| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование перемычки в монолитной стене

Армирование перемычки в монолитной стене

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2010, 14:54 #1
Армирование перемычки в монолитной стене
Engineer SV
 
инженер-конструктор
 
С-Пб
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 673

Добрый день, всем!
Нужен совет по армированию перемычки в монолитной стене. Усиление вертикальных граней проема спаренными каркасами. А вот в нижней зоне перемычки нужна ли спаренная, либо можно просто разнести на 400 мм по два стержня?Два варианта появляется.Встречал оба варианта на чертежах и в литературе. Интересно мнение форумчан.
Проем в стене подвала двухэтажного здания. Усилий от перекоса при ветровой нагрузке не будет.
И вообще в монолите какой из вариантов предпочтительней(учитывая,что по расчету в перемычке внизу и не нужна спаренная арм-ра?)

Вложения
Тип файла: rar Перемычка.rar (442.4 Кб, 548 просмотров)


Последний раз редактировалось Engineer SV, 27.08.2010 в 18:37.
Просмотров: 7502
 
Непрочитано 30.01.2015, 05:40
#2
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759


Добрый день! Выскажите свое мнение пожалуйста. Возник спор на работе. Монолитные стены подвала. В стене проем, над ним монолитная перемычка. Арматура стены не заходит в арматуру перемычки. На сколько заводить стержни перемычки в стену: на одну длину перепуска либо на 2 длины?
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 07:18
#3
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Арматура стены не заходит в арматуру перемычки.
Значит нужно обеспечить перехлест стержней, т.е. 2Lan.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 07:33
#4
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759


А обоснование? Мое обоснование такое: Мы заармировали перемычку, завели арматуру на длину анкеровки. Т.к. есть еще и стена, и мне нужно чтобы стержни стены полноценно стыковались с арматурой перемычки, я завожу стержни на длину перепуска, а не анкеровки. Но для стены это всего лишь 2 стержня из общего ее сечения (меньше 50% сечения). Поэтому и одна длина перепуска.
Руководство Тихонова по армированию подтверждает мои слова (см. примеры армирования)
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование перемычки в монолитной стене

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Проём в существующей монолитной стене ХОТЯБЫЧ Железобетонные конструкции 10 10.07.2013 07:07
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Как выполнить рабочие швы в монолитной подпорной стене Иван 80 Технология и организация строительства 16 26.04.2010 06:42