с габаритом 1500х600(h)мм это уже не балка, а плита? В плитах наклонная трещина не может появиться что ли? Хотя вот и в пособие по проектированию фундаментов на естественном основании такой расчет тоже не делают.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диаграмма из Арбата.jpg
Просмотров: 85
Размер:	79.7 Кб
ID:	204408  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема нагрузок.jpg
Просмотров: 100
Размер:	99.1 Кб
ID:	204409  

__________________
I'm trained for nothing
Просмотров: 1705
 
Непрочитано 13.07.2018, 10:26
1 | #2
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Потому, что делают расчет на продавливание ростверка сваей
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2018, 10:34
#3
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Это-то да. Этот расчет проходит. Но это разве взаимоисключающие друг друга вещи? Не совсем понимаю. И вообще кто-нибудь делал верификацию расчета армирования подошв ростверков между Foundation, ФОКом и пособием. Если честно, то у меня сильно разные цифры получается в этих трех способах

По поводу продавливания сваей. Вот мы удостоверились, что свая ростверк не продавливает, т.е. без повреждения передает на него свое усилие. После этого мы переходим к консольной расчетной схеме. В которой жестким закреплением является ребро колонны. Наклонная трещина начинается от опоры и протягивается в пролет. То есть это не могут быть взаимозаменямые расчеты, так как относятся к разным элементам что ли.
__________________
I'm trained for nothing

Последний раз редактировалось radistMorze, 13.07.2018 в 10:50.
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 10:42
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Считаю строго по пособию руками. Программы чушь дают какую-то.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 11:01
1 | #5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Наклонная трещина начинается от опоры и протягивается в пролет.
Наклонная трещина начинается на грани колонны или подколонника и продолжается до внутренней грани сваи.
Длина проекции среза может быть менее h0/
По видимому у вас Qмах=2,5.......
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 11:20
1 | #6
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Вопрос возник во время проверочного расчета фундамента. При расчете в Foundation программа говорит что все ок. Пересчитываю ростверк в арбате на те же усилия в сваях и он показывает, что просность по наклонным сечениям не проходит в 2 раза. Или подошва с габаритом 1500х600(h)мм это уже не балка, а плита? В плитах наклонная трещина не может появиться что ли? Хотя вот и в пособие по проектированию фундаментов на естественном основании такой расчет тоже не делают.
Арбат не учитывает фактическую длину проекции наклонного сечения и похоже принимает ее 3h0 для всех случаев. Считайте вручную по пособию. Там и на продавливание и по наклонному сечению расчет есть, оба нужно делать.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 11:25
1 | #7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


radistMorze, надо считать. Но есть свои особенности, поэтому "Арбат" и дает такой коэф. исп.
Посмотрите книгу:
https://dwg.ru/dnl/568
там есть разобранный пример расчета.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 11:54
#8
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Проблема в том, что ростверк в зоне опирания колонны относится к классу толстых плит, поведение которых не описывается формулами расчета по поперечной силе для тонких плит (которые заложены в SCAD). Более того, в зоне колонны продольная арматура тоже будет подобрана неправильно. В зоне колонны плиту нужно считать на продавливание колонной и этого достаточно. Расчет на поперечную силу в этой зоне выполнять не нужно.

На поперечную силу нужно считать сечение ростверка за зоной продавливания.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2018, 12:11
#9
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Boris_1, SergeyKonstr, большое спасибо! В моем случае все проходит Q=80тс<m*b*h0*Rр=1,43 (при c/h0=300/500=0.545) *1.5*0.55*105=123.87тс


ну так вообще разражает это все, понаделают черных ящиков, а ты потом сиди разбирайся что, куда и как
__________________
I'm trained for nothing

Последний раз редактировалось radistMorze, 13.07.2018 в 12:27. Причина: накипело
radistMorze вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подошву свайного ростверка не считают на прочность по наклонным сечениям?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15