Непрочитано 19.07.2011, 13:56 #1
Гидроизоляция плтиного фундамента. Можно ли сделать обмазочную по верхней поверхности плиты.
Klo
 
Инженер-конструктор
 
Юбилейный МО
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 266

Здание общественное.
Толщина фундаментной плиты - 50 см.
Верхняя отметка плиты совпадает с отметкой земли.
Уровень грунтовых вод ниже отметки земли на 200 см.

Возникает вопрос: можно ли при таких условиях сделать горизонтальную гидроизоляцию битумным праймером по верхней поверхности плиты??
Просмотров: 3699
 
Непрочитано 19.07.2011, 13:59
#2
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Offtop: 500 мм плита?!

вы гидроизоляцией от чего плиту свою защищаете-то? = )) от уборщицы с тряпкой?

Я вот всегда думал, что гидроизоляция фундаментов для защиты от грунтовых вод (в том числе и после дождичка или таяния снега в земле имеющихся) делается... Т.е., между фундаментом и грунтом.
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 14:06
#3
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 266


Забыл написать, что планируется бетон W4.
А гидроизоляцию я думал сделать для предотвращения увлажнения пола, стен помещений.
Klo вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 14:36
#4
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


сырость в дом - не попала, ок. А не защищенная от влаги бетонная плита если начнет разрушаться - это пустяки? Подумаешь, через 20 лет новый фундамент поставим?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 15:39
#5
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 266


Судя по комментариям нужно гидроизолировать плиту снизу, несмотря на низкий уровень грунтовых вод и бетон марки W4.
Klo вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2011, 17:42
#6
Leko

Бывший инженер-конструктор ПГС, на данный момент в направлении: гидроизоляция, ремонт и усиление
 
Регистрация: 31.03.2010
Москва
Сообщений: 61


Необходимо обработать поверхность пенетрирующим материалом, он в разы повысит водонепроницаемость конструкции и проблема отпадет сама собой.
Если будет нужна помощь обращайтесь, конкретно этими вопросами я и занимаюсь.
Leko вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2011, 18:05
#7
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Гидроизоляция назначается не просто так, а с учетом воздействий (около 14 позиций). Поэтому советую обратиться в НИИОСП в лабораторию №14.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция плтиного фундамента. Можно ли сделать обмазочную по верхней поверхности плиты.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия karim84 Железобетонные конструкции 20 15.08.2013 11:55
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44