| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Чем и как заделывать места проходки кабелей?

Чем и как заделывать места проходки кабелей?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.10.2017, 15:40 #1
Чем и как заделывать места проходки кабелей?
Alextururu
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206

Добрый день Уважаемые форумчане.
Помогите ссылкой или направлением на серию и т.д. как оформлять места прохода кабелей через стены подвалов, без объединения кабелей в одну трубу.
Кто как вообще делает пропуска кабелей? Каким материалом заполняет, как гидроизолирует?
Спасибо
Просмотров: 19356
 
Непрочитано 03.10.2017, 05:52
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Думаю, места прохода кабелей через стены подвалов вообще никак оформлять не надо в большинстве случаев, а вот места прохода кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо оформлять в соответствии с п.2.1.58 ПУЭ и п.3.18 СНиП 3.05.06-85.
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.) .
При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.

См.также РД 34.03.304-87 Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий и Типовые проекты по прокладке кабелей
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 03.10.2017 в 06:05.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 08:19
#3
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Думаю, места прохода кабелей через стены подвалов вообще никак оформлять не надо в большинстве случаев
В смысле не надо? Может и гидроизоляцию делать не надо? Пусть вода спокойненько заполняет подвал )
Вводить кабели все равно надо через отрезки труб.
Ввод кабелей например есть в А5-92. Для уплотнения вместо глины и шнура сейчас в основном применяют термоусаживаемые уплотнители УКПт. Если требуется периодическая прокладка дополнительных кабелей(например для подстанций или щитовых) то применяют надувные уплотнители. Например RDSS
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 12:12
#4
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Большое спасибо за ответы, нет ли у кого типоового технического решения прохода кабелей из кабельного канала в здание?
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 12:45
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Пусть вода спокойненько заполняет подвал
Откуда вода будет заполнять подвал при проходе кабелей через стены соседних помещений подвалов.

Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Вводить кабели все равно надо через отрезки труб
Это вы имеете ввиду при вводе кабелей в здание через фундамент. Это вам надо смотреть типовой альбом A11-2011.
А5-92 - это прошлый век, см. А11-2011

Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
нет ли у кого типоового технического решения прохода кабелей из кабельного канала в здание
См. типовой альбом A11-2011
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 13:01
#6
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Откуда вода будет заполнять подвал при проходе кабелей через стены соседних помещений подвалов.
Это вы имеете ввиду при вводе кабелей в здание через фундамент. Это вам надо смотреть типовой альбом A11-2011.
А5-92 - это прошлый век, см. А11-2011
Про внутренние стены подвалов речи конечно не идет. За исключением случаев когда подвал делят на пожарные отсеки, но в этих случаях как правило речь идет уже не о подвалах, а кабельных полуэтажах.
с А11-2011 знаком, но считаю его в основном маркетинговой уловкой. Нового в нем только применение местами продукции ДКС. В части ввода в здание данные типовое вообще не отличаются

Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответы, нет ли у кого типоового технического решения прохода кабелей из кабельного канала в здание?
Посмотрите например тут http://gostrf.com/normadata/1/4293839/4293839134.pdf
страница 9
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 14:58
#7
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Посмотрите например тут http://gostrf.com/normadata/1/4293839/4293839134.pdf
страница 9
Отличный пример. Благодарю!
Интересует так же вопрос как осуществляется гидроизоляция в месте вывода труб или кабельного канала от здания
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 15:45
#8
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Трубы закладывают как правило на этапе заливки фундамента. Гидроизоляция выполняется теме же составами что и гидроизоляция фундамента. Если требуется проложить дополнительные трубы, то производят сверление и место прохода заделывают раствором, а гидроизоляцию выполняют битумными составами. Кабели в трубах гидроизолируют УПКт. Резервные трубы а основном заделывают монтажной пеной и мастикой. Кабельные каналы в основном не гидроизолируют
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 11:27
#9
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
гидроизолируют УПКт
Что это такое?
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 11:50
#10
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Что это такое?
Очепятка )
http://techelectro.ru/images/product...entry/ukpt.jpg
tyuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Чем и как заделывать места проходки кабелей?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена кабеля большого сечения на параллельное соединение нескольких кабелей меньшего сечения. RIG1978 Электроснабжение 21 01.04.2021 04:13
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода newrafael2015 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 18.09.2015 12:07
Нужно ли заделывать отверстия в перекрытиях в местах прохода воздуховодов? deviser Инженерные сети 4 22.04.2015 12:40
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях Алексей-pgs Электроснабжение 5 22.11.2010 15:12