Цитата:
Санузел это самостоятельое помещение, не склад, не производственное, поэтому его по категорийности не считают. Да конечно можно придраться, что там тоже горючие материалы могут быть, но тем не менее там двери обычные, и расположение санузла в складе или еще где на это не влияет. Это мое мнение, и судя по всему опять может быть оспорено |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54
|
Цитата:
а по поводу противопожарных...ничего там нет горючего...даже туалетная бумага хранится в кладовой уборочного инвентаря... |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695
|
Цитата:
К тому же, на сертификат EI сертифицируются конкретные двери конкретных производителей. Их привозят на полигон и испытывают. Сертификаты выдают на конкретные двери из конкретного материала, с конкретной фурнитурой, конкретными уплотнителями, конкретными размерами (так называемыми модульными размерами) ......................... Поройтесь в инете. Заходите на сайты производителей. Поищите: - металлические огнестойкие двери (Forsan например. у них сайт бодрый). - деревянные огнестойкие двери ( или из МДФ, Ламината, Бумопластики) - алюминиевые металлические двери (это длинная история.................. не буду углубляться) - двери из профиля forster / jansen (вроде так пишется точно не поню - Форстер/Янсен) - цельностеклянныедвери (они, кстати, вроде огнестойкими не бывают). - Двери jite (они же Kilsgaard) - тут обязательно поройся. У меня их каталог перед глазами, так в нем узлы огнестойких дверных блоков прорисованы. У меня этот каталог есть в электронке. Тебе куда его выслать? Поищите. Потратьте час и ОБЯЗАТЕЛЬНО найдете то, что Вам нужно. С уважением, человек "трахаю...ся с 1200-стами дверными блоками всевозможного назначения и разной-приразной кострукции.............................. уже пару месяцев.................", Drill_man |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695
|
Цитата:
А вот теперь эту инструкцию возьмите, найдите производителя, который вам по ней двери сделает, а потом "пожарникам" докажите, что "дескать с инструкций все в соответствии сделано, правильно же все! Что это Вы, уважаемый "пожарник" придираетесь .................". Боюсь, что трудновато получится. Делайте как я говорю, если не хотите формальную х..ню вместо грамотной документации выпустить. Никого не хочу оскорбить. Просто у меня есть мнение. Считаю, что оно единственно-правильное. А инструкция интересненькая. Кстати, в ней про эстэтическую составляющую что-либо говориться ? Или АБСОЛЮТНО ВСЕ РАВНО, как у вас будут двери выглядеть ?......... Ну, это я так ........................ разглогольствую ................. К тому же, "... действующие серии домов .........".... ха-ха-ха........ Ребята ! Народ ! Здесь не дебилы собрались, а сливки инженерно-прикладно-бытовой мысли России !!! Народ ! Когда нормально делать начнем ?!!!! Или что, нашли обоснование, написали эту фигну в чертеж и все ......... дальше пофиг ?!!!! Что полная хрень выйдет ?!............... И у тех, кто решение о покупке будет принимать, и у тех, кто делать будет, и у тех, кто сдавать "пожарникам" будет, и у тех, кто эксплуатировать будет ......................... Народ, хорош через ж. делать ! И самое главное, Вы найдите производителя, который вам сделает двери в соответствии с этой серией ! Не смешите ! Не надо в СССР возвращаться. Он, от части, от таких инструкций и развалился. От того, что не для человека делали, а ...................... Хватит уже Жигули делать ! Говно это, а не машина, хоть и по ГОСТам сделана ! Делайте, как я говорю. А если найдете производителя, который в соответствии с указаннй серией сделает Вам двери, то скиньте мне на него ссылку - очень мне будет интересно с ним пообщаться. Ха-ха-ха ............. Еще раз, всем привет, Вы уж простите за яросность, которую я проявляю в споре. Последний раз редактировалось drill_man, 24.12.2009 в 10:25. |
|||
|
||||
При приемке объекта в эксплуатацию пожнадзор потребует сертификаты соответствия с заявленными характеристиками противопожарных дверй. Бабушкины методы типа обить сталью, завернуть в фольгу и прочие не прокатят. Нужна сертифицированная дверь и соответственно сертификат.
|
||||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695
|
Цитата:
Правильно. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2009
Сообщений: 2
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161
|
Добрый день!
Тоже хочу поучавствовать в обсуждении.. У меня немножко не то, но по теме. Цитата СНиП: 8.4* В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6 х 0,8 м. Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75 х 1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6 х 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам. Вопрос: Можно ли установить на выходе с ЛК на кровлю обычную метал дверь, при ЖБ кровле и отсутствии горючих материалов на кровле. Если кто сталкивался с таким вопросом, поделитесь пжста опытом. и как экспертиза на это смотрит. |
|||
|
||||
softer, если проект проходит экспертизу, то лучше бы узнать, ка кпожарный эксперт отнесётся к установке такой двери. ГИП на что? Пусть поинетресуется)
У меня пожарный в экспертизе никогда не принимал обычные двери, если написано, что надо противопожарные. Везде ставлю. Но почти все заказчики говорили "Ты конечно поставь для экспертизы, но противопожарная дверь стоит $3000, обычная стальная $300, а у тебя таких дверей 8 штук, мне дешевле инспектору при приёмке здания на лапу дать" |
||||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
|
|||
|
||||
не будем спорить по поводу стоимости дверей. двустворчатая дверь стоит $1000, плюс доставка, установка, на двери должен стоять доводчик, а установку тоже должна проводить фирма, имеющая право устанавливать такие двери, ну и т.д. да и пожарный может принимать двери только от определённых производителей...
заказчик имел ввиду порядок стоимости двух типов дверей. |
||||
|
||||
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161
|
Sерж, спасибо за ответ.
Получается должны и все тут... Не могу понять для чего они, ладно рулонная или эксплуатируемая кровля, а у меня и гореть то нечему -ЖБ. Мне кажется не обоснованный норматив, должны быть ограничения к применению данного пункта, по типу кровли или по возможности возгорания. Есть мысля, что это на случай бомбежки, для предотвращения распространения пожара внутрь здания)))) (юмор) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Противопожарные двери и ворота | СашаМихед | Архитектура | 6 | 29.09.2010 17:54 |
ищется серия 1.036.2-3.02 Двери противопожарные | Polina123456789 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 10.10.2009 22:02 |
Ищу типовые серии для Окон и Дверей. | Glass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.04.2009 20:27 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |