Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сбор снеговых и ветровых нагрузок на ребристо-кольцевой купол. Его загружение в Лире/SCAD Office.

Сбор снеговых и ветровых нагрузок на ребристо-кольцевой купол. Его загружение в Лире/SCAD Office.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.05.2017, 13:32 #1
Сбор снеговых и ветровых нагрузок на ребристо-кольцевой купол. Его загружение в Лире/SCAD Office.
anastart
 
студентка
 
Москва
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 2

Здравствуйте! Я пишу диплом, где в качестве пролётной конструкции спорт.комплекса приняла ребристо-кольцевой купол.
Вылет стрелы - 12,2 м
Диаметр - 56 м
Кол-во рёбер - 24 шт.
С кол-вом колец ещё не определилась.
У меня возникло несколько вопросов, а т.к. руководитель мне ничем помочь не смог толком, в литературе большого отклика тоже не нашла, обращаюсь за помощью к вам.
1. Приложение Г.13 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия".
Не могу определиться с тем, что же такое z на схеме и β. Как в отношении моего купола их обнаружить.

2. Как загружение ветром и снегом произвести в Лире, SCAD Office. (без разницы, обе программы у меня на одинаковом начальном уровне). Т.е. как в этих программах (с данной в СП формой эпюры) построить.

3. И можно ли в ВЕСТ от SCAD купол для расчёта нагрузки от ветра и снега задать как сводчатую конструкцию и, как говорится, не париться.

4. Все ли связи должны быть шарнирными? Или опорное кольцо должно быть жёстким.

Если есть какие-либо полезные материалы, примеры расчёта, советы, буду очень благодарна.
Литература, которой я пользуюсь на данный момент это
Нехаев - Проектирование и расчет стальных цилиндрических резервуаров и газгольдеров низкого давления (в частности расчет ребристо-кольцевого купола)
Купола. Липницкий, 1973 (оказалась полезная чисто теоретически)
и СП.

Спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf СП Приложение Г.13.pdf (218.3 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: pdf СП Приложение Г.13 2.pdf (100.0 Кб, 100 просмотров)

Просмотров: 5178
 
Непрочитано 17.05.2017, 05:02
1 | #2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


1. z и β - переменные. Задаются пользователем от 0 (центра купола) до точки, в которой вычисляется значение Мю.
z - рассматриваемый радиус в плоскости.
β - рассматриваемый угол из плоскости от 0 до 90 гр.
2. Вычислить значения ветровых и снеговых нагрузок, затем с учетом грузовых площадей приложить к соответствующим элементам расчетной схемы.
3. В своем дипломе можете задать как угодно. По факту же, значения полученные по схемам Г2 и Г13 будут разниться.
Расчет по СП20.13330 в ВЕСТе не реализован, а в СНиП 2.01.07-85 "НиВ" схем с купольными покрытиями нет.
4. Без схемы трудно что либо советовать.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 14:14
#3
anastart

студентка
 
Регистрация: 15.05.2017
Москва
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
1. z и β - переменные. Задаются пользователем от 0 (центра купола) до точки, в которой вычисляется значение Мю.
z - рассматриваемый радиус в плоскости.
β - рассматриваемый угол из плоскости от 0 до 90 гр.
2. Вычислить значения ветровых и снеговых нагрузок, затем с учетом грузовых площадей приложить к соответствующим элементам расчетной схемы.
3. В своем дипломе можете задать как угодно. По факту же, значения полученные по схемам Г2 и Г13 будут разниться.
Расчет по СП20.13330 в ВЕСТе не реализован, а в СНиП 2.01.07-85 "НиВ" схем с купольными покрытиями нет.
4. Без схемы трудно что либо советовать.
Спасибо! Со снегом разобралась и загрузила уже. Теперь возник вопрос насчет ветра. По диаграмме определила коэффициенты в Д 1.4 и получилось, что в точке А, где должно быть давление от воздействия ветра у меня коэффициент со знаком "минус", т.е. отсос на всём куполе.
И также стало интересно как приложить полученную нагрузку:
в плане на уровне каждого кольца, как у Беленя (в прикреплённых)
или на каждое ребро (там же схема)
или то и другое).

Схему расчётную прикрепила (жёсткостей элементов пока не задала, решила пока нагрузку приложить)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Приложение Д1.4.jpg
Просмотров: 306
Размер:	75.4 Кб
ID:	188613  
Вложения
Тип файла: pdf беленя ветер 1.pdf (41.0 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: lir regjk111.lir (154.3 Кб, 78 просмотров)

Последний раз редактировалось anastart, 24.05.2017 в 14:29. Причина: грам.ошибка
anastart вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2018, 09:48
#4
archi.slava


 
Регистрация: 19.05.2018
Сообщений: 1


Добрый день! Так же, как и вы год назад, пишу диплом где в качестве пролётной конструкции приняла ребристо-кольцевой купол, вот только применить его хочу в океанариуме.
1.Может ли купол быть металлическим,если остальные конструкции ж/б или его тоже надо защищать бетоном от воздействия воды?
2.Если у вас остались расчёты ребристо-кольцевого купола, поделитесь, пожалуйста, для примера?
archi.slava вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сбор снеговых и ветровых нагрузок на ребристо-кольцевой купол. Его загружение в Лире/SCAD Office.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 679 01.12.2023 08:48
Сбор ветровых нагрузок на рекламную стойку. lahomie Прочее. Архитектура и строительство 0 05.08.2016 10:56
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Сбор нагрузок на купол amaryliss Конструкции зданий и сооружений 8 11.03.2011 00:10
сбор снеговых нагрузок ильдус Конструкции зданий и сооружений 9 22.04.2010 10:58