Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты

Армирование плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2008, 17:07 #1
Армирование плиты
alterdeen
 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 33

Уважаемые форумчане!
Получил задание на создание данной плиты.
Хотел спросить общего мнения по данной компоновке. Я пролетную сетку выполняю из ф8AIII и завожу в ребра на длину анкеровки, причем выполняю гнутым стержнем из-за того, чтобы не увеличивать толщину плиты (сейчас она 70). В ребрах уже стоит: внизу - 4ф32, а вверху - 4ф28. Есть более приемлимые варианты решения?
Заранее всем благодарен.
P.S. Сетку еще не дорисовал )

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез_по_плите.jpg
Просмотров: 250
Размер:	36.0 Кб
ID:	4184  

Просмотров: 2118
 
Непрочитано 11.03.2008, 17:27
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


если честно - жуткая плита получается. этакий катамаран из двух балок и тонкой скорлупки между ними.
откройте тайну - зачем Вам такая плита. и Вам откроются тогда более приемлимые решения...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 17:30
#3
alterdeen


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 33


да заказчику почудилось что плиты заложенные до этого в проекте по серии ИИ-04 (отменена...) слишком дороги, просят переармировать, да высота сечения еще ограничена. Плита будет межколонной впридачу.
alterdeen вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 17:38
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


1) может я подзабыл, но защитный слой для арматуры должен быть не менее диаметра арматуры???
2) а зачем делать углубление по середине плиты? на монтажные нагрузки посчитали среднюю скорлупку? когда плиту за петли подцепят....
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 18:32
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


----
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 18:32
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
1) может я подзабыл, но защитный слой для арматуры должен быть не менее диаметра арматуры???
2) а зачем делать углубление по середине плиты? на монтажные нагрузки посчитали среднюю скорлупку? когда плиту за петли подцепят....
А вы видели данную плиту по серии?????
И вообще
alterdeen
Не проще ли найти данную серию и практически перечертить ее
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 18:34
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


----
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 18:37
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


to DEM - серии на руках нет. но это меняет суть дела?!
и вопроса Вашего не понял.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 18:45
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А у мну вопросов к вам и не было кроме того, что видели ли вы данную серию.
Просто там сеть так же и "поперечные" ребра
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 19:34
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от alterdeen Посмотреть сообщение
Есть более приемлимые варианты решения?
Заранее всем благодарен.
Вобщем-то ерунду ты нарисовал.
Так плиты не делают. Арматура 32мм и 28мм - жуть.
Пересчитай плиту без ребер, одной толщины 220 мм, получишь человеческую арматуру, просто кинешь сетку снизу, при необходимости сверху. Будет экономия арматуры, которая перевесит стоимость сэкономленного бетона. И хомуты могут не понадобиться. Опять же лишняя работа вязать каркасы и лишняя опалубка. Что хоть за плита такая чуднАя? Сборные типовые чтоли не проходят?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 19:52
#11
alterdeen


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 33


DEM, так там преднапряженная, а мне нужна обычная...да и вопрос стоял по самой компоновке
alterdeen вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 20:43
#12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от alterdeen Посмотреть сообщение
DEM, так там преднапряженная, а мне нужна обычная...да и вопрос стоял по самой компоновке
Вот и Я не имея серии, не начал гадать на кофейной гуще.
1. Надо знать на какую нагрузку вы расчитываете плиты
2. Конструктивные размеры предполагаемые вами
3. Способ выполнения опалубки и т.д.
4. Матерится не хочется, но послать по дальше бы следует.
Предыдущие ораторы были отчасти правы, но заниматься оракулством времени нету, что бы разгадать все ваши домыслы.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ребристой плиты в СКАДе MegaPascal SCAD 15 11.08.2008 17:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование плиты rualex Железобетонные конструкции 8 11.02.2008 13:44
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
Армирование плиты и приямка MegaPascal Железобетонные конструкции 6 30.08.2007 13:55