| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.01.2011, 20:56 | #1 | |
Как усилить жб балку?
начинающий чертежник
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167
|
||
Просмотров: 3707
|
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Во-первых, раз трещины в пролёте (а на опорах целёхонькая), значит ни о каком защемлении речь уже не идёт.
А вот изначально рассчитывалась она, судя по взаиморасположению арматуры, именно как защемлённая (или многопролётная). Причём решение было равномоментным, но это уже неважно. Трещина пролётная. Близка к середине... учитывая правый пролёт... она приходится примерно на сечение с максимальным изгибающим моментом. Значит пошла арматура. Вывод: однозначно нужно усиливать нижнюю зону. И в этом я, к сожалению, не спец. Имею лишь примерное "институтское" представление. Предположу, что можно натыкать в сущ. балку снизу анкеров из периодички. К ним приварить арматурины (какие и сколько - установить расчётом), лучше всего d уже 28. Выставить опалубку и залить. А ещё лучше, для пущего сцепления "новой" со "старой" - пройти насквозь хомутами. В общем, смотрите вложение: синим - арматура, красным - бетон.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Товарищ Rigel, не могли бы Вы пересохранить своё вложение в более раннюю версию автокада. Мой 2007-й отказывается читать. А мне тоже интересно.
Спасибо.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
при 15т/м расчётный момент > 2500 кНм при 10т/м > 1700кн/м По твоим чертежам балка должна нести ок 1500 кн/м (см приложение)
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115
|
В общем мы усиляли следующим образом: существующую балку снизу очищаешь от бетона - оголяешь нижнюю арматуру, к нижней арматуре через флажки привариваешь еще один ряд арматуры (диаметр по расчету). Единственно ензнаю как обратно все замонолитить, но скажу что в одном из альбомов по реконструкции приведен именно такой способ усиления. Постараюсь найти картинку и позже выложить.
|
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Вот если б я знал, как всё обратно замонолитить - не стал бы предлагать делать "полку тавра" в нижней зоне. А так способ хороший, причём тривиальный.
Могу лишь предложить способ, о котором слышал (но ни разу не видел). Выставляется опалубка, но не совсем обыкновенная - с отверстием под трубу. Через трубу под давлением подаётся бетон. Говорят, даже вибрировать не надо.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 16
|
Обратите внимание на реальную рабочую высоту балки, которая зависит от последовательности бетонирования. Если строители бетонировали эту балку с перерывом во времени на отметке +11,920, то рабочая высота этой балки должна быть уменьшена на 500мм! Т.е. её рабочая высота 730 мм, а не 1230мм, отсюда и трещины при нагрузке существенно меньше проектной.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. | Vladfile | Железобетонные конструкции | 10 | 08.08.2016 15:32 |
Замена жб балки | sbatansev | Железобетонные конструкции | 6 | 19.02.2010 23:12 |
Как усилить к ЖБ каркас, в котором место В25 использовали В5? | YVS | Железобетонные конструкции | 55 | 22.09.2009 23:16 |
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях | Mario | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.01.2006 15:48 |