Непрочитано 11.05.2018, 00:58
Можно ли заливать ж/б сердечники в стенах из арболитовых блоков?
atztek
 
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29

Планирую строительство одноэтажного дома 9х11 м со стенами из арболитовых блоков шириной 40 см. Необходимо залить ж/б сердечники (12х25 см с 2-мя нитками арматуры) по определенной технологии (не реже 2-2.5 м + вокруг всех проемов). Сверху будет ж/б армопояс.

Проблема в том что у арболита, пенобетона и неавтоклавного газобетона (а это самые распространенные материалы в частном домострое) возможна усадка до 1-2 см на 3 м стены. Т.е. если стена даст усадку армопояс будет нагружать не стены с сердечниками, а сердечники. Можно ли заливать ж/б сердечники в стенах из таких блоков?
Просмотров: 11552
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 10:56
#21
atztek


 
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Я то напротив думаю что правильно заливать в гнезда, как в несьемную опалубку.
Тут два вопроса будет: надо придумывать какой-то демпфер, чтобы всякие деформации гасить и не образовывалось щели; учитывать ли жёсткость заполнения или армировать довольно сильно колонны и пояса.
Сейчас обнаружил следующее и понял что Вы имели в виду:

Цитата:
3.24. Кладка самонесущих стен в каркасных зданиях должна иметь гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен. Между поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм.
Т.е. кладу сегменты стен, оставляя между ними 'зазоры' 24 см (=20 см колонна и 2 демпфера по 2 см толщиной) под будущие колонны и демпферы (ЭППС толщиной 2 см подойдет?). Когда все будет готово, сделаю опалубку колонн, с внешней стороны заложу ЭППС (утепление колонн) и залью колонны. Позже сооружу опалубку армопояса, заложу арматуру и залью армопояс. Все ли верно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kolonny - 0005.jpg
Просмотров: 102
Размер:	70.7 Кб
ID:	202185  
atztek вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 11:11
1 | #22
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


1) Это было бы верно опять же для кирпичных конструкций. Поясню - кирпичная стена достаточно жесткая, чтобы помешать работать каркасу при смещениях (каркас начинает полноценно работать только после определённых перемещений), кроме того, кирпичная стена обладает приличной же массой, а так же в полноценном ж/б каркасе либо кирпичных стенах с сердечниками и поясами работает жесткий диск покрытия. В данном случае нет ни жесткого диска, ни жестких тяжелых каменных стен (арболит так себе... просто заполнение, при этом достаточно легкое), поэтому необходимости в подобных демпферах нет. А технологически удобнее заливать сердечники (которые уже переросли в колонны) в пазах кладки, вместо опалубки с 4 сторон нужна только с двух, кроме того, необходимо закладывать связевые сетки из кладки в контур сердечника. Так что пенопласт/ЭППС здесь лишние.
2) Подвал в сейсмике вполне допустим.
3) Мелкозаглубленный фундамент и каркасное здание плохо сочетаются.
4) Если хотите сэкономить, с учётом суглинков на участке и последующей подсыпки, можете подумать насчёт свайного фундамента, в том числе винтовых свай.

Последний раз редактировалось Komplanar, 14.05.2018 в 11:55.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 12:17
#23
atztek


 
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
кроме того, необходимо закладывать связевые сетки из кладки в контур сердечника.
Сетки длиной 1.5 м, перехлест около 15 см.
Расстояние между колоннами 2-2.5 м.
Что лучше, армирующие сетки или два ряда арматуры 8 мм, забетонированных в горизонтальных штробах?


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
3) Мелкозаглубленный фундамент и каркасное здание плохо сочетаются.
Здесь упор на незаглубленный фундамент?
На чем это может сказаться?

А если заглубление будет 0.8-1.1 м (+ часть над грунтом)?
- чаще всего частники заливают подобные фундаменты.
atztek вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 12:49
1 | #24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


atztek, основной смысл - в разных температурно-влажностных деформациях. И кстати говоря газобетон в этом случае на мой взгляд предпочтительнее.
Для такого типа конструктива характерно раскрытие трещин... Мб имеет смысл закрыть и балки и стойки контуром утепления, как раз 100 мм остаётся.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 13:08
1 | #25
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


1) Ну, как вы сами говорили, арболит со временем просядет на сантиметр-два. На жесткой арматуре он просто повиснет, легкие же сетки прогнутся вместе с проседанием арболита. Вообще, по нормам это делается немного не так - армируется сама кладка, в колоннах делаются упоры (уголки или швеллер) в пределах которых перегородка может ходить вверх-вниз и немного влево-вправо, но зафиксирована от движений вперёд-назад. Упоры удерживают перегодку/заполнение от вываливания при сейсмике, армирование удерживает кладку от разваливания. При 8/9 баллах нужно ещё заштукатурить по сетке обе стороны заполнения/перегородки, и связать вертикальные сетки с армированием швов, но, ИМХО, для легкобетонных конструкций это бред - вес армированной штукатурки превышает вес заполнения. Но поскольку вы выбрали вариант залить колонны как сердечники, то и решения берутся оттуда...
2) Мелкозаглубленный подразумевает, что он даёт небольшие колебания от подвижек грунта, но в целом, в силу жесткости, снижает эти самые перемещения грунта для конструкций выше. К такого рода подвижкам терпимо относятся одноэтажные дома на легкобетонных блоках, дереве, к тому же приходится мириться с потерями тепла через необходимость прогревать грунт (прогретый грунт по сути единственная защита при мелкозаглубленном фундаменте от морозного пучения) утечками тепла через пол и через передачу тепла от стен на фундамент. При каркасном здании небольшие подвижки фундамента могут привести к трещинам в опорных узлах балок... В целом, здесь всё упирается в пучинистость грунта. На гравии можно и 20-30см фундаменты заглубить... Не зная пучинистость, давать советы по уменьшению глубины залегания фундамента я не могу.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 13:11
#26
atztek


 
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
И кстати говоря газобетон в этом случае на мой взгляд предпочтительнее.
Арболит очень 'пластичный' материал, хорошо выдерживает легкие деформации с сохранением формы и без разрушения.


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Мб имеет смысл закрыть и балки и стойки контуром утепления, как раз 100 мм остаётся.
Да, я планировал колонны утеплить ~10-15 см ЭППС, а армопояса - пенопластом ПСБ С-25.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kolonny - 0006.jpg
Просмотров: 79
Размер:	82.9 Кб
ID:	202194  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kolonny - 0007.jpg
Просмотров: 71
Размер:	45.1 Кб
ID:	202195  
atztek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 14:57
#27
atztek


 
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Не зная пучинистость, давать советы по уменьшению глубины залегания фундамента я не могу.
Я позже выложу картинку для наглядности.

Я в 4-м сообщении спрашивал про расположение колонн и прикладывал скрин. Они помещены во всех углах и перекрестиях стен, а так же пролетах, которые превышают 3 м. Сейчас максимальный пролет 2.5 м. Есть ли какие-нибудь замечания или все в прядке? Всего получилось 3 м3 бетона.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kolonny - 0001.jpg
Просмотров: 74
Размер:	79.2 Кб
ID:	202197  
atztek вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 17:59
1 | 1 #28
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Ну, поскольку вы уже много чего в проекте передумали, определитесь точнее со следующими величинами:
1) Толщина стен
2) Размеры колонн и их армирование
3) Размеры пояса поверх колонн и его армирование

Так-то многое зависит от армирования, может и 4 колонн по углам хватить на весь дом, а может пи такого шага не хватить. В свою очередь, правильное армирование колонн само по себе ничего не даст, важна величина анкеровки в нижний и верхний пояса. Примерное армирование я давал где-то на предыдущей странице...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 11:23
#29
atztek


 
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Ну, поскольку вы уже много чего в проекте передумали, определитесь точнее со следующими величинами:
1) Толщина стен
Толщина стен пока 37 см, по ширине арболитовых блоков.
Можно использовать блоки шириной 25 см (у производителя есть такие) с дополнительным утеплением снаружи (Вы упоминали об этом), но это пока запасной вариант (пока не дошел до рассмотрения этого).
- Кстати чем утеплить снаружи?

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Ну, поскольку вы уже много чего в проекте передумали, определитесь точнее со следующими величинами:
2) Размеры колонн и их армирование
3) Размеры пояса поверх колонн и его армирование
Размеры колонн похоже будут связаны со следующим пунктом (ниже), т.е. зависит от их количества? Если 20х20 см с арматурой 12 мм, то было бы предпочтительнее, но если нет, значит буду делать как надо.

О размерах пояса пока не думал, хочу разобраться с колоннами, точнее с их анкеровкой (если я правильно понимаю, это как арматура колонн крепится к фундаменту и верхнему поясу?).



Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
В свою очередь, правильное армирование колонн само по себе ничего не даст, важна величина анкеровки в нижний и верхний пояса.
И наконец пункт, о котором я не задумывался=не знал.
Я считал что арматура колонн снизу загибается перевернутой буквой "Г" и просто заливается в ленту фундамента. После Вашего вопроса начал искать в инете и обнаружил что под колоннами копается яма, ниже ленты фундамента, делается арматурная решетка, потом на нее устанавливается арматура колонн, загнутая перевернутой буквой "Г"... (скрины ниже).

Скажите, это обязательно во всех случаях с любым количеством колонн?
Подумал что может если заливать по 3 колонны на стену, такое основание требуется, а если по 5 колонн на стену (на 9.1 м и 10.5 м длины), то можно ограничиться заливкой арматуры колонн прямо в ленту, безо всяких оснований? - мне легче залить 25 колонн с анкеровкой в теле ленты фундамента, чем 10 колонн, но с такими серьезными основаниями.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kolonny - 0008x.jpg
Просмотров: 112
Размер:	159.6 Кб
ID:	202241  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kolonny - 0009x.jpg
Просмотров: 88
Размер:	131.6 Кб
ID:	202242  
atztek вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 11:51
1 | #30
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Для колонны, одиночной, несущей большую нагрузку - такой узел нужен. У вас же колонны-сердечники, с частым шагом и малой нагрузкой, вполне достаточно завести в ленту с загибом буквой Г. Тут всё зависит от армирования и высоты стенки фундамента. Можно и без загиба, если выпуска начинать с самого низа ленты высотой порядка 800мм. Для анкеровки арматуры А500С в бетоне В20 необходимая величина анкеровки 725мм, поэтому, если пояс будет высотой 800мм и больше, можно просто вертикально завести каркас колонны на величину анкеровки, т.е. начать от низа пояса+защитный слой бетона. В верхний пояс завести на ту же величину (725мм) с загибом так, чтобы арматура заходила за верхнюю арматуру пояса либо проходила в её уровне.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 11:53
1 | #31
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


atztek, тут увязано много вопросов, и не просто конструирование, или анкеровка, эти конструкции следует считать совместно.
Для анкеровки 12й арматуры даже без отгибов достаточно 50 см. Если не сделать уширение в фундаменте, на балку будет передаваться крутящий момент, возможно потребуются расчетные хомуты, и пр. Анкеровка надопорной арматуры балок ещё более творческий процесс, хотя может хватить и 250 мм заделки в колонну, если устанавливать заведомо избыточное армирование, ну или предусмотреть анкерные пластины итп.
При всем этом, домик маленький , пролеты и нагрузки тоже. Возможно хватит решений навскидку, но лучше просчитать.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 23:55
#32
atztek


 
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
У вас же колонны-сердечники, с частым шагом и малой нагрузкой
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
При всем этом, домик маленький , пролеты и нагрузки тоже.
1.
Прикинул объем бетона для 25 колонн (без учета армопояса):
- 20х20 см: 0.20*0.20*3 *25 = 3.0 м3 => 6.0 т бетона
- 25х25 см: 0.25*0.25*3 *25 = 4.7 м3 => 9.4 т бетона
Разница существенная.


2.
По опыту заливки нескольких фундаментов и армопояса (самостоятельно вязал арматурные каркасы), в т.ч. ленты 20х20 см, получатся хомуты ~12х12 см (в идеале защитный слой бетона 4 см, но на практике из-за неровностей хомутов где-то может быть 3 см), а араматурные прутья будут располагаться по углам квадрата 10х10 см (4 арматурины на колонну).

Объем внутри хомутов маленький, плотность арматуры высокая.
- Если использовать 8 шт диаметром 12 мм (или 10 мм), то места для бетона внутри хомутов вообще не останется. Не удастся не то что провибрировать бетон в колоннах, но даже 'проштыковать' его.

- 4х14 мм получше, но тоже очень плотно.

Мне говорили что для колонн сечением 20х20 см с арматурой 4х12 мм делают пролеты по 3-4 м.
У меня максимальное расстояние между колоннами (не от центров) 2.6 м (наверное можно сократить до 2.3 м).

- Из Вашего опыта (на вскидку), будет ли достаточно 4-х арматурных прутьев по 12 мм для колонн с такими пролетами?
atztek вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 00:18
1 | #33
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Я бы все же делал 25*25 или 30*30. Вы правильно написали про уплотнение смеси, ну и само собой при увеличении сечения в этом случае можно будет снизить продольное армирование. Лучше всё же 4 стержня чем 8. Скорее всего 4д14 хватит, но это лучше проверить расчетом,...
Даже лучше основное армирование выполнить из 4д12, а выпуски и гнутики в покрытие сделать с учётом перехлеста (ну или сварки если верите в квалификацию сварщика) + 0.5 метра, общим сечением 8д 12, закрыв зону максимальных моментов в заделке поверху и понизу.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 01:38
#34
atztek


 
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
при увеличении сечения в этом случае можно будет снизить продольное армирование
Увеличение сечения бетона колонн приводит к снижению диаметра арматуры колонн? - верно ли я понял?


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Даже лучше основное армирование выполнить из 4д12, а выпуски и гнутики в покрытие сделать с учётом перехлеста... + 0.5 метра, общим сечением 8д 12, закрыв зону максимальных моментов в заделке поверху и понизу.
Вот этой части не понял.
atztek вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 06:45
1 | #35
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Сечение сердечников, с учётом их частого шага, а так же с учётом сейсмики, я бы сделал 20х25см, где 25 - размер поперёк фундаментного пояса, 20 - вдоль. Армирование... Либо 4 14 А500С, либо 6 12 А500С, четыре стержня по углам, два по середине длинной стороны сердечника. Защитный слой бетона 3см - до грани ВЕРТИКАЛЬНОЙ арматуры, для хомутов защитный слой - 2см, реальный диаметр 12-ой арматуры по ребрам будет 14мм, для 14 арматуры - 16мм. Арматуру обвязывайте хомутами из гладкой арматуры АI диаметром 6мм, с шагом в верхней и нижней частях колонн 150мм, в середине - 200-250мм. В верхнем поясе арматура 6 стержней (3 сверху 3 снизу) 14 А500С, шаг хомутов в надопорных частях 100мм, в пролётной части - 150-200мм. Возможно, на всякий случай, нижние стержни пояса я бы сделал 16мм, а верхний - 14мм, чтобы в случае трещин получить простую пролётную работу балок. Пояс шириной 25см, высотой - 22-25см, с такой шириной его легко будет связать с колоннами шириной 25см. Либо ширину пояса 30см, чтобы арматура колонн не упиралась в арматуру поясов.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 07:11
1 | #36
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от atztek Посмотреть сообщение
Увеличение сечения бетона колонн приводит к снижению диаметра арматуры колонн?
в этом случае именно так.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
основное армирование выполнить из 4д12, а выпуски и гнутики в покрытие сделать с учётом перехлеста (ну или сварки если верите в квалификацию сварщика) + 0.5 метра, общим сечением 8д 12, закрыв зону максимальных моментов в заделке поверху и понизу
я к тому, что разумно выпуски из цоколя и стержни заделки в пояса сделать с бОльшим суммарным сечением.
8д12 выпуски, если сварщик есть то приварить прямо понизу к 4 д12 основной арматуре колонн, остальные 4 хлыста выпустить на 0.5 метра+анкеровка 0.5 метра
сверху - просто заделать дополнительную арматуру - +4д12 на глубину анкеровки +0,5м в колонну.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 14:37
#37
atztek


 
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если сварщик есть то приварить
Приму к сведению, но по возможности хотелось бы обойтись без сварки.


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
В верхний пояс завести на ту же величину (725мм) с загибом так, чтобы арматура заходила за верхнюю арматуру пояса либо проходила в её уровне.
1.
Если арматура колонн сверху зайдет за верхнюю арматуру верхнего пояса, то она пройдет над хомутами верхнего пояса, т.е. в защитном слое бетона, а там его всего 2-3 см. Т.е. либо увеличивать защитный слой бетона, либо все-таки заводить под рамки (изобразил оба варианта на 1-ом скрине ниже - темно бордовые и светло-зеленые горизонтальные отрезки).
- Какой вариант предпочтительнее?


2.
Шаг хомутов верхнего пояса такой же как и шаг хомутов в колоннах? - т.е. 15 см по краям и 20-25 см посередине?


3.
Нужны ли хомуты в арматуре колонн в теле ленточного фундамента?
(2-й скрин)
ПС На этом скрине также представлены два варианта армирования - 4х14 мм и 6х12 мм.


4.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Сечение сердечников, с учётом их частого шага, а так же с учётом сейсмики, я бы сделал 20х25см, где 25 - размер поперёк фундаментного пояса, 20 - вдоль.
Посмотрите пожалуйста, правильно ли я понял про 'направления сечений колонн' (3-й скрин). Направления 'вытяннутости' колонн обозначил стрелками и разными цветами для наглядности.


5.
У меня в проекте основная нагрузка на верхние пояса приходится на те, что направлены по длине постройки - внешние и средняя стены. На них будут опираться деревянные балки чердачного перекрытия и стойки кровли. Помимо них есть еще и внутренние 'перемычки' (выделил их на 4-ом скрине) - на них сверху ничего не давит.
- Можно ли их армировать 4-мя нитками 12 мм арматурой?


6.
В продолжение п.1 (этого сообщения).
Для связки 2-х арматурных каркасов в фундаментах часто применяют Г-образные отрезки арматуры, как на 5-м скрине. Использовал их когда заливал фундаменты и армопояс.
- Можно ли их использовать для связи арматуры колонн с арматорой верхнего пояса?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Armatura - 0001.jpg
Просмотров: 61
Размер:	132.8 Кб
ID:	202301  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Armatura - 0002.jpg
Просмотров: 50
Размер:	87.3 Кб
ID:	202302  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Armatura - 0003.jpg
Просмотров: 49
Размер:	113.2 Кб
ID:	202303  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Armatura - 0004.jpg
Просмотров: 46
Размер:	99.4 Кб
ID:	202305  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Armatura - 0005.jpg
Просмотров: 52
Размер:	84.3 Кб
ID:	202306  

atztek вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 14:53
1 | #38
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


atztek, на 6й вопрос отвечу. Можно и Г-шки, можно (и наверное попроще) П-шки, 2 штуки.... Надеюсь понятно как
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 14:58
1 | #39
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


1) Под рамки, в уровне верхней арматуры, вплотную к арматуре пояса (в этом пункте не уверен, как правильно работает нахлест арматуры - вплотную или с бетонным зазором... пусть знающие форумчане уточнят)
2) Шаг хомутов в 35 посте, прочтите внимательнее, там и про армирование поясов.
3) Не нужны, при условии нормального армирования самой ленты, которое я тоже уже где-то в теме описывал. НО. Каркас, обвязанный хомутиками/обваренный хомутами, намного проще засунуть и он не "разъедется" при заливке бетона. А высокая точность длинных выпусков ой как пригодится!
4) В принципе правильно.
5) Можно. НО. Вдруг вам захочется сделать второй этаж в будущем? Или в ходе строительства конструкцию крыши передумаете. Экономия незначительная, лучше сделать всё единым, ИМХО.
6) Это делается по-другому. Просто вертикально выводится арматура (в идеале - с самого фундамента), заливаются сердечники, а уже потом, после застывания бетона колонн, и в ходе вязания арматуры верхнего пояса, выпуска загибаются в пояса. То, что у вас на 5 скрине, делается для горизонтальных конструкций, но принципиальна тут не горизонтальность, а совместная заливка бетона пояса и колонны при таком методе (крутятся какие-то мысли про холодный шов бетонирования. не могу точно сформулировать...). Второе - длины там будут существенно побольше, ибо там уже не величина анкеровки, а величина нахлёста, раза этак в полтора большая, чем величина анкеровки, да ещё по требованиям сейсмики величина нахлеста должна быть увеличенной на 30% от обычной. Короче, при попытке применить Г-хомуты вам придётся заводить их в пояса и в колонну метра этак на полтора...

Последний раз редактировалось Komplanar, 16.05.2018 в 15:05.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2018, 11:09
#40
atztek


 
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
atztek, на 6й вопрос отвечу. Можно и Г-шки, можно (и наверное попроще) П-шки, 2 штуки.... Надеюсь понятно как
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
6) Это делается по-другому. Просто вертикально выводится арматура (в идеале - с самого фундамента), заливаются сердечники
Вспомнил про одну дилемму, связанную с креплением арматуры колонн в фундаменте. Когда заливали два ненесущих сердечника в гараже (по обе стороны от ворот), оставляли 4 Г-образные выпуски в фундаменте (по два с каждой стороны), потом к каждому выпуску привязал арматуру около 3 м длиной, стянул их между собой вязальной проволокой, а сверху привязал к ним горизонтально расположенный арматурный прут. Получилась конструкция по форме похожая на букву 'П'. На ветру слегка покачивалась.

Сейчас арматура колонн будет почти 4 м в высоту, таких колонн 25 штук.
- Как и чем надежно закрепить арматуру колонн перед заливкой фундамента?
- Или все же вначале залить в фундамент более короткие арматурные выпуски, а позже, перед кладкой стен, привязать арматурные каркасы колонн к выпускам в фундаменте?
atztek вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли заливать ж/б сердечники в стенах из арболитовых блоков?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли заливать фундамент с перерывами? Alesandro68 Железобетонные конструкции 11 21.08.2014 18:03
Анкеровка плит в стенах из крупных керамических блоков B_TaHke Архитектура 3 03.06.2014 12:08
Надежна ли такая конструкция из блоков ФБС и ж/б монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 19 20.06.2013 14:39
Чем можно разобрать здание из блоков ФБС? Serg_AD Прочее. Архитектура и строительство 8 14.12.2011 10:24
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? Максим_Александрович AutoCAD 5 14.10.2011 09:31