вопрос утепления: примыкание внешнего короба к монолитной стене
T-zen
 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 36

Доброго времени суток.
суть вопроса:
существует монолитная несущая торцевая стена к которой примыкает холодная вертикальная техническая шахта

монолитная стена:
утеплена - монолит > один ряд керамзитобетонных блоков + минвата + вентфасад

шахта:
по всей высоте здания, предназначена для технического обслуживания, резмещения кондиционеров, газовой трубы. изначально предполагается выполнить из монолита из соображений технологичности с сетчато-металлическим внешним (то, которое по форме трапеции) ограждением.
возможен вариант выполнения из металла путём стыковки с монолитной стеной через закладные детали.

проблема: как утеплить стык стены и этой шахты-пристройки?
если система монолитная - угол утеплять смысла нет: теплопроводность железобетона создаёт мостик холода т.к. он всё равно соприкасается с наружной атмосферой, если металл - потери будут идти через закладные металлические включения может и меньше но всё равно не маленькие. даже если для зон опирания в районе сварки предусмотреть теплоизолирующие прокладки как на кронштейнах вентфасада.

в приложеном файле: 1) общий вид пристройки (кстати с внутренней стороны от стены - ванная комната) 2) неверный узел с попыткой утепления угловой части 3)конструкция стены с фасада ( для торца не нарисована монолитная стена)

спасибо всем кто откликнется

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
вопрос примыкания.dwg (104.0 Кб, 1323 просмотров)

Просмотров: 4830
 
Непрочитано 26.05.2010, 12:00
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


первая пришедшая мысль - пристрелить к стене под короб сэндвич панель
а короб крепить уже к сэндвичу
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 12:13
#3
T-zen


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 36


как сэндвич пристрелить я представляю.
короб будет высотой в 14 этажей - по высоте здания, и не очень представляю как такой металлический столб сможет держаться на силе отрыва утеплителя.. допускаю что это возможно но не сталкивался с таким решением. а существуют примеры таких работающих конструкций? или имеется ввиду сквозное через сэндвич крепление к монолиту на связях?
T-zen вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 13:43
#4
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


14 этажей немало
сэндвич с каркасом может
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 13:56
#5
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Я не совсем все понял, но у нас практике при реконстуркции офисного здания пристраивали к стене фасада шахту для пропуска воздуховодов. Выполнена она была из металоконстуркций и далее уже имела облицовку, как и фасад. Насколько помню констуркция имела свой фундамент и также еще крепилась и стене.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 14:51
#6
T-zen


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 36


arch.Wladek,
Цитата:
Я не совсем все понял, но у нас практике при реконстуркции офисного здания пристраивали к стене фасада шахту для пропуска воздуховодов.
шахта утеплялась снаружи? или она была холодной? если это просто пристройка - её можно просто утеплить снаружи - это понятно, у этой пристройки часть ограждения - простая сетка т.е. практически открытая.
утеплить между стен шахты - тоже нет проблем, а вот "т-образный" стык со стеной непонятно как утеплять...

разве что действительно применить плотный утеплитель с пропусками металла через него к закладным и, возможно, в местах стыка увеличить слой утеплителя с учётом коэффициента теплотехнической неоднородности.


UPD: в итоге решение сошлось к выпускам резьбовых анкеров с последующим креплением на них... но выползли дополнительные вводные: конструкция должна висеть на стене, а занчит уже крепление сквозь керамзитобетон не подходит, придётся обойтись локально без этого слоя, наростив утеплителя.. иначе пришлось бы крепить только к консольным выступам (правый рисунок) в уровне перекрытий, что скорее всего будет недостаточно... вопрос утепления и конструкции узла всё ещё акутален.
если найдутся ещё идеи и предложения - буду весьма балгодарен)) если совсместно найдётся достойное решение - обещаюсь выложить готовые просчитаные чертежи узла для всеобщего блага.

2UPD может у кого есть хотя бы какие узлы примыкания холодного помещения к тёплому, узел крепления балкона или пристройка холодных металлокаркасных коробов к зданию (может те же внешние лифты к 5-этажкам).. что угодно..

Последний раз редактировалось T-zen, 28.05.2010 в 16:35.
T-zen вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > вопрос утепления: примыкание внешнего короба к монолитной стене

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проём в существующей монолитной стене ХОТЯБЫЧ Железобетонные конструкции 10 10.07.2013 07:07