| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.09.2007, 16:24 | #1 | |
Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии
конструктор Лего
Краснодар
Регистрация: 21.10.2005
Сообщений: 204
|
||
Просмотров: 4022
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Цитата:
2. Балки 400 мм, плита 100...120мм 3. Плита 220 мм Я бы выбрал 1 вариант. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Согласен с Цитата:
|
|||
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
А на что вы опираете балки высотой 400мм? с подрезкой что ли?
И исходя из чего вы приняли что это балка при отношении сторон плиты 1:2? или я чего-то недопонял? Может картинку в студию?
__________________
:diablo: Truth is out there |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Цитата:
та плита на которую опирается стойка воспринимает 50% нагрузки а соседние по 25%. Но в вашем случае жесткости и габариты пустоток и монолитного участка разнятся существенно, поэтому не уверен что данную предпосылку можно применять. При соблюдении штатного расписания организации директор не несет никакой ответственности за технические ошибки. Кроме разве что ущерба от антирекламы. |
|||