Непрочитано 20.07.2014, 11:01 #1
Всем добрый день! Прошу помощи с выбором фундамента.
Ermolina
 
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 12

Есть площадка в Тверской области, на которой предполагается построить одноэтажный склад 60х200 м (метал. каркас обшитый сендвичпанелями). На глубину 20,0м -пески разной зернистости и степени водонасыщения. Территория относиться к III категории сложности инженерно-геологических условий.
Проектировщики предложили сваи. В пучке 4 сваи получается 10-ти м. сваи, плюс ростверки. Достаточно затратно.
Возможно есть альтернативные решения для данных грунтов. В приложении схемы фундаментов для слабых грунтов.
Могут ли они быть взяты за основу?
Можно ли применять плиту в этом случае? Размеры в плане склада достаточн приличные - 60х200 м, но вес от него не так уж и значителен.


Слои представленные в виде 10-ти инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
ИГЭ № НС – насыпной слой;
ИГЭ № ПРС – повенно-растительный слой;
ИГЭ № 2 – суглинок полутвердый, твердый, опесчаненный;
ИГЭ № 2а – суглинок тугопластичный, опесчаненный;
ИГЭ № 3 – супесь твердая;
ИГЭ № 3а – супесь пластичная;
ИГЭ № 4 – песок мелкий, средней плотности, маловлажный, влажный, водонасыщенный;
ИГЭ № 4а – песок мелкий, плотный, влажный, водонасыщенный;
ИГЭ № 5 – песок пылеватый, влажный, водонасыщенный;
ИГЭ № 6 –песок средней крупности, влажный, водонасыщенный
ИГЭ № НС не нормируется ввиду неоднородности состава.
ИГЭ № ПРС не нормируется ввиду малой мощности и неоднородности состава.

Вложения
Тип файла: pdf КР-3, 4,-Model.pdf (15.6 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (6.8 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: doc Геология Завод OSB - копия.doc (292.0 Кб, 186 просмотров)

Просмотров: 1437
 
Непрочитано 20.07.2014, 13:18
#2
vonkovalev


 
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35


Однозначно нужна замена грунта под подошвой фундамента балластной подушкой толщиной около 2,0м
а возможно и под все пятно здания если потребуется для фундаментов оборудования.
vonkovalev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2014, 13:36
#3
Ermolina


 
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 12


Балластная подушка - это песчаная подушка?
Ermolina вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 14:16
#4
vonkovalev


 
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35


Естественный балласт - это добываемый по руслу рек галечник с крупным песчаным заполнением,
аналогичный ему щебень или гравий с песчаным заполненим
vonkovalev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Всем добрый день! Прошу помощи с выбором фундамента.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
Добрый день. Необходимо выполнить расчет армирования чаши фонтана ф12м. Возможно ли считать армирование как для ленточного фундамента? Нормы? Dimmon Основания и фундаменты 3 12.03.2012 10:44
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 06.02.2010 12:33