| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Учет перфорации в плите

Учет перфорации в плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2013, 10:27 #1
Учет перфорации в плите
maria0407
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 70

Всем привет!
Как можно учесть перфорацию в плите перекрытия по контуру плиты?
Просмотров: 17722
 
Непрочитано 29.04.2013, 10:41
#2
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


А, для чего?
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 10:45
#3
maximumm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
<phrase 1=


сделай отверстия в плите в расчете
maximumm вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 10:46
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Никак. Посчитать руками, с запасом, т.к. сделают её как получется, а не по чертежу
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 10:51
#5
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


В расчет заводится - в любую серьезную расчетную прогу.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 11:07
#6
maria0407


 
Регистрация: 13.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 70


Я обычно считаю без учета перфорации, а потом обрамляю отверстия арматурой по расчету.
Не хочется физически заводить в схему эти миллиарды отверстий, а руководство хочет чтобы я учла в расчете перфорацию)
maria0407 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 11:14
#7
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от maria0407 Посмотреть сообщение
а руководство хочет чтобы я учла в расчете перфорацию
Вам повезло. Бывают случаи, когда руководство хочет луну... Я, не утрирую. Таких "руководителей" сейчас много.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 11:14
#8
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Такое дело: если в SCAD ее сделать, то в в пережабринках между вкладышами скорее всего будет наблюдаться сингулярность ввиду их малого размера. У меня туда даже арматура не влазила, писало что сечение переармировано, тот самый эффект.
НО в MicroFe, STARK ES с их гибридными КЭ перфорация отлично считается.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 11:17
#9
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Фрагмент с перфорацией в плите просчитывается вручную. Этого, как правило, достаточно для проверки и спокойствия...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 11:20
#10
maria0407


 
Регистрация: 13.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 70


Спасибо за ответы!
P.S. а руководство у меня хорошее:-)) по крайней мере в этой компании))
maria0407 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 11:42
#11
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от maria0407 Посмотреть сообщение
Не хочется физически заводить в схему эти миллиарды отверстий
Оху....ды!©

Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Такое дело: если в SCAD ее сделать, то в в пережабринках между вкладышами скорее всего будет наблюдаться сингулярность ввиду их малого размера.
Лично делал в Мономахе, но видел люди и в СКАДе делают - вроде расчет идет - значения более менее достоверные - балки шириной 150-250.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 16:25
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Посмотрите сериал "Побег". Там главный герой-архитектор, попав в тюрьму, просверлил три тоненьких дырки в стене (естественно, предварительно рассчитав, какие дырки и где надо сверлить), обрушил большую монолитную стену. Поэтому поаккуратней там с этими отверстиями!
 
 
Непрочитано 30.04.2013, 10:26
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Будете делать в плитных элементах дырки - получите ерунду как и сказано в #8. Только у меня просьба к NorthernSky: не надо так нахваливать указанные вами программы. Видел сделанную в этих прогах перфорацию хрен редьки не слаще. Более адекватный результат дает моделирование с введением балок, вне зависимости от программного комплекса. Например так. Либо как предлагалось выше - ручками.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перфорация.jpg
Просмотров: 929
Размер:	47.3 Кб
ID:	102220  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 10:43
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Либо включить мозг и за 1 минуту посчитать в арбате
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 12:15
#15
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Либо включить мозг и за 1 минуту посчитать в арбате
абсолютно, согласен.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 12:35
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


вот вам пример расчёта консольного участка плиты толщиной 200мм с перфорацией 200х600 с шагом 800 (перемычки по 200мм) на действие собственного веса и снегового мешка с мю=4
Вложения
Тип файла: pdf 2013-02-28 расчёт козырька.pdf (85.1 Кб, 904 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 12:45
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
вот вам пример расчёта
судя по расчету перфорация сделана 200+600?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 12:50
#18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


А судя по сообщению #16 какие выводы?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 13:13
#19
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Я перфорацию также в в Арбате прикидываю.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 14:02
#20
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
А судя по сообщению #16 какие выводы?
а, слепой однако. Тут у нас перед праздниками выпуски, я в промежутках пытаюсь заглядывать.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Учет перфорации в плите

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какими анкерами крепить раму вентилятора к пустотной плите. Алексеич Конструкции зданий и сооружений 10 15.03.2015 19:35
учет перераспределения моментов монолитных балок в монолитной плите КАМЕНЩИК Железобетонные конструкции 37 21.01.2013 00:43
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Учет электроэнергии в лестничных клетках vdu1 Электроснабжение 9 11.03.2010 15:47
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41