21.04.2017, 10:27 | #1 | |
Анкеровка фундаментных болтов в тонких плитах
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286
|
||
Просмотров: 3967
|
|
||||
Общую опорную плиту следует предусматривать и при нормальной длине анкеровки болта. А если болты нерабочие, можно анкеровать на 15d обычные болты и 10d - с плитой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Т.е. эта конструкция по сути не подходит для тонких плит и все равно нужно обеспечивать требую анкеровку, если болты рабочие?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
|
||||
болты рабочие? У вас есть момент в стойке? Ну а тогда готова ли тонкая плита его (момент) воспринять на изгиб?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Да она не такая уж и тонкая - 300 мм. А момент не такой уж и большой - 240 кг*м
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
|
||||
но при этом можно ведь уменьшить глубину анкеровки из таблички за счет бетона - вы ведь наверняка не В12,5 льете, а табличные значения даны для него. Плюс еще наверняка (хоть нормы об этом не говорят) можно заложить коэффициент использования <1, и таким образом, в конце концов выйти, на минимальные конструктивные 10d.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
болт 2.1 м20 15d анкеровка, более 8d между болтами, бетон В25 сталь болта обычная, Вст3 145МПа по пособию.
20*15*0,64=192мм. где 0,64 - отношение прочностей бетона на растяжение В12,5/В25 От верха анкерной плиты до низа болта -81мм, имеем 192+81=273мм. Все лезет, брать спаренные болты, если под колонны или стойки, да и лучше. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
4 болта на одну плиту я лично опасаюсь расслоения бетона. Однажды такое видел у скрытой стальной капители (с ребрами). Предпочитаю 2 спаренных болта на 2 шпильки, которые можно сварить между собой арматурой или на время бетонирования прикрутить к кондуктору.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
конструкция не описана, вопрос слишком теоретизирован и абстрактен.
если вопрос по фундаментам, то толщина плиты 200мм сомнительное дело и пластина снизу будет в грунте, что очень не хорошо, даже при наличии некоего защитного слоя, даже при наличии неких приваренных к ней коротышей что б бетон закрепился к гладкой пластине. в любом случае основная нагрузка вертикальная и направлена вниз, момент, если нельзя воспринять проще обнулить, выполнив шарнирное крепление колонны к фундаменту.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли контролируемая затяжка фундаментных болтов при шарнирном сопряжении? | Hyper | Металлические конструкции | 3 | 21.01.2016 23:53 |
Восприятие поперечного усилия силой трения от натяжения фундаментных болтов. | AntonVS | Металлические конструкции | 3 | 24.08.2015 12:25 |
Закрепление фундаментных болтов в проектном положении в рабочей документации раздел КЖ | vlasctelin | Основания и фундаменты | 1 | 12.01.2015 00:53 |
Блок фундаментных болтов, как считать? | aleksei_vp | Основания и фундаменты | 14 | 05.01.2013 10:20 |
Анкеровка фундаментных болтов в монолитной ж.б. плите | Mihas' | Железобетонные конструкции | 14 | 09.10.2012 17:07 |