| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли рассчитан фундамент под дымовую трубу?

Правильно ли рассчитан фундамент под дымовую трубу?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2018, 11:08 #1
Правильно ли рассчитан фундамент под дымовую трубу?
radistMorze
 
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 245

В первый раз такой расчет делаю. Примера нет. Может кто глянет, если сильно не занят?
Труба диаметром 1120мм и высотой 21м. Нагрузки: N=5,25тс; My=49,46тс*м; Qx=3,41тс. Из условия опрокидывания и пункта 5.6.27 СП22 "Pmin/Pmx>=0,25" подушка получается 6х6х1м.
С основанием под ростверк есть небольшая проблемка... Возводят ее на месте снесенной 30м кирпичной трубы. Так что получается ростверк опирается на кирпичные стены. Диаметр устья 1600мм, толщина стенки 640мм. Нагрузка на погонный метр стены получается меньше 20тс/п.м. так что с ее прочностью все ок. Армирование плиты получается из минимального процента армирования ф16/200мм. Сетку ставлю и сверху и снизу, поскольку есть зоны с верхней растянутой зоной.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 179
Размер:	121.9 Кб
ID:	202746  

Вложения
Тип файла: pdf Расчет на опрокидывание.pdf (74.7 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: spr Фундамент2.SPR (42.8 Кб, 58 просмотров)

__________________
I'm trained for nothing
Просмотров: 2570
 
Непрочитано 29.05.2018, 10:33
1 | 1 #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
С основанием под ростверк есть небольшая проблемка..
Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Из условия опрокидывания и пункта 5.6.27 СП22 "Pmin/Pmx>=0,25" подушка получается 6х6х1м.
Нет.

Проверять нужно существующий фундамент кирпичной трубы.
Опрокидывание с учетом кирпичных стен.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2018, 10:45
1 | #3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Не бьется что-то у Вас:
С одной стороны - опрокидывание считаем как на естественном основании; с другой стороны - имеем совсем иную конструкцию (как я понял плита что-то вроде фланца между трубами диаметром 1600 и 1120), коэффициентов постели нет, т.е. совсем не на естественном основании, да и опора жесткая, и методика расчета на опрокидывание тут не подойдет.
Если у Вас второй вариант, то не смысла бабахать такую плиту, нужно думать о анкеровке в сущ. кирпичную трубу при работе края на отрыв/срез (а он будет) и может кладку проверить на отрыв (или всю трубу на момент, плохо знаком с кирпичными трубами). А проверять реальный сущ. фундамент с учетом всех конструкций;
Если первый вариант, то в схеме все граничные условия не верно заданы.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2018, 11:58
#4
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Понятно, спасибо. По опрокидыванию я подумал так в запас рассчитать, приняв за точку опрокидывания дальнюю сторону ростверка. Сейчас думаю, что так действительно неверно. Грунт под дальней стороной ростверка продавится и точка опрокидывания сместится в сторону кирпичной стены. Габарит плиты уменьшил до 4х4х1,2м. Решил не делать слишком маленькой, чтобы при основной рабочей комбинации С2 вообще не возникало отрывающих усилий. При комбинации С1 (включает в себя нагрузку от ветрового резонанса) сейчас в трех связях возникают отрицательные реакции -0,5-0,4-0,7=-1,8тс. Расстояние между точек закрепления 0,5м. то есть мне нужно забить анкера с таким шагом. что бы перекрыть это усилие. Беру данные по клеевому составу от Хилти, пишут, что анкер М12 на вырыв несет 0,17тс. 6х2(число анкеров в ряду)х0,17=2,04тс. 1000/6=166. То есть нужно забить анкера из ф12А500С на этот клеевой состав по 2 стержня в ряду с шагом 150мм. Цепочка рассуждений верна?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схемка.jpg
Просмотров: 119
Размер:	43.6 Кб
ID:	202903  Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкера.jpg
Просмотров: 104
Размер:	202.3 Кб
ID:	202904  
Вложения
Тип файла: spr Фундамент3.SPR (40.1 Кб, 22 просмотров)
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли рассчитан фундамент под дымовую трубу?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно рассчитать ленточный фундамент с помощью упругого основания в Robot??? melkiadez Robot 5 05.11.2016 05:04
Расчет свайного фундамента под дымовую трубу Tanyasweetness Основания и фундаменты 2 06.05.2015 13:12
Как правильно заложить незаглубленный фундамент SvNikita Основания и фундаменты 1 25.01.2015 19:12
Массивный фундамент: как правильно расчитать Vavan Metallist Основания и фундаменты 4 27.05.2011 10:18
Как запроектировать дымовую трубу H=22м D=1020мм Андрей Данилоф Конструкции зданий и сооружений 9 17.01.2010 23:22