гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
защемить колонну в плите на 8,250 можно? тогда остаётся ещё 9,25м. консольным стержнем здесь и не пахнет - это рама, причём правая сторона плавно переходит в каркас. я бы принял коэф-т расчётной длины 0,7. ну даже если взять 1,0, то
h_min = l0 / (0,289 * 120) = 9,25 / (0,289 * 120) = 0,27м. Так что норм. Только распорки из плоскости рамы и связевый блок. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Tyhig, Не рассматривали вариант с фермой, рамно защемленной в колоннах? Почему бы нижний пояс фермы не довести до колонн?
----- добавлено через ~2 мин. ----- И еще. Зачем нижний пояс делаете ломанным?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Нельзя. Между чашей бассейна и каркасом осадочный шов.
Только толщину колонны увеличивать. swell{d}, это не рама, так как стальные фермы псевдотипа Молодечно шарнирно лежат на колонне. И не защемляют её сверху. У бассейна не закрепиться никак. То есть 14 м и консоль. И 650х500 мм. Ферма молодечно-подобная. Там так. По факту здесь предварительный рисунок АР, у меня там нет перелома. Ну то есть есть около 80 мм разницы, для деформаций фермы и всё. Ещё вопрос. В АРБАТе вылезает всё время предельная гибкость. Новое СП Цитата:
И их тоже придётся делать не 400х400. Как можно нарушить предельную гибкость 120 для таких ненагруженных кровлей колонн ? Можно ли их считать как 200 ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.04.2015 в 15:56. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Цитата:
ну ок, тогда берём колонну 13,7м, коэф-т расчётной длины 1,0 (в запас!) и получаем: 13,7 / (0,289 * 120) = 0,4м - как раз предельная гибкость обеспечена. 120 в моей формуле - это и есть гибкость. и это не консоль. жёсткий диск покрытия никто не отменял. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
swell{d}, я не понимаю принципа откуда мю 1.
В скаде в арбате мю назначается по некой таблице. Истоки таблицы пока не искал, но очевидно, это какие-то нормы. Для моих колонн - без крана, с шарнирной рамой какой-то эстакады мю=1.5 Это вообще с учетом того, что обычно по физике для колонн рамы мю=2 при защемлении снизу и шарнирах сверху. По той же мистической таблице из арбата мю=0.7 для между этажных колонн зданий (только к 0.7 была ссылка на нормы, а к 1.5 не было). Вот мне и боязно назначать мю меньше 2 вообще. Уже не говоря о 1. Так откуда 1 то ? У меня защемление снизу и шарнир сверху... При этом верхний пояс ломанный с уклоном 15%; нижний пояс всё-таки тоже слегка ломанный с разницей отметок 80 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.04.2015 в 19:49. |
|||
|
||||
Цитата:
Тогда рама теряет устойчивость по форме, показанной первом рисунке, и коэффициент в этом случае принимаем m~1.0 (вообще 0.7, но лучше в запас взять 1.0, на мой взгляд). В случае, когда "отвязываем" раму от каркаса, даем ей деформироваться самостоятельно, то коэффициент - m = 2.0 (см. второй рисунок) |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
tutanhamon, а как анализировать устойчивость колонн ? Это скад ? Как вы получили мю ?
В своё время я так понял, что надо получать самый неустойчивый элемент из обычного линейного расчёта скада и потом по формуле Эйлера можно получить мю. Но тут ведь столько элементов... У вас не так ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Цитата:
В отличие от Скада (а может и не в отличие, на самом деле я его последний раз открывал году в 2012-м), в Лире есть удобная опция - можно указывать элементы, которые игнорируются при определении форм устойчивости, то есть вы можете получить форму для нужных элементов расчетной схемы. |
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Offtop: Tyhig
Надеюсь это дипломный проект..... По бойся бога, отдай профессионалам. Если упадет потом не простишь себе.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности | Den_Den | Железобетонные конструкции | 19 | 21.03.2016 14:30 |
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны | GybelindaV | Металлические конструкции | 14 | 10.12.2012 14:22 |
Выбор программы для расчета двутавра переменного сечения (балки, колонны) | SunseteR | Расчетные программы | 11 | 23.10.2012 00:32 |
Шарнирная база колонны из сплошного двутавра (НЕпеременного сечения) | roma1187 | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 27.08.2012 14:25 |
Устойчивость МК колонны переменного сечения | Serg52 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.01.2006 19:33 |