Усиление железобетонной колонны
X-DeViL
 
Бизнес-шмизнес
 
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911

Имеестся колонна железобетонная идущая на один этаж (свежесделанная), необходимо ее усилить - причем условие - только обоймой. Меня интересует КАК РАСЧИТАТЬ это усиление?
Просмотров: 15305
 
Непрочитано 24.08.2005, 00:33
#2
Billy


 
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105


Иногда, в запас прочности, обоймы рассчитываются как самостоятельные решетчатые колонны. Тогда вообще нет никаких проблем.
Billy вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2005, 01:05
#3
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176


Практически все существующие способы усиления железобетонных сечений и методика расчета изложены в
УСИЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
(Пособие П 1-98
к СНиП 2.03.01-84*)
clerical вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2005, 04:59
#4
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


У меня настольная книга - "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий". Издательство Томского университета. Рекомендую.
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2005, 08:51
#5
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Да я знаю что без проблем все можно посчитать!!! Если бы была возожность взять где-нить книжку, то взял бы... кто мне может электронную версию ее прислать? или пару листиков отсканированых с расчетом обоймы прислать?
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2005, 09:19
#6
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


X-DeVil
Вроде здесь есть---http://dwg.ru/norm/?ch=13&sort=&filtr=&page=1
wjea вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2005, 09:30
#7
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
пару листиков отсканированых с расчетом обоймы прислать?
Да с радостью бы прислал, но нет ручного скана, а книга толстенная, если разворотишь, снова собирать только в переплетной, а она в отпуске.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2005, 18:10
#8
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


а где в сети можно найти данное пособие?
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2005, 23:18
#9
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176


Поконкретней-какая обойма:ж\б, стальные распорки, односторонняя и т.п, сейчас что-нибудь вырвем
clerical вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 09:05
#10
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


обойма - 4 уголка с пластинами между ними...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2005, 11:19
#11
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


влпрос к гуру: а как обойма может работать совместно с бетоном? насколько я представляю, она включится в работу уже после получения им деформаций. Либо ее надо настолько сильно обжимать... Но все равно это не увеличивает несушую способность колонны, а всего лишь снижает риск ее полного разрушения.
rakshin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 11:34
#12
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


rakshin

Почитай:

Байков Сигалов "ЖБК" глава 4. Сжатые элементы, усиленные косвенным армированием.

Очень полезно
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2005, 12:02
#13
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


дык одно тело, когда косвенное армирование находится в теле колонны, а другое - снаружи. как бандаж будет препятствовать поперечному расширению до возникновения предельных напряжений?
rakshin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 12:09
#14
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


А что поперечных деформаций у нас нет "до возникновения предельных напряжений"?
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2005, 12:48
#15
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176


Пример расчета усиления из Методических указаний по усилению....
ВСН 11-85(переименуй в дежавю)
[ATTACH]1124959715.dwg[/ATTACH]
clerical вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2005, 13:21
#16
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


у колонны??? :shock: поперечные деформации при сжатии означают разрушение. японимаю, в случае кирпичной колонны такое усиление может удерживать форму кладки, но железобетон...?
clerical, че-то не открылся ваш файл
rakshin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 13:29
#17
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Разрушение? :shock:
вопрос - А коэффициент пуассона у нас что характеризует?
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2005, 13:36
#18
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176


пример из пособия (переименовать doc)
[ATTACH]1124962599.dwg[/ATTACH]
PS. Скачал предыдущий, выполнил групповое переименование dwg в формат djvu при помощи TotalCommander. Открыл при помощи DjvuSolo. Увидел 5 страничек отсканированного текста. .....?
clerical вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2005, 14:19
#19
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


если речь уж пошла о Пуассоне, то опять возвращаюсь к своему первому сообщению - насколько плотно должно все обтягивать грани бетона. 0,2 от продольных деформаций - не так уж и много.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2005, 21:31
#20
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Цитата:
Сообщение от rakshin
... насколько плотно должно все обтягивать грани бетона ...
Соединительные планки предварительно можно разогревать и остывая они дополнительно обтянут бетон.
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.