| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить жб балку?

Как усилить жб балку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2011, 20:56 #1
Как усилить жб балку?
injenerkin
 
начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167

Здравствуйте, форумчане!
Увидел вот такую балку (см вложение). На стройке ее отлили в монолите. В данный момент балка нагружена нагрузкой около 10т/м при расчетной 15т/м и балка начала трещать (появились трещины в пролете). Пробовал посчитать и арматура не проходит.

Посоветуйте пожалуйста как ее можно усилить (если я прав и арматура не проходит)?

Будет ли защемление (частичное) по краям балки (там есть верхняя арматура, но профиль балки ступенчатый)?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (192.4 Кб, 813 просмотров)

Просмотров: 3707
 
Непрочитано 13.01.2011, 21:30
#2
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Во-первых, раз трещины в пролёте (а на опорах целёхонькая), значит ни о каком защемлении речь уже не идёт.
А вот изначально рассчитывалась она, судя по взаиморасположению арматуры, именно как защемлённая (или многопролётная). Причём решение было равномоментным, но это уже неважно.
Трещина пролётная. Близка к середине... учитывая правый пролёт... она приходится примерно на сечение с максимальным изгибающим моментом. Значит пошла арматура.
Вывод: однозначно нужно усиливать нижнюю зону. И в этом я, к сожалению, не спец. Имею лишь примерное "институтское" представление.
Предположу, что можно натыкать в сущ. балку снизу анкеров из периодички. К ним приварить арматурины (какие и сколько - установить расчётом), лучше всего d уже 28. Выставить опалубку и залить. А ещё лучше, для пущего сцепления "новой" со "старой" - пройти насквозь хомутами. В общем, смотрите вложение: синим - арматура, красным - бетон.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (119.2 Кб, 780 просмотров)
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 21:35
#3
Rigel

Проектирование
 
Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80


Я усилял балки при реконструкции вот таким вариантом.
Пересчитай на свои усилия.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
усиление балки.dwg (360.6 Кб, 861 просмотров)
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 21:38
#4
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Товарищ Rigel, не могли бы Вы пересохранить своё вложение в более раннюю версию автокада. Мой 2007-й отказывается читать. А мне тоже интересно.
Спасибо.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 21:54
#5
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
Здравствуйте, форумчане!
Увидел вот такую балку (см вложение). На стройке ее отлили в монолите. В данный момент балка нагружена нагрузкой около 10т/м при расчетной 15т/м и балка начала трещать (появились трещины в пролете). Пробовал посчитать и арматура не проходит.

Посоветуйте пожалуйста как ее можно усилить (если я прав и арматура не проходит)?

Будет ли защемление (частичное) по краям балки (там есть верхняя арматура, но профиль балки ступенчатый)?
Прикинул что вроде ты прав по перегрузке балки:
при 15т/м расчётный момент > 2500 кНм
при 10т/м > 1700кн/м

По твоим чертежам балка должна нести ок 1500 кн/м (см приложение)
Вложения
Тип файла: pdf Sconcrete.pdf (12.7 Кб, 253 просмотров)
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 22:15
#6
Rigel

Проектирование
 
Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80


Я усилял балки при реконструкции вот таким вариантом.
Пересчитай на свои усилия.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
усиление балки2.dwg (172.3 Кб, 864 просмотров)
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 08:14
#7
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


В общем мы усиляли следующим образом: существующую балку снизу очищаешь от бетона - оголяешь нижнюю арматуру, к нижней арматуре через флажки привариваешь еще один ряд арматуры (диаметр по расчету). Единственно ензнаю как обратно все замонолитить, но скажу что в одном из альбомов по реконструкции приведен именно такой способ усиления. Постараюсь найти картинку и позже выложить.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 09:25
#8
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Единственно ензнаю как обратно все замонолитить
Вот если б я знал, как всё обратно замонолитить - не стал бы предлагать делать "полку тавра" в нижней зоне. А так способ хороший, причём тривиальный.
Могу лишь предложить способ, о котором слышал (но ни разу не видел). Выставляется опалубка, но не совсем обыкновенная - с отверстием под трубу. Через трубу под давлением подаётся бетон. Говорят, даже вибрировать не надо.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 09:48
#9
knife


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 53


мы усиляли нижнюю зону вот так (см. чертеж)
Вообще есть не плохая книжка по усилению ЖБК называется "Усиление железобетонных конструкций производственных зданий и просадочных оснований " Киев 2004. По-моему она даже с примерами расчета.


Сообщение от Капитан
Единственно ензнаю как обратно все замонолитить

Замонолитить оч просто) сейчас на рынке куча рем.составов типа Sika, Betofix(возможно не правильно написал), которыми можно все легко заделать)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
форум.dwg (71.4 Кб, 765 просмотров)

Последний раз редактировалось knife, 14.01.2011 в 10:04.
knife вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 10:36
#10
SDV_constructor


 
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 16


Обратите внимание на реальную рабочую высоту балки, которая зависит от последовательности бетонирования. Если строители бетонировали эту балку с перерывом во времени на отметке +11,920, то рабочая высота этой балки должна быть уменьшена на 500мм! Т.е. её рабочая высота 730 мм, а не 1230мм, отсюда и трещины при нагрузке существенно меньше проектной.
SDV_constructor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить жб балку?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
Замена жб балки sbatansev Железобетонные конструкции 6 19.02.2010 23:12
Как усилить к ЖБ каркас, в котором место В25 использовали В5? YVS Железобетонные конструкции 55 22.09.2009 23:16
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48