| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Задача: Определить необходимое количество секций в отопительном приборе для установки под окном в жилой комнате.

Задача: Определить необходимое количество секций в отопительном приборе для установки под окном в жилой комнате.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.01.2010, 17:27 #1
Задача: Определить необходимое количество секций в отопительном приборе для установки под окном в жилой комнате.
karpovmax
 
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 3

Дано: В расчётном режиме тепловая мощность отопительного прибора должна составлять 1100 Вт. Температура воздуха в комнате + 20°С. Отопительный прибор присоединён к двухтрубному стояку системы водяного отопления с параметрами tвх=95°С, tвых=70°С по схеме сверху-вниз. Тип радиатора МС-140-108.установка прибора открытая в нише стены.

Методические указания: Некоторым остыванием воды в трубопроводах пренебречь.

Просмотров: 6140
 
Непрочитано 08.01.2010, 14:45
#2
Kuzea1979


 
Регистрация: 06.01.2010
Сообщений: 11


Найди в справочнике проектировщика теплоотдачу одной секции при данных условиях и раздели требуемую мощность на данную теплоотдачу - получишь количество секций
Kuzea1979 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2010, 22:28
#3
mawam


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 2


Так а площадь помещения какая?
__________________
http://r74.su/
mawam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 14:06
#4
karpovmax


 
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 3


а площадь не указана...
блин народ...спасайте...и работаю, и учусь...времени никак не хватает задачки решать, а контрольную на этой недели здать нада
karpovmax вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2010, 17:47
#5
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от karpovmax Посмотреть сообщение
а площадь не указана...
блин народ...спасайте...и работаю, и учусь...времени никак не хватает задачки решать, а контрольную на этой недели здать нада
Спасать поздно! Бери учебник. Для твоей задачи - мощность это количество энергии, за определенный период времени, это опять, значит, что нужно взять радиатор МС-140-108 с его паспортными данными (найдешь) и сосчитать соответстует ли мощность этим данным, ну, а дальше? Посмотреть количество секций, и соответственно скорректировать требуемую, и тобой определенную мощность, с действительной.Только нужно определить что надо. Удачи.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 15:17
#6
Andrejjj


 
Регистрация: 07.01.2008
Владимир
Сообщений: 28
<phrase 1= Отправить сообщение для Andrejjj с помощью Skype™


тема конечно очень старая, но все же...может кому пригодится...
Прежде всего необходимо определить величину теплового потока отопительного прибора, обусловленного его поверхностной плотностью для сетей где в качестве теплоносителя выступает вода. это уравнение имеет вид:

Если известна поверхностная плотность теплового потока отопительного прибора , Вт/м2, то тепловой поток прибора , Вт, пропорциональный площади его нагревательной поверхности, составит:

отсюда выражается площадь отопительного прибора:

Расчетное число секций чугунных радиаторов можно определить по формуле:

это в самом общем виде, по материалам учебника К.В. Тихомиров, Э.С. Сергеенко «Теплотехника. Теплогазоснабжение и вентиляция».
Подробнее можно почитать тут: http://ing-seti.ru/?p=221
Andrejjj вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 07:29
#7
karpovmax


 
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 3


спасибо всем
karpovmax вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Задача: Определить необходимое количество секций в отопительном приборе для установки под окном в жилой комнате.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16