Непрочитано 26.03.2013, 10:54 #1
Как выполнить узел крепления балкона к существующей конструкции (сборно-монолитный каркас)?
Katrinaaa
 
инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 5

Стоят две сборные ж/б колонны, между ними ригель, уже замоноличеный узел (ригель 80мм+220 монолитная часть), пустоты у колонн тоже замоноличены.
Теперь нужно закрепить балкон к этому ригелю. Обычно мы туда заводили каркасы и балконы делали на заводе, а сейчас ригель забетонирован.
Думала над таким решением: в тело балкона (он будет заливаться на стройке) уложить через каждый метр двутавр либо швеллер №16, сетка 8, профиль приварить к пластине. Теперь нужно
пластину закрепить анкерами. Чтобы организовать равнопрочное соединение, сделала расчет достаточности длины сварного шва, прочности балконной плиты, осталось проверить анкеры,
по разному пробовала, и в программе например анкеров Хилти считала, но там получается нужно 8 анкеров (я брала заделку на 170мм), а я предполагала 6 шт. Возникают сомнения
по поводу применения анкеров. Какие вы знаете еще способы выполнения данного стыка? Либо более достоверной проверки анкеров? Все-таки на них одних и балкон считай держаться будет. Может лучше устроить опирание, например, на уголок или частично демонтировать этот ригель и нормально каркасы завести?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 737
Размер:	147.1 Кб
ID:	99620  

Просмотров: 6377
 
Непрочитано 26.03.2013, 14:24
#2
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Katrinaaa Посмотреть сообщение
частично демонтировать этот ригель
и постораться связать растянутую арматуру балкона с верхней в плите перекрытия с расчетом усилий и швов (анкеровки). Как вариант.
Пришлите разрез по балкону, ригелю, перекрытию - может будет яснее.
Сергей Караваев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 14:53 чертежи
#3
Katrinaaa

инженер-конструктор
 
Регистрация: 08.02.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 5


У меня по демонтажу только сомнения, придется им снимать всю монолитную часть ригеля (220мм), чтоб завести каркасы балкона?
Чертеж ригеля 250мм, в данном случае схема та же, только небольшие 80мм ригели
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 805
Размер:	161.3 Кб
ID:	99640  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 661
Размер:	93.3 Кб
ID:	99641  
Katrinaaa вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 15:59
#4
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


По-моему, нужно сделать по общей схеме. Узел болкон-ригель у вас уже получается расчитан. Т.е. осторожно не повреждая арматуру разбить ригель. Убедится в его армировании. При отсутствии узлового армирования - добавить стержни. Замонолитить участок по обычной схеме. Думаю разбивать ригель до нужной отметки лучше по всей длине балкона.
Температурные вкладыши нужно устроить.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 00:46
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Да это чебоксары, там ригель преднапряженный с канатами, чего вы там бить собрались...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 07:09
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Да это чебоксары, там ригель преднапряженный с канатами, чего вы там бить собрались..
сверху же, в домоноличиваемой части, ничего не преднапряжено.

ЗЫ к посту 1 - момент должен быть намного больше.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 27.03.2013 в 07:19.
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить узел крепления балкона к существующей конструкции (сборно-монолитный каркас)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
несущие конструкции школы - безригельный монолитный каркас, сейсмика 6 баллов, рационально ли? Comunikabel Железобетонные конструкции 3 19.09.2012 15:58
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34