Прошу проверить расчет БР300.30.15 на контрольные нагрузки
v.psk
 
конструктор
 
Псков
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 7,096

Выполнил поверочный расчет БР300.30.15 по ГОСТ 6665-91.
Изгибающий момент от контрольного значения нагрузки при испытании на прочность – 5,84кНм
Изгибающий момент от контрольного значения нагрузки при испытании на трещиностойкость – 3,48кНм /схема испытаний и значения нагрузок из ГОСТ + собств.вес./

бетон В30 Btb4,0 /Расчетное сопротивление бетона на осевое растяжение принял равное нормативному для класса бетона В30 на сжатие/. /.../
арматура 4 диам. 6АIII, в том числе As=0.57см2 защитный слой 60мм. до ц.т.; A’s=0.57см2 защитный слой 30мм. до ц.т.
сечение - близкое к прямоугольному /пускай (ВхН)=150х300мм./

Результаты расчета на прочность "вручную" / арбат / ндм (http://dwg.ru/dnl/13011) : 4,78кНм / 4,75кНм / 5,4кНм - все меньше 5,84кНм 0оО)!!
По трещиностойкости предельный момент 4,2 / 4,75 / 6,1 - тут все норм. больше 3,48кНм.

Прошу продублировать расчет сечения /прочность по нормальным сечениям/ на предмет ошибки, или указать на нее.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Еще ведь должен быть запас, заложенный в ГОСТ 8829-94, коэффициент безопасности С >=1,3.
Просмотров: 2223
 
Непрочитано 03.07.2015, 23:38
1 | #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


совпадает с расчетом v.psk
не понятно, откуда для камней БР300.30.15 и БР300.30.18 появились такие большие цифры
Вложения
Тип файла: xls Бордюрные камни.xls (27.0 Кб, 19 просмотров)

Последний раз редактировалось mainevent100, 04.07.2015 в 23:23.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 09:25
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Спасибо mainevent100 за поверочный расчет.
- запаса по прочности нет, напротив, перенапряжение 23% от контрольной нагрузки по прочности - видимо испытания /если таковые проводятся/ ведут до контрольной нагрузки по трещиностойкости;
- эксплуатационные свойства сохраняются, так как напряжения от монтажных и транспортных нагрузок в разы меньше трещиностойкости (повернутого сечения)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 09:30
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
- запаса по прочности нет, напротив, перенапряжение 23% от контрольной нагрузки по прочности
может глупость скажу... а учет работы растянутого бетона (ГОСТ же требует высокий класс бетона Bt3,2 и Вt4,0) не увеличит несущую способность сечения?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 10:12
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
работы растянутого бетона ... увеличит несущую способность
Насколько помню, выключение из работы растянутого бетона дает небольшую погрешность Offtop: /около 5-10%/
кстати, не Bt3,2 и Вt4,0 а загадочные Btb3,2 и Вtb4,0 Offtop: - жду обсуждения в другой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123254
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 10:18
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Offtop: /около 5-10%/
ну с обычным бетоном да, а тут 4 МПа - для растяжения вполне прилично. Не пробовали учесть в НДМ?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 10:28
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


При расчете на прочность - нет, и без этого расхождение с НДМ 13%.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу проверить расчет БР300.30.15 на контрольные нагрузки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет неподвижной опоры под трубопровод на действие горизонтальной нагрузки. fudip Конструкции зданий и сооружений 75 30.09.2019 21:14
Расчет фундамента рекламной конструкции. Прошу помощи в расчете! akademic89 Основания и фундаменты 4 22.01.2015 13:17
Требуется проверить расчет Скада BaR88 Расчетные программы 6 18.03.2010 23:42
Нагрузки и расчет автостоянок FF2 Расчетные программы 2 29.04.2007 08:49
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17