Доброго времени суток, товарищи инженеры!

Имеется трёхпролётная монолитная ж/б балка,
пролёты в чистоте: 4,25х2,45х4,25;
Крайнее опирание на стены - 510мм, посередине - на 2 промежуточные кирпичные колонны размером 510х510мм;
В поперечнике балка 400х400мм.
Нагрузка равномерно распределённая - 9,5т/пог.м

Вопрос: как можно усилить уже залитую балку, если строители, не дождавшись проекта, сделали её с армированием примерно в 2 раза меньшим, чем по расчёту?
Заранее всем спасибо!
Просмотров: 5027
 
Непрочитано 23.03.2008, 18:46
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Залили только балку? Или монолитную плиту перекрытия тоже? Если плиту не залили, то можно заармировать плиту без учета балки, чтобы работала как по безбалочной схеме.
Или заставить раздолбать балку и сделать по проекту.

Последний раз редактировалось MasterZim, 23.03.2008 в 18:53.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2008, 18:48
#3
acid


 
Сообщений: n/a


Советую поискать в даунлоде книги. Там есть что посмотреть
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2008, 19:05
#4
Дмитрий 287


 
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Залили только балку? Или монолитную плиту перекрытия тоже? Если плиту не залили, то можно заармировать плиту без учета балки, чтобы работала как по безбалочной схеме.
Или заставить раздолбать балку и сделать по проекту.
На балку опираются сборные плиты перекрытия (с двух сторон)
Дмитрий 287 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2008, 19:09
#5
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,159


Можно выполнить усиление балки уголками (см.на схеме) уменьшив моменты как в пролётах, так и на опорах. Ну а завести уголки на кирпичные опоры я думаю несложно.
Надо только прикинуть какую часть арматуры компенсировать подбалками.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел усиления балки.dwg (227.3 Кб, 1755 просмотров)
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2008, 19:19
#6
Дмитрий 287


 
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Можно выполнить усиление балки уголками (см.на схеме) уменьшив моменты как в пролётах, так и на опорах. Ну а завести уголки на кирпичные опоры я думаю несложно.
Надо только прикинуть какую часть арматуры компенсировать подбалками.
Спасибо за чертёж!
Уточни только: уголки устанавливаем с целью увеличить опорную часть?
Дмитрий 287 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2008, 20:31
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Дмитрий 287 Посмотреть сообщение
На балку опираются сборные плиты перекрытия (с двух сторон)
Все сломать и сделать заново.
Кстати у тебя и кирпичные столбы не проходят на такую нагрузку (точнее сказать совсем на пределе. Столбы армированные?).
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2008, 20:44
#8
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,159


В неразрезной балке уменьшаются пролётные моменты за счёт уменьшения длины пролётов и дополнительно компенсируются опорные моменты. Узлы надо смотреть и конструировать по ситуации.Можно использовать вместо полосы поперечные уголки и соединить их болтами. В общем надо смотреть и конструировать. Идея остаётся той же. Расчётные усилия надо прикинуть между арматурой, уже заложенной, и мет.прокатом. Чтобы металл выдержал нагрузку.

Заодно и столбы усилить мет.обоймами
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел усиления балки.dwg (227.3 Кб, 1567 просмотров)
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2008, 20:52
#9
Дмитрий 287


 
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Все сломать и сделать заново.
Кстати у тебя и кирпичные столбы не проходят на такую нагрузку (точнее сказать совсем на пределе. Столбы армированные?).
Внутри столба ж/б сердечник с вертикальным арматурным каркасом (4шт ф12А111, поперечная - ф8А111, шаг 200).
Кроме того, горизонтальное армирование кладки, которая выполняет роль в т. ч. несъёмной опалубки.
Дмитрий 287 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2008, 21:08
#10
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


to Дмитрий 287
Интересно: перекрытие проектировалось для строительства в Краснодарском крае (т. е. с учетом сейсмических воздействий) или .. ?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2008, 10:45
#11
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


to Дмитрий 287. Интересно о какой недостаточной арматуре (верхней или нижней) идёт речь? И возможно ли наращивание балки сверху, точнее возможно ли поднять плиты на несколько см?
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 20:55
#12
Дмитрий 287


 
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
to Дмитрий 287. Интересно о какой недостаточной арматуре (верхней или нижней) идёт речь? И возможно ли наращивание балки сверху, точнее возможно ли поднять плиты на несколько см?
Арматура недостаточна в нижней зоне. Верхняя (над опорами) в принципе, достаточна.
Плиты можно приподнять только в одной половине здания, в другой - весьма проблематично.
Дмитрий 287 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2008, 06:24
#13
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Дмитрий!
Стоит задача компенсации недостающей арматуры в крайних балках с расчетным пролетом 4.25+0.15+0.15=4.55м. Момент в пролете - 17тм, момент над средней опорой - минус 16тм.
Предлагаю рассмотреть и законструировать усиление пролета преднапряженным стальным шпренгелем с последующим оштукатуриванием.
Какие и сколько стержней в среднем сечении рассматриваемой балки? Сколько таких балок?
Lev_37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Способы усиления монолитной ж/б балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Пример усиления металлической балки RodiXX1 Прочее. Программное обеспечение 2 02.08.2007 01:00
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Элемент усиления и ж/б балка Bleach Железобетонные конструкции 3 22.06.2006 16:24
Прогиб ж/б балки Regen Железобетонные конструкции 3 16.02.2006 22:06