23.03.2008, 18:31 | #1 | |
Способы усиления монолитной ж/б балки
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 5027
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Залили только балку? Или монолитную плиту перекрытия тоже? Если плиту не залили, то можно заармировать плиту без учета балки, чтобы работала как по безбалочной схеме.
Или заставить раздолбать балку и сделать по проекту. Последний раз редактировалось MasterZim, 23.03.2008 в 18:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83
|
На балку опираются сборные плиты перекрытия (с двух сторон)
|
|||
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,159
|
Можно выполнить усиление балки уголками (см.на схеме) уменьшив моменты как в пролётах, так и на опорах. Ну а завести уголки на кирпичные опоры я думаю несложно.
Надо только прикинуть какую часть арматуры компенсировать подбалками. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83
|
Цитата:
Уточни только: уголки устанавливаем с целью увеличить опорную часть? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
|
|||
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,159
|
В неразрезной балке уменьшаются пролётные моменты за счёт уменьшения длины пролётов и дополнительно компенсируются опорные моменты. Узлы надо смотреть и конструировать по ситуации.Можно использовать вместо полосы поперечные уголки и соединить их болтами. В общем надо смотреть и конструировать. Идея остаётся той же. Расчётные усилия надо прикинуть между арматурой, уже заложенной, и мет.прокатом. Чтобы металл выдержал нагрузку.
Заодно и столбы усилить мет.обоймами |
|||
|
||||
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83
|
Цитата:
Кроме того, горизонтальное армирование кладки, которая выполняет роль в т. ч. несъёмной опалубки. |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
to Дмитрий 287
Интересно: перекрытие проектировалось для строительства в Краснодарском крае (т. е. с учетом сейсмических воздействий) или .. ?
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83
|
Цитата:
Плиты можно приподнять только в одной половине здания, в другой - весьма проблематично. |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Дмитрий!
Стоит задача компенсации недостающей арматуры в крайних балках с расчетным пролетом 4.25+0.15+0.15=4.55м. Момент в пролете - 17тм, момент над средней опорой - минус 16тм. Предлагаю рассмотреть и законструировать усиление пролета преднапряженным стальным шпренгелем с последующим оштукатуриванием. Какие и сколько стержней в среднем сечении рассматриваемой балки? Сколько таких балок? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
Пример усиления металлической балки | RodiXX1 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 02.08.2007 01:00 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Элемент усиления и ж/б балка | Bleach | Железобетонные конструкции | 3 | 22.06.2006 16:24 |
Прогиб ж/б балки | Regen | Железобетонные конструкции | 3 | 16.02.2006 22:06 |