| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту

Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2006, 13:05 #1
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Исходя из чего задается уклон кровли промышленных зданий?...
Вот например для кровли из панелей уклон должен быть 1:5...
А для кровель по профнастилу, какой уклон должен быть?...
Просмотров: 102537
 
Непрочитано 03.07.2006, 13:11
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Для кровель из профнастила -не меньше 10%, а вот "по профнастилу" - это формулировка не для средних умов.
Логика СНиПа СНиП 3.03.01-87 тупая и короткая: стальные кровли должны иметь такой наклон, чтобы при дожде ветер не задувал воду под листы, т.е. не менее 10%. Для рулонной кровли, наоборот ограничение сверху - 12% - чтобы рубероидус-вульгарус не тек под собственным весом.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 13:14
#3
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Это, я так понимаю, если профнастил в роли гидроизоляции..
Если просто как несущая часть - может и в плоской кровле применяться(?)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 14:15
#4
Ze Tro


 
Регистрация: 18.05.2004
Одесса Украина
Сообщений: 35


Мы даем рекомендации при созданни кровли из профлиста с уклоном последней не менее 8 град. Т.е. AIK прав, дождевые воды не должны просто перехлестывать через волны профиля и соответственно воздействие снеговой нагрузки. И не важно как ты его используешь, как самостоятельный или как несущий в сборной конструкции. Нижний профиль и будет создавать уклон.
Ze Tro вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 18:35
#5
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


уклон - 1:10 для неотапливаемых зданий, 1:40 для оттапливаемых с рулонной кровлей, определяется по СНИП + зависит от состава кровли
Net вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2006, 07:42
#6
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


=>Ze Tro
".....и соответственно воздействие снеговой нагрузки..."

Что вы имеете ввиду?
Pek вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2006, 15:05
#7
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Есть у кого-нибудь коньковый узел кровли для профлиста при неотапливаемых зданиях (т.е. профлист по прогонам - и все)? Или расскажите, как он должен выглядеть? ))
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2006, 16:14
#8
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Лист оцинковки, ширина по 500мм на каждую сторону. Всё.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2006, 17:43
#9
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Спасибо.. Это, я думаю, при 10% уклоне.
У меня 3% уклон кровли из профлиста :shock: , но обсуждать это отказываюсь.. так сказали сделать :evil:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2006, 18:55
#10
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Om81
Это, я думаю, при 10% уклоне.
У меня 3% уклон .. так сказали сделать
При 3% уклоне можно вместо оцинковки лицензией накрыть.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2007, 14:14
1 | #11
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


СП 31-101-97

6.3.22. Продольные и поперечные стыки профнастила при уклонах до 20 % рекомендуется загерметизировать тиоколовыми или силиконовыми герметиками (табл. 5. Приложение 1).
Узлы тож там есть.



КРОВЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ,
ПРАВИЛА ПРИЕМКИ,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО,
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
(ПОСОБИЕ)МОСКВА 1997

8. КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, МЕДИ, МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФНАСТИЛА И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ
8.1. Для кровель из листовой стали должна применяться оцинкованная сталь толщиной не менее 0,4 мм, а для кровель из меди - листы толщиной не менее 0,3 мм.
8.2. При уклонах менее 60 % лежачие фальцы в кровлях из листовой стали и меди должны быть выполнены двойными и загерметизированы.
8.3. Металлический профнастил для кровель должен иметь высоту гофра не менее 44 мм.
8.4. В кровлях из металлического профнастила и металлочерепицы при уклонах до 20 % должна быть предусмотрена обязательная герметизация стыков между настилами.

Что касается минимального уклона, согласно пункта
4.6. Требуемые уклоны для различных видов кровель, в %, необходимо принимать по табл. 1.
Принимаем по таблице №1, где для профнастила уклон не менее 10%

Уклон кровли задается исходя из типа кровельного покрытия, если это профнастил то не менее 10%, если по профнастилу какието пироги, то см. какой верхний гидроизолирующий слой.
Rost вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2007, 20:12
#12
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Если несущий профлист, и дальше пирог и мягкая-рулонная кровля, то теже 2,5% При уклоне такой кровле 10% уже надо крепить кровлю, от убегания :wink:
str02 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2007, 21:56
#13
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Можно почитать рекомендуемые углы наклона кровли из различных кровельных материалов в следующем источнике "Кровли.Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества" для профнастила например рекомендуют не менее 10градусов
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2007, 21:13
#14
BeN

Инженер
 
Регистрация: 12.09.2007
Киев
Сообщений: 1
<phrase 1=


Господа,
у меня при работах на одном участке кровле получился уклон 6 град. (примерно 10%). Покрытие - осв-3, подкладочный ковёр 2 мм по всей площади, битумная плитка.
Могут ли при таком уклоне последствия? и какие (очень интересует чем вообще это чревато в будущем)?
BeN вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2007, 10:47
#15
HEKTO

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137


AIK
Цитата:
При 3% уклоне можно вместо оцинковки лицензией накрыть.
AIK прав 100 %.До меня фирма сделала кровлю на промздании с уклоном где то 3%,покрытие даже не профнастилом,а фальцевым профилей с герметизацией стыков(вроде по опыту погерметичнее чем профнастил).Прошел год и что вы думаете призошло.ТЕЧЕТ!!!Теперь постоянно письма,претензии.Монтажники едут исправляют,но процесс течи продолжаеться .
Поэтому теперь как бы директор не хвалил свой хваленный фальцевый профиль,я настаиваю на уклоне не меньше 10%.
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2008, 23:37
#16
Artem984


 
Регистрация: 06.04.2008
Сообщений: 1


Помогите выбрать уклон кровли одноэт. пром. здания с односкатной кровлей из сэндвич панелей. Здание пристраиваемое. В литературе какой взять аналог-кровля из профлиста или другое что-то?
Artem984 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2008, 00:11
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Artem984 Посмотреть сообщение
Помогите выбрать уклон кровли одноэт. пром. здания с односкатной кровлей из сэндвич панелей. Здание пристраиваемое. В литературе какой взять аналог-кровля из профлиста или другое что-то?
См каталог кровельных панелей, у разных производителей он разный.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 09:48
#18
hemiz


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10


а если учитывать кроме воды снеговую нагрузку. можно ли мне уменьшить до 10% если у меня 350 кгс район?
покрытие профлист, отапливаемое, пролет 6,5 м.

Последний раз редактировалось hemiz, 22.12.2009 в 09:53.
hemiz вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 10:08
#19
grossu

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226


Уклон зависит от используемого материала, производитель материала пишет рекомендуемые и допустимые уклоны.
Для профлиста производители рекомендуют делать уклон не менее 15 градусов.
При малых уклонах можно использовать только рулонные материалы, хотя в СП написано делать для провлиста уклон не менее 10%, но это слишком мало.
grossu вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2010, 11:30
#20
Дмитрий Т.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.09.2009
Оренбург
Сообщений: 7


Подскажите, есть ли строительные норма на уклоны кровель из сэндвич панелей.
К какому типу их отнести?
Допускается ли уклон 5град, если по нагрузке кровельная панель проходит?