18.10.2004, 10:58 | #1 | |
Применение Теплогенераторов. Защита в газовых службах.
Проектировщик свиноводство
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,268
|
||
Просмотров: 2795
|
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,268
|
2 Serz Спасибо!
Но как нам доказать, что наши теплогенераторы НЕ подпадают под необходимость организации легкосбрасываемых конструкций? Ведь наши свинарники - не котельная с высоким давлением газа и крошечным собственным объемом помещения. "Выход летучих веществ на горючую массу 20% и более..." - насколько понял, подразумеваются всякие комбикормовые заводы со взрывоопасной пылью. У нас этого тоже нет. И если это "СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ" - то почему там пишут про "дробильные отделения, транспортерне галереи..." ?? |
|||
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
|
Pilot,
при всем моем желании тебе помочь, боюсь, что не пролезет Дело в том, что теплогенератор, увы, попадает под определение котельной на газовом топливе, а об этом - последнее предложение в цитате. Почитайте СНиП, может, чего и найдете. Если у тебя его нет - сброшу. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Pilot
Зайдите на-- Все разделы, там на стр.-разыскивается норм. лит. пост--jeka-- по его ссылке, на сайт, среди пожарных норм найдите НПБ105-95 и четко классифицируйте здание. Что касается теплогенераторов, то на вашем месте, я раз и навсегда отправил бы запрос в главное пож оправление тех отделу с паспортом теплоагрегата, и получил бы ясное положение его в механизмах по взрыво -пожаро опасности. Это вам надо на будущее, чтоб простоянно не сидеть на крючке у каждого хитромудрого сосуна. |
|||
|
||||
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,268
|
2 wjea
Спасибо, попробую поискать. Насчет сосунов - так сосут-то не нас, а наших клиентов. Нам что? Продал оборудование и дело с концом. Рабочку мы не делаем, проекты не защищаем. Но это цинично. Поэтому клиентам стараемся помогать. 2 Serz Тоже спасибо. Если по ссылке wjea не найду - тогда к тебе обращусь. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Pilot
Мне кажется, Вы не совсем правы, ИМХО документ на Ваш агрегат должен быть снабжён пунктом ----условия эксплуатации (в том числе взрыво- пожаро). Озадачьте юриста которым Вы пользуетесь, пусть узнает состав документации именно в этой части и именно этого вида продукции. Наличие документальных требований в паспорте во первых снимет с Вас излишнюю ответственность , а во вторых заказчик заранее будет знать что ему делать. Да и чтобы Вам не вчинили иск, за аварию, в которой Вы не виновны. Ведь в техническом уровне людей пользующихся Вашей продукцией вряд ли стоит сомневаться. |
|||
|
||||
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,268
|
Цитата:
|
|||