Обязательность выполнения разделов по 87 постановлению
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 36112
|
|
||||
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 114
|
http://dwg.ru/dnl/5803
Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства (вопросы и ответы). Выпуск 2 (М., 2008) = По постановлению Правительства РФ от 16.02.08 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" пункт 17 - по поводу разделов 6,11,5,9. пункт 3 - по поводу ПОС |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 31
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Что касается "необязательно", то даже если заказчик и укажет в задании "не делать то-то", то потом всё равно самого же заказчика натычут носом. В частности, раздел 10.1 (в просторечии "Энергоэффективность") непременно потребуется. Этот раздел требуется для реализации Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ. Требования его распространяются и на "бюджетные" и на "частные" объекты. При вводе в эксплуатацию потребуется Цитата:
И уж тем более этот раздел потребуется при прохождении экспертизы - ведь там доказывается правильность всех "стратегических" решений - не "тонкие" ли стены, нет ли сверхнормативных расходов и прочее. Ну, не сделаете этот раздел ("заказчик не велел"), так заказчику и завернут объект. И даже если "энергоэффективность" попытаться сделать "опосля", то может оказаться что и основные решения придется переделывать - это часто случается. Сначала "наархитектурят" что-то, а в конце выясняется, что "окон много, стены тонкие". Этот раздел поэтапно вообще с самого начала проектирования надо начинать разрабатывать. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 67
|
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста. Двухэтажное торгово-офисное здание 400 кв.м. Инвестиции частного лица.
Какой минимальный набор разделов проектной документации для получения разрешения на строительство?
__________________
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело. |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Зависит от вашего географического местоположения. Объект не подлежит экспертизе, поэтому лучше начать с местного стройкомитета или зам главы местной администрации или председателя сельсовета. в зависимости от ранга населенного пункта, список может быть длиннее или короче.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
В градкодексе перечислены все разделы и порядок их предоставления. По факту бывают вариации: например, "Сведения об инженерных сетях" могут быть в виде 1 странички общего описания со сводным планом сетей, а могут потребовать полностью разработанную рабочую документацию ОВ, ВК, ЭОМ и наружку. Зависит от местных условий.
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 67
|
Цитата:
Цитата:
Вот мне, например, еще архитектура в ответном письме-отказе предложила дополнить проектную документацию мероприятиями по оповещению о ГО и ЧС. Насколько я понимаю (если, конечно, не ошибаюсь) на 2-эт. магазин в 400 квадратов они нафиг не нужны. Еще вопрос: обязательно ли для разрешения на строительство получать ТУ на связь и делать СС и НСС?
__________________
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Легко, я сам оформлял . Для мелких объектов на селе, правда. Типа "электроснабжение выполняется по таким-то ТУ, точка подключение там-то, кабель воздушный тип такой-то, внутри разводка под штукатуркой, мощность такая-то".
Цитата:
А также (то, о чем не написал vv_77): Ст.51 18. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на строительство, сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 настоящего Кодекса, |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 67
|
И все-таки, коллеги, в каких случаех нужно проводить мероприятия по оповещению населения о ГО и ЧС?
На двухэтажное торгово-офисное здание (до 400кв.м) нужно делать ГО и ЧС? Местная администрация может предъявлять подобные требования по разработке мероприятий ГО иЧС?
__________________
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
На всех объектах необходимо выполнять раздел ИТМ ГО и ЧС, вот только другой вопрос, у кого запрашивать исходники, для разработки данного раздела. Но об этом говорит ГОСТ Р 55201-2012 "ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА". 4.9 При отсутствии или неполном представлении необходимых сведений для разработки подраздела «ПМ ГОЧС» проектная организация, разрабатывающая подраздел «ПМ ГОЧС», руководствуется требованиями законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, результатами инженерных изысканий и прочими документами, учтенными при разработке проектной документации на проектируемый объект без согласования с органом, которым выданы исходные данные (технические условия) для проектирования мероприятий ГОЧС.4.10 Подраздел «ПМ ГОЧС» оформляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а при их отсутствии - в соответствии с национальными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также национальными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
|
||||
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Добрый день.
Подниму темку. В ПП 87 есть пункт. Цитата:
Цитата:
9 раздел - это ПБ, в ПБ определяются расчетные расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение, если его не делаем по заданию на проектирование, тогда как выполнить подраздел водоснабжение, если расходов на пожарку нет и исходных данных нет, а требование в СП30 по расчету сетей водоснабжения на полные расходы, включая противопожарные есть. Как проектировать сети водоснабжения не зная расходов на пожарку? И второй момент. Как быть с остальными разделами. Например: заказчик частное лицо не бюджет, с разделами 6, 11, 5 и 9 понятно, за исключением вышеозвученной проблемы, как быть с остальными в случае если например заказчик хочет только архитектуру, конструктив и сети, т.е. разделы 3, 4, 5 Остальное ему не нужно, может ли проектная организация разработать только разделы 3, 4, 5 по заданию на проектирование? Если нет, тогда кто в данном случае нарушает закон заказчик или проектировщик? Спасибо.
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 15.12.2016 в 11:40. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Опять. Ну сколько можно!
Цитата:
|
|||
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Цитата:
Спасибо. С первой частью вопроса разобрались. По остальному подскажите, можно ли на объект, по заданию на проектирование, выполнить например, только разделы 3 и 4, на многоквартирный дом, магазин, либо другой объект, где и сети и пожарка и т.д. и т.п. все там должно быть?
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 15.12.2016 в 12:29. |
|||
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 106
|
Цитата:
Если в договоре указано "разработать полный комплект ПД в соответствии с 87П", то ответственность за некомплект на подрядчике. Если перечислены конкретные разделы - на заказчике. В деталях мог что-то напутать, но в целом всё примерно так обстоит. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите стоимость выполнения проектных работ разделов АР и КР для подработки | simpson23r | Прочее. Отраслевые разделы | 35 | 12.05.2015 22:32 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Обоснование выполнения разделов ПД для административного здания | SEREGA80 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 06.06.2013 12:46 |
Новый состав разделов стадии П | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 24.09.2012 16:34 |
Ищу образцы текстовых частей разделов АР, КР, ГП и пр. оформленных по 87-му постановлению | AVL2006 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.10.2010 10:11 |