Непрочитано 03.10.2013, 19:43 #1
Фундаментная плита под здание с кранами
Yulay
 
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 19

Уважаемые форумчане, подскажите, имеет ли такой вариант фундаментной плиты право на существование?
Кратко:- здание- металлический каркас с краном, г.п. 5т, пролет 20 м;
-заказчик уже заливает плиту. Убедить делать фундаменты стаканного типа не выходит (все упирается в сроки). Убедил хотя бы сделать уширение ФП (зуб);
- предварительно анкерные болты- М36 09Г2С, хочет сделать из химических анер-шпилек (типа HILTI);
- усилия в уровне базы колонны ориентировочно следующие: суммарная вертикальная (Му -4.7, N -24.2, Qx -1); Ветровая (My +/- 8.5, N +/-2.1); Крановая (My-6.1, N 18.7 Qx -1.2);
- основание - суглинок 1 м, щебень, втрамбованный в грунт - 200, уплотненный послойно песок 600 мм - слеживалось год (основание подготовлено в прошлом году);
- армирование плиты из %%c 16 AIII, ш. 200 (была у заказчика, поэтому ее и положил)
- "Зуб" - по всему краю плиту (по двум сторонам)
Первый опыт посадки кранового каркаса на фундаментную плиту.
Подскажите, не будет ли отрыва края фундаментной плиты, и не треснет ли плита в зоне перехода? И делают ли так Вообще??
Расчет в арбате на продавливание показал, плита проходит

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (48.1 Кб, 1112 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (45.8 Кб, 1024 просмотров)

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (15.5 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (18.7 Кб, 148 просмотров)


Последний раз редактировалось Yulay, 03.10.2013 в 19:49.
Просмотров: 16353
 
Непрочитано 03.10.2013, 20:20
1 | #2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ферма жестко, колонна жестко, фундаменты с плитой жестко.. Вы наверное хэви-метал слушаете
Считайте на нагрузки в кроссе. Мне кажется, растрескается к той самой фене.
 
 
Непрочитано 03.10.2013, 20:32
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Размер 200 замените на 400 как минимум.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 20:57
#4
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Это не фундаментная плита! Жесткость вашей пластины не достаточная чтобы работать как плита! Какие грунты?
Вообще толщина фундаментной плиты подбирается не только из расчета на продавливание, но зависит от грунтов и шага вышележащих несущих конструкций и нагрузок. Чтобы плита была жесткой нужно принимать толщину 1/10...1/12 пролета (см. Дыховичного). Можно применить ребра.
eilukha, опередил...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 20:59
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Это пол по грунту. И в качестве пола по грунту - норм. А колонны нужно отделять деф. швом.
 
 
Непрочитано 03.10.2013, 21:07
#6
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Offtop: Вообще встречал такие решения (применение ФП в промышленных зданиях с мет. каркасом) в немецких зданиях довоенной постройки:
Грунт почти текучая супесь. Подготовка h=1500 мм из бооольших валунов и рваного бута (мне досталась уже без раствора), под колонны пирамидальные монолитные фундаменты (столбчатые), потом шарниные мет опоры "аля мостые" и жесткая рама сверху пролетом вроде 14 м. Как то-так...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 21:09
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Tym, не совсем понял - там тоже фундаменты колонн к полам были прицеплены?
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 21:31
#8
Yulay


 
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Это пол по грунту. И в качестве пола по грунту - норм. А колонны нужно отделять деф. швом.
и под фундамент делать нормальные фундаменты стаканного типа. Это ясно

Изначально предполагалось складское здание без крана. под него и заливалась плита

Последний раз редактировалось Yulay, 03.10.2013 в 21:38.
Yulay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 21:39
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Yulay Посмотреть сообщение
Изначально предполагалось складское здание без крана. под него и заливалась плита
Да какая разница - каркас-то все равно должен был стоять на столбчатых отдельных фундаментах
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 21:44
#10
Yulay


 
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да какая разница - каркас-то все равно должен был стоять на столбчатых отдельных фундаментах
к сожалению, нет - на плите

"Размер 200 замените на 400 как минимум." - Т.е. толщину всей плиты увеличить до 400?

Последний раз редактировалось Yulay, 03.10.2013 в 22:00.
Yulay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 22:00
#11
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Tym, не совсем понял - там тоже фундаменты колонн к полам были прицеплены?
Если Кратко: Опорные части под рамы установлены на монолитные "пирамиды" с основанием 1,8 м и высотой 1 м, которые опирались на подготовку выполненную по всей площади цеха (высота подготовки 1 м) из валунов, потом слой рваного бута на известковом растворе, потом что-то вроде шлифованного керамобетона (супер прочного) как подстилающий слой пола одновременно являющийся покрытием. Конструктивно подстилающий слой пола не связан с пирамидальным фундаментом. Поскольку грунты поганые, предполагаю что идея была валуны использовать как фундаментную плиту.
Вообще встречал у немцев (здания до 1945 г.) в жилье валуны 400..500 мм в основании полов подвальных помещений - работают как шпонка не дающая выпереть грунту..

Если автор темы по каким-то причинам хочет делать с такими пролетами именно фундаментную плиту, то ему нужно задуматься над ее жесткостью (ребрами)!
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 03.10.2013 в 22:06.
Tym вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 22:14
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
идея была валуны использовать как фундаментную плиту
То, что Вы описываете - обычная классическая схема же - отдельно колонны и их фундаменты, отдельно пол по грунту (шлифованный керамзитобетон).
Для полов валуны являются подстилающим слоем. Суть в том, что не должны колонны продавливать тонкий пол. Нужно отделять. Вроде даже в снипе по полам (пополам, ага ^_^) встречал прямое указание, а он вроде как последний, кто должен об этом заботиться.
 
 
Непрочитано 03.10.2013, 22:23
#13
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 456


Цитата:
Сообщение от Yulay Посмотреть сообщение
заказчик уже заливает плиту. Убедить делать фундаменты стаканного типа не выходит (все упирается в сроки). Убедил хотя бы сделать уширение ФП (зуб);
бери денег сколько дадут и вали подальше, уширение не поможет. Заказчика не стесняясь шли на три веселых и далее по списку
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 22:24
#14
Yulay


 
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Если автор темы по каким-то причинам хочет делать с такими пролетами именно фундаментную плиту, то ему нужно задуматься над ее жесткостью (ребрами)!
как во вложении?
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (54.7 Кб, 833 просмотров)
Yulay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 22:32
#15
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 456


уже лучше, внимательно следи за деформациями
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 22:40
#16
Yulay


 
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
уже лучше, внимательно следи за деформациями
ясно. Значит придется плиту моделировать.
обычно я делаю только модель каркаса, а фундамент- по старинке, вручную.
Yulay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 22:47
#17
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 456


возможно только для убеждения в

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Это пол по грунту. И в качестве пола по грунту - норм. А колонны нужно отделять деф. швом.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
каркас-то все равно должен был стоять на столбчатых отдельных фундаментах
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 22:55
#18
Yulay


 
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 19


я так и говорил заказчику, что нужно делать нормальные стаканные фундаменты и пол по грунту. Не один уже такой склад/ПТОР делал (и в сейсморайоне).
Однако, имею-что имею...
Yulay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 22:56
1 | #19
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Yulay Посмотреть сообщение
Т.е. толщину всей плиты увеличить до 400?
Какие 400, 2000 минимум. Примерно 1/40 пролёта.
Offtop: Большего идиотизма, чем плита под одноэтажный каркас, трудно представить
 
 
Непрочитано 03.10.2013, 23:03
#20
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 456


Цитата:
Сообщение от Yulay Посмотреть сообщение
я так и говорил заказчику, что нужно делать нормальные стаканные фундаменты и пол по грунту. Не один уже такой склад/ПТОР делал (и в сейсморайоне).
Однако, имею-что имею...
тогда сценарий #13 или вода хлеб проблемы
Атрибут вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фундаментная плита под здание с кранами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения =Slash= Железобетонные конструкции 2 09.11.2012 08:16
Фундаментная плита под силосы KatrinTaras Основания и фундаменты 4 03.05.2012 00:06
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30