| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем лучше утеплить монолитное перекрытие первого этажа изнутри?

Чем лучше утеплить монолитное перекрытие первого этажа изнутри?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.03.2014, 19:59 #1
Чем лучше утеплить монолитное перекрытие первого этажа изнутри?
unadjusted
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 55

Индивидуальный жилой дом. Фундамент ленточный монолитный ж/б, перекрытие первого этажа - монолитное ж/б - вся конструкция единое целое. Вопрос в мостике холода. Хочется избежать потери тепла через монолит. Знаю, что утеплять всегда лучше СНАРУЖИ конструкций, во избежание скапливания влаги. Но тогда будет мостик холода. Знающие люди посоветуйте, как лучше утеплить пол изнутри? Если прямо по монолитной плите перекрытия положить пеноплэкс 50мм? Он ведь не впитывает влагу. На картинке стены из газобетона, но будут из бруса 200х200мм.


Последний раз редактировалось unadjusted, 14.03.2014 в 20:06.
Просмотров: 6618
 
Непрочитано 14.03.2014, 21:01
#2
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Устройте добротный пароизоляционный слой по слою пеноплекса и тогда конденсирования влаги внутри утепляющего слоя не должно быть.
troja вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 21:27
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


По-моему, и так ничего случиться не должно, поскольку коэффициент паропроницания у пеноплэкса меньше, чем у бетона. То есть водяные пары будут успевать медленно проходить через пеноплэкс и потом чуть быстрее проникать через бетон - лужи на плите не будет. Это вообще-то считается, но считать лень. Если хотите совсем подстраховаться - сделайте, как советует troja. Вот только 50 мм маловато, я бы ещё столько же добавил (как минимум).
Offtop: На мой взгляд, не очень удачное решение техподполья - только для кошек годится. Или уже больше сделать, чтобы коммуникации обслуживать (кстати, они же замёрзнут), или полы по грунту

Последний раз редактировалось иваниваныч, 14.03.2014 в 21:34.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2014, 18:29
#4
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Я бы лучше утеплил торец плиты и цоколь пеником со стороны улицы, а отделка это уже надо думать, или навесное чтото или штукатурка.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2014, 19:21
#5
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Если утеплить плиту только по верху, то всё равно останется мостик по пути фундамент- брус- внутренняя поверхность стены (в районе плинтуса). Чего доброго ещё нижний венец сруба начнёт подгнивать. Поэтому, мне думается, здесь классический вариант утепления снаружи будет самым верным. При этом, конечно, хорошо бы утеплить фундамент на всю высоту, чтобы не было мостика отмостка - обратная засыпка - лента фундамента - плита перекрытия. А при большой площади этажа на утепление фундамента может уйти меньше утеплителя, чем на пол (это несложно просчитать).
salaga2012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 13:14
#6
unadjusted

Конструктор
 
Регистрация: 26.01.2009
Москва
Сообщений: 55
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
Если утеплить плиту только по верху, то всё равно останется мостик по пути фундамент- брус- внутренняя поверхность стены (в районе плинтуса). Чего доброго ещё нижний венец сруба начнёт подгнивать. Поэтому, мне думается, здесь классический вариант утепления снаружи будет самым верным. При этом, конечно, хорошо бы утеплить фундамент на всю высоту, чтобы не было мостика отмостка - обратная засыпка - лента фундамента - плита перекрытия. А при большой площади этажа на утепление фундамента может уйти меньше утеплителя, чем на пол (это несложно просчитать).
Думал над таким вариантом. Настораживает полное отсутствие утеплителя в полу. Ведь тогда тепло будет значительно уходить под дом? Ничто не помешает этому...
Разве брус 200х200 будет мостиком холода? Это же дерево. Да, угол в районе плинтуса будет самым слабозащищенным в плане утеплителя. Может пеноплэкс потолще взять?

Последний раз редактировалось unadjusted, 16.03.2014 в 13:20.
unadjusted вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2014, 20:00
#7
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от unadjusted Посмотреть сообщение
Ведь тогда тепло будет значительно уходить под дом? Ничто не помешает этому...
Тепло уходить будет, но до того момента, когда температуры воздуха в подполье и в помещении выравняются (с разницей в несколько градусов). А от наружного воздуха подпольное пространство будет изолированно утеплителем фундамента по периметру и толщей грунта снизу.
Цитата:
Сообщение от unadjusted Посмотреть сообщение
Разве брус 200х200 будет мостиком холода? Это же дерево.
Мостиком будет не всё сечение бруса, а только небольшой его уголок (по вашему рисунку - нижний справа), смежный с холодным фундаментом и "пирогом" напольного покрытия. Хотя, если толщина этого покрытия будет 200 мм (как на рисунке), то может там и не будет резкого перепада температуры. Тем более в вашем районе (Москва?). По-хорошему такие места надо-бы отдельно просчитывать в спец программках расчётных. На форуме про них не раз говорили.
Цитата:
Сообщение от unadjusted Посмотреть сообщение
Может пеноплэкс потолще взять?
Может и взять, если уж хочется утеплить плиту. Но не обязательно по всей площади, а изолировать усиленно только этот "нехороший" угол. А остальную площадь уж по расчёту, хотя бы не меньше.
Грубо прикинул тут требуемую толщину Пеноплекса. Маловато будет 50 мм, нужно два слоя укладывать.

Последний раз редактировалось salaga2012, 16.03.2014 в 20:17. Причина: дополнения
salaga2012 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2014, 21:33
#8
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Скорее всего здесь наиболее правильным решением будет: -устройство утепления поверху плиты пеноплексом 50 мм с пароизоляцией сверху +утепление цокольной части здания снаружи тоже 50 мм + утеплённая отмостка тоже за счёт пеноплекса.
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем лучше утеплить монолитное перекрытие первого этажа изнутри?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа Грачик Железобетонные конструкции 5 05.11.2015 18:16
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. РастОК Основания и фундаменты 21 17.05.2012 13:40
Доступность первого этажа жилого дома маломобильным группам населения DR.Dim Архитектура 31 03.02.2012 22:21
перекрытие первого этажа 2-х этажного особнячка двутаврами при пролёте 5,60 м reagent4 Конструкции зданий и сооружений 33 09.11.2010 21:13
Перекрытие первого этажа З/б плитами havard Технология и организация строительства 3 14.04.2009 23:34