Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна

Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.04.2015, 13:47 #1
Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,691

Добрый день.

Проектирую КЖ бассейна. Пролёт ферм 19,5 м.
2 этажа, на втором этаже бассейн.
Высота 1 этажа около 4 м (от 0,000 до верха плиты перекрытия).
Перекрытие второго этажа - монолитная ж.б. плита 200 мм.
После второго этажа есть ещё бассейн и его перекрытие. Но перекрытия там по сути просто опираются на стены и бассейн шарнирно. Сам же бассейн само собой обратно-П-образный на разрезе. И в расчёте устойчивости такое перекрытие не участвует.
Высота второго этажа 14,3 м до точки опирания стальных ферм покрытия.
Общая высота колонн 18,3 м.
Нагрузка от покрытия составит около 70 т, я брал в расчёте 80 т в запас.
Между колоннами пока кирпичное заполнение, видимо в 3 кирпича. В расчёте устойчивости колонн такие не участвуют ?

В СКАДе при расчёте стальных ферм получил боковое перемещение колонн КЖ 8 мм в середине высоты второго этажа. Задумался над устойчивостью колонн КЖ.
В АРБАТе получил интересный расчёт по "Экспертиза колонн".
Принимал грубо консоль высотой 14 м на 80 т.
По предельной гибкости получил минимальное сечение 650х650 мм. Это ещё без учёта моментов от ветра, участия в жёсткости здания... Просто одна продольная сила.
Расчёт велся по средней колонне в середине наружных стен зала бассейна.

Коэффициенты расчётной длины 1,5 и 1,5 из-за шарнирного прикрепления ферм.

1) Наверное глупо оставлять колонны 650х650 мм ? Надо искать решения уменьшить толщину ?
2) Но что можно сделать ?
2а) Кирпичные стены толщиной 380 мм не удержат колонну от потери устойчивости. Да или нет ?
2б) Можно было бы добавить балку-ригель посередине и тем уменьшить высоту консоли в 2 раза. Уже 9метровые колонны проходят и 400х400 мм... Но это добавит устойчивости только в плоскости стен. Из плоскости ригель не поставишь ибо бассейн.
3) Или оставить толстые колонны за неимением альтернативы ?

Прикладываю рисунок пнг.
Также прикладываю файл расчёта арбата САВ. На форум не выложить САВ, поэтому просто добавил к расширению ещё одно расширение .rar. Это не архив, надо просто поменять расширение, удалить .rar.


Пока решил вопрос применением колонн 650х500 мм.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонна КЖ 14 м.png
Просмотров: 293
Размер:	18.7 Кб
ID:	148729  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез1.png
Просмотров: 220
Размер:	49.1 Кб
ID:	149736  

Вложения
Тип файла: rar Колонна КЖ 14 м 80 т.SAV.rar (121.6 Кб, 34 просмотров)

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 13.05.2015 в 16:13.
Просмотров: 6546
 
Непрочитано 28.04.2015, 14:45
1 | #2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


защемить колонну в плите на 8,250 можно? тогда остаётся ещё 9,25м. консольным стержнем здесь и не пахнет - это рама, причём правая сторона плавно переходит в каркас. я бы принял коэф-т расчётной длины 0,7. ну даже если взять 1,0, то
h_min = l0 / (0,289 * 120) = 9,25 / (0,289 * 120) = 0,27м.
Так что норм. Только распорки из плоскости рамы и связевый блок.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 15:09
1 | #3
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Tyhig, Не рассматривали вариант с фермой, рамно защемленной в колоннах? Почему бы нижний пояс фермы не довести до колонн?

----- добавлено через ~2 мин. -----
И еще. Зачем нижний пояс делаете ломанным?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 15:22
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
защемить колонну в плите на 8,250 можно?
Нельзя. Между чашей бассейна и каркасом осадочный шов.
Только толщину колонны увеличивать.

swell{d}, это не рама, так как стальные фермы псевдотипа Молодечно шарнирно лежат на колонне.
И не защемляют её сверху.
У бассейна не закрепиться никак.
То есть 14 м и консоль.
И 650х500 мм.

Ферма молодечно-подобная. Там так.
По факту здесь предварительный рисунок АР, у меня там нет перелома. Ну то есть есть около 80 мм разницы, для деформаций фермы и всё.

Ещё вопрос.
В АРБАТе вылезает всё время предельная гибкость.
Новое СП
Цитата:
10.2.2 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости рекомендуется принимать такими, чтобы их гибкость l0/i в любом направлении не превышала:
200 - для железобетонных элементов;
120 - для колонн, являющихся элементами зданий;
90 - для бетонных элементов.
Эти 120 сейчас делают уже ненагруженные фермами колонны на торцовом фасаде "на себя" не проходящими по предельной гибкости.
И их тоже придётся делать не 400х400. Как можно нарушить предельную гибкость 120 для таких ненагруженных кровлей колонн ?
Можно ли их считать как 200 ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.04.2015 в 15:56.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 17:02
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
это не рама, так как стальные фермы псевдотипа Молодечно шарнирно лежат на колонне.
рамы бывают с шарнирами

ну ок, тогда берём колонну 13,7м, коэф-т расчётной длины 1,0 (в запас!) и получаем: 13,7 / (0,289 * 120) = 0,4м - как раз предельная гибкость обеспечена.
120 в моей формуле - это и есть гибкость.
и это не консоль. жёсткий диск покрытия никто не отменял.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 19:36
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


swell{d}, я не понимаю принципа откуда мю 1.
В скаде в арбате мю назначается по некой таблице. Истоки таблицы пока не искал, но очевидно, это какие-то нормы.
Для моих колонн - без крана, с шарнирной рамой какой-то эстакады мю=1.5
Это вообще с учетом того, что обычно по физике для колонн рамы мю=2 при защемлении снизу и шарнирах сверху.
По той же мистической таблице из арбата мю=0.7 для между этажных колонн зданий (только к 0.7 была ссылка на нормы, а к 1.5 не было).
Вот мне и боязно назначать мю меньше 2 вообще. Уже не говоря о 1.
Так откуда 1 то ?
У меня защемление снизу и шарнир сверху...

При этом
верхний пояс ломанный с уклоном 15%;
нижний пояс всё-таки тоже слегка ломанный с разницей отметок 80 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.04.2015 в 19:49.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 20:54 однопролётные рамы с шарнирным крерлением ригеля считаются как консольная стойка
#7
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


см вложение (на украинском)
Tyhig, таблица вроде бы в рпособии к снип по жбк без пред напряжения, могу ошибаться
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0.jpg
Просмотров: 264
Размер:	167.4 Кб
ID:	148782  
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 21:32
1 | #8
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
swell{d}, я не понимаю принципа откуда мю 1.
В скаде в арбате мю назначается по некой таблице. Истоки таблицы пока не искал, но очевидно, это какие-то нормы.
Для моих колонн - без крана, с шарнирной рамой какой-то эстакады мю=1.5
Это вообще с учетом того, что обычно по физике для колонн рамы мю=2 при защемлении снизу и шарнирах сверху.
По той же мистической таблице из арбата мю=0.7 для между этажных колонн зданий (только к 0.7 была ссылка на нормы, а к 1.5 не было).
Вот мне и боязно назначать мю меньше 2 вообще. Уже не говоря о 1.
Так откуда 1 то ?
У меня защемление снизу и шарнир сверху...

При этом
верхний пояс ломанный с уклоном 15%;
нижний пояс всё-таки тоже слегка ломанный с разницей отметок 80 мм.
В вашем случае поперечная рама "прикреплена" к каркасу здания (то, что справа) - и в верхней отметки правой колонны она зафиксирована от горизонтальных перемещений (ладно, пусть не зафиксирована, а там у нас упругая связь, порядка 2000 тс/м).
Тогда рама теряет устойчивость по форме, показанной первом рисунке, и коэффициент в этом случае принимаем m~1.0 (вообще 0.7, но лучше в запас взять 1.0, на мой взгляд).

В случае, когда "отвязываем" раму от каркаса, даем ей деформироваться самостоятельно, то коэффициент - m = 2.0 (см. второй рисунок)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 191
Размер:	51.2 Кб
ID:	148784  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 146
Размер:	50.4 Кб
ID:	148785  
tutanhamon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 21:34
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


tutanhamon, а как анализировать устойчивость колонн ? Это скад ? Как вы получили мю ?

В своё время я так понял, что надо получать самый неустойчивый элемент из обычного линейного расчёта скада и потом по формуле Эйлера можно получить мю. Но тут ведь столько элементов...
У вас не так ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 21:47
1 | #10
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
tutanhamon, а как анализировать устойчивость колонн ? Это скад ? Как вы получили мю ?

В своё время я так понял, что надо получать самый неустойчивый элемент из обычного линейного расчёта скада и потом по формуле Эйлера можно получить мю. Но тут ведь столько элементов...
У вас не так ?
Да, это расчет Эйлеровой устойчивости, но не в Скаде, а в Лире. Сам по себе он имеет мало общего с устойчивостью элементов конструкций по СНиП (почему так - смотрите книгу по Scad), но вполне годится для определения расчетных длин элементов. И да, вы правы, корректное значение коэффициента расчетной длины получается только для того элемента, который при конкретной форме теряет устойчивость (в Лире это называется чувствительностью, элемент с максимальной чувствительностью и теряет устойчивость в конкретной форме)

В отличие от Скада (а может и не в отличие, на самом деле я его последний раз открывал году в 2012-м), в Лире есть удобная опция - можно указывать элементы, которые игнорируются при определении форм устойчивости, то есть вы можете получить форму для нужных элементов расчетной схемы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 132
Размер:	31.2 Кб
ID:	148786  
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 22:57
1 | #11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Tyhig, принимай 600 и не мучайся. Для твоих размеров самое то.
А все эти Лиры и Скады расчётные длины не определяют.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2015, 10:13
#12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Offtop: Tyhig
Надеюсь это дипломный проект.....
По бойся бога, отдай профессионалам.
Если упадет потом не простишь себе.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности Den_Den Железобетонные конструкции 19 21.03.2016 14:30
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
Выбор программы для расчета двутавра переменного сечения (балки, колонны) SunseteR Расчетные программы 11 23.10.2012 00:32
Шарнирная база колонны из сплошного двутавра (НЕпеременного сечения) roma1187 Конструкции зданий и сооружений 58 27.08.2012 14:25
Устойчивость МК колонны переменного сечения Serg52 Конструкции зданий и сооружений 6 08.01.2006 19:33