| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Не, это общие фразы, я их и в книжке прочитать могу, если хотите готовить алгоритм, надо расписать все очень подробно, со всеми величинами, формулами, блок-схемами (если надо) и т.д., весь расчет от начала до конца. Причем расписывать надо с таким посылом, что бы исполнителю (в данном случае мне) даже "голову включать" не надо было, просто пункт за пунктом переносить в программу (тупо).
Что это было? Пару отдаленно похожих расчетов, каких большого значения не имеет. Про уравнения я пошутил (см. смайлик). По существу не вникал что к чему. Ну в правильности надо быть уверенным. Брутто и нетто учитывать что бы было в запас, если нет уверенности. Что за эффект смятия бетона я не понял. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вы собрались составить программку с заведомо туманным алгоритмом? Т.е. тупо автоматизировать вот эту кашу с Пособия? Не мудро.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Offtop: - попробуйте.
Offtop: - это в маткаде я делаю. Да и то редко, даже там постоянный эксперимент. - там надо обеспечить равенство проекций сил и равенство отношений моментов. А при проверке прочности сравнивать только моменты (силы будут уже равны). |
|||
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Цитата:
Иными словами, готовить алгоритм не беретесь? |
|||
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Прежде писал, что хочу еще высказаться по поводу проверки на сдвиг -- высказываюсь.
Собственно, почему не учитывается влияние момента на прочность на сдвиг? Что ж, идея так идея. Стало быть, когда и если стану разбираться с данной проблематикой приду к вам за идеями, кроме того спасибо за ссылку на соответствующую тему на форуме, надо будет почитать. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это Вы у авторов норм спрашиваете?
Логично было бы учитывать равнодействующую сжимающих усилий, равную сумме продольной силе в колонне растягивающих усилий в АБ (в т. ч. с учётом преднапряжения). Почему нормы по-разному относятся в этом отношении к раздельным и сплошным базам - неясно. Последний раз редактировалось eilukha, 17.03.2014 в 03:47. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Сообщений: 202
|
|
|||
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Цитата:
Я бы предложил рассматривать неучет преднатяжения в раздельных базах как рекомендацию, мол "двухветветвевые колонны дело серьезное для того что бы надеяться на какое-то мифическое преднатяжение". Нурлан, тут загвоздка в "юридическом" подходе у нас в строительстве принято прикрывать задницу всякими нормативными методиками, а так-то вы правы что справочник может в чем-то помочь, но он например наверняка не покажет как определить усилия в фундаментных болтах стальной колонны на бетонном подколоннике. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 317
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Я, может, не понимаю всей сложности поставленной задачи...
Но разрушение "выдергиваемого" анкера может произойти по трем схемам. 1. Разрушение по металлу болта. сигма меньше Ry 2. Выдергивание болта из бетона. Обычно решается всякими анкерующими приблудами типа "крюка" загнутого (болты 1 типа) или анкерными плитами. 3. Выдергивание конуса бетона. так называемый "вырыв". решается глубиной анкеровки, есть в нормах. например, для болта 1 типа (с отгибом) - это 25 диаметров. таким образом, считать, по сути, надо только сам диаметр болта, все остальное давно уже посчитано и отражено в нормах. А уж расчет центрально растянутого стержня не представляет сложности для студента, который хоть иногда ходит на сопромат. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.07.2017 в 14:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92
|
Бармаглотище, попробуйте посчитать по СП на отрыв и столкнётесь с тем, что:
- нельзя ни в одну из трёх предложенных для расчёта формул вставить отрицательную нормальную силу, стало быть нельзя таким образом получить расчётное усилие на один болт; Бармаглотище, каким образом Вы получаете усилие на один болт в таком случае? - по причине не работоспособности формул при отрицательной нормальной силе невозможно вычислить и предварительную затяжку болта; Бармаглотище, каким образом Вы получаете усилие предварительной затяжки в таком случае? - не ясно какое количество болтов работает при растяжении; Бармаглотище, каким количество болтов Вы учитываете в расчёте при отрыве? Бармаглотище, на основании чего Вы решили, что надо делать именно так, если, конечно, вы так делали? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
глубина заделки u-образного анкерного болта | Berd | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 20.06.2010 19:41 |
заделка анкерного болта в монолитной плите. | Maks5 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.05.2010 09:09 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |