Если mef меньше 20, то чему равен Фb в ЛИР-СТК(колонна) ?
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
||
Просмотров: 4776
|
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Если mef больше 20, то элемент в СТК надо рассчитывать как "балка", а если mef меньше 20, то в СТК, как "колонна". То есть, Лир-СТК не может определить НДС (изогнутый или сжато-изогнутый) элемента, его надо определять самому "вручную", а потом задавать данное НДС в СТК.
Vavan Metallist, кстати, вы знаете как в лире определить от какого сочетания СТК подбирает элементы ? Ведь СТК выдает максимальные эпюры усилий, которые могут быть в разных сочетаниях. Конечно можно открыть таблицу усилий в СТК от РСУ, но какое именно сочетание является самым неблагоприятным для данного элемента (сочетание по которому подбирался элемент) - загадка. Может вы знаете способ ? P.S. способ, кроме ручной проверки. Последний раз редактировалось 3MEi86, 09.10.2012 в 03:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
а колонна - частным случаем балки
вообще при граничных значениях (15<mef<25) лучше проверять и как балку и как колонну (ИХИО), и лучше "в ручную" ибо расхождения с СТК имеются...
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Да, и в справке такое написано, что при mef>20 колонну СТК проверяет как балку.
А вот с этим утверждением я не согласен. Покажите, где это написано ? Да, в таком случае тоже считаю и как балку и как колонну, но если сечения отличаются сильно, то пересчитываю вручную. Опять же, сидеть и выбирать вручную из РСУ трудновато, а на какое конкретное сочетание подбирает СТК тоже х.з. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
не прямым текстом с СП16 (СНиП) : расчет на устойчивость, расчет на устойчивость стенки, расчет на устойчивость полки и т.д.
Надобна уходить от понятий балка - колонна и создавать методу расчета "элементов" по общим правилам, благо техника позволяет, тока нормотворчество опять не поспевает...
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Не говорите ерунды и не путайте людей. Колона - сжато-изгибаемый эллемент. Балка - только изгибаемый. Тоесть в колонне присутсвуют все напряжения, которые присутсвуют в балке, а в балке нет продольной силы. Названия "Колонна" и "Балка" в данном случае означают не конструктивный элемет, а именно напряженно-деформированное состояние стержня. Границей (принятой в нормах) между тем и другим служит как раз mef.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Встречали такие сочетания усилий в раме? (Q=xx т. N=0)
Цитата:
Пойду против своих правил, но посоветую зреть дальше СНиПа. Дабы не длить спор: Ваш (Vavan Metallist) подход является на 100% верным и достаточным для проектирования, только возможен 1 случай на 1000, когда формальный подход к изгибаемым vs сжатым стержням может дать заниженный результат. PS Каждый проектирует в меру своей испорченности (трусости). Признаю: в этом деле я трус.
__________________
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 09.10.2012 в 13:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Правильно. Другое дело, что у вас mef навряд ли будет больше 20, потому, что у колонны большое сжимающее усилие (вызванное снегом, собств. весом конструкций покрытия) в сравнении с моментом (вызванным в большинстве случаев только ветром). |
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Чему соответствуе проволока В 500 если переводить на Вр I, Вр II? | Елена_В_З | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.06.2009 07:29 |
Чему равен распор? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.04.2005 13:49 |