Непрочитано 03.06.2014, 19:58
Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012
741520
 
Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433

Расчитываю поперечную арматуру колонны. Сечение 400х400 мм. Бетон В25, усилия:
N=2380 кН
Q=14.4 кН
M=19.5 кН
В соответствии с пунктом 8.1.34 у меня среднее сжимающее напряжение в бетоне от воздействия продольных сил больше Rb. Какой коэффициент фи эн принимать?. Если принять что напряжение примерно равно Rb можем применить формулу номер 4 (считая сверху). Однако при этом коэффициент будет стремиться к нулю и соответственно Qb тоже.
Просмотров: 67869
 
Непрочитано 29.09.2015, 13:50
#81
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Еще больной вопрос добавился, как быть с поперечной силой в 2х плоскостях? В нормах ничего не нашел
В Пособии к СНиП-84, п.3.39, указание было: dwg.ru/dnl/2245. В нынешних нормах, действительно, ничего не сказано. Как говорится - поступай, как хочешь.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2015, 05:22
#82
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


мда, туда я давно не заглядывал. Спасибо. Чувствую, что должна быть сумма квадратов, а как написать, не додумался.
ander вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 00:27
#83
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Написал письмо в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева - жду ответа.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Написал письмо в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева - жду ответа
Месяц прошел, что-нибудь ответили?
Уважаемый Genf, прошло уже прилично времени. Удалось ли Вам выяснить что-то по результатам переписки с НИИЖБ?
Народ требует!
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 08:05
#84
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314


Доброго времени суток!
Переписки то и не было ... я всего лишь отправил им письмо, но ответа так и не получил ... судя по прошедшему времени с момента отправки письма ответа так и не получу ... не хотят они общаться.
Genf вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 09:17
#85
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Переписки то и не было ... я всего лишь отправил им письмо, но ответа так и не получил ... судя по прошедшему времени с момента отправки письма ответа так и не получу ... не хотят они общаться.
Ясно... Понаписали недоделышей и в норку
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 10:04
#86
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Дрюха, не в норку, а к кассовому окошку - ответы за деньги раздавать.
 
 
Непрочитано 14.10.2015, 11:03
#87
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Дрюха, не в норку, а к кассовому окошку - ответы за деньги раздавать.
Offtop: Ничего, скоро вымрут и заживем
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 15:06
#88
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Offtop: Ничего, скоро вымрут и заживем
Боюсь, что нам будет еще хуже. Взамен что? Еврокод? А как вы до его авторов достучитесь?
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 15:20
#89
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Инженер-96, а до этих как? И если не видно разницы - зачем нам документ с бОльшим количеством косяков?
 
 
Непрочитано 14.10.2015, 21:43
#90
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Инженер-96, а до этих как?
Offtop: Arikaikai, ну хоть через кассу можно. И в случае необходимости в экспертизе бумажкой от них помахать - иногда помогает. А бывает и бесплатно (как я понял) кое-что урвать удается, например: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1413104&postcount=65
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 20:01
8 | #91
overband

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.02.2008
Москва
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
А бывает и бесплатно (как я понял) кое-что урвать удается
Не сглазьте Инженер-96, не сглазьте... Жаль, что у нас в стране всё вот так, но есть и хорошие люди, к счастью.
Честно говоря, когда писал письмо думал, что определение среднего напряжения так или иначе должно исходить из расчета по нелинейной деформационной модели, но всё оказалось совсем не так.
И предвидя возможные вопросы, почему нет ответа на вопрос №3 из письма. Вопрос №3 не имеет смысла после ответа на первый вопрос. Так как среднее напряжение зависит только от усилия N в сечении и площади продольной арматуры. Но если, к примеру, мы определяли бы среднее напряжение только в бетоне и, при помощи НДМ, то этот вопрос был бы актуален.
P.S. Как уже широко известно, программа SCAD и её сателлит Арбат откровенно неправильно считают поперечные сечения (upd 24.04.16 сформулировал некорректно: программа считала в запас ввиду невнятной трактовки в СП63) по п.8.1.32, п.8.1.33 и п.8.1.34. Поэтому у кого есть возможность до них достучаться, пожалуйста, отправьте им это письмо НИИЖБ, может они наконец исправят данный расчет в своих программах. Я им конечно напишу, но мне они ещё ни разу не отвечали, так что не знаю доходит ли до них что либо, да и как они сами заявляли как-то на семинаре, они реагируют только когда обращений несколько по одной теме.(upd 24.04.16 до SCAD-а информацию довел, в данный момент разработчики решают так данное разъяснение реализовать в программе)
В Лиру-Сапр я напишу (там люди все адекватные и контакт есть), хотя у них вроде бы какой-то алгоритм сейчас вроде бы близкий к тому, что предлагает НИИЖБ (upd 29.04.16 в Лире-Сапр 2014 r4 судя по всему пункт 8.1.34 учитывается со своей трактовкой, учитывающей судя по всему даже НДМ. Но для колонн зачастую такая трактовка идет совсем не в запас относительно трактовки НИИЖБ. Ждем версии 2016 r1. А пока те кто пользуется модулем конструирования в Лире-Сапр - будьте внимательны )).
Вот наш вопрос и ответ НИИЖБ по вопросу, обсуждавшемуся в данной теме:
Вложения
Тип файла: pdf Вопрос_и_Ответ НИИЖБ_по_п.8.1.34_СП_63.13330_2016-03-10.pdf (2.80 Мб, 943 просмотров)

Последний раз редактировалось overband, 29.04.2016 в 15:50.
overband вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 20:15
#92
s7onoff


 
Сообщений: n/a


overband, огромное спасибо! Наконец нормальный официальный ответ.

Цитата:
Сообщение от overband Посмотреть сообщение
Как уже широко известно, программа SCAD и её сателлит Арбат откровенно неправильно считают поперечные сечения по п.8.1.32, п.8.1.33 и п.8.1.34.
Не соглашусь. Это не СКАД неправильно считает, а НИИЖБ давал неточную информацию. Без письма, которое они Вам отправили, по сути никто не мог считать правильно, ибо "правильно" не было оговорено.

Цитата:
Сообщение от overband Посмотреть сообщение
у кого есть возможность до них достучаться, пожалуйста, отправьте им это письмо НИИЖБ
Отправил это письмо напрямую разработчикам, если запросов от пользователей будет больше - значит быстрее получим исправления в программе, надеюсь.
 
 
Непрочитано 10.03.2016, 20:26
#93
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


грамотное письмо-вопрос.
ответ НИИЖБ оказался намного прозаичней всех версий в этой теме
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 20:44
#94
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Вот это поворот...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 21:14
#95
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Может информация тут, тут и тут как то прояснит ситуацию?
А еще мне понравилось изложение этого вопроса тут
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 21:15
#96
overband

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.02.2008
Москва
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Не соглашусь. Это не СКАД неправильно считает, а НИИЖБ давал неточную информацию. Без письма, которое они Вам отправили, по сути никто не мог считать правильно, ибо "правильно" не было оговорено.
Да, соглашусь, с формулировкой я наверное поторопился.

Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Может информация тут, тут и тут как то прояснит ситуацию?
А еще мне понравилось изложение этого вопроса тут
То, что здесь всё это время обсуждалось всё-таки мне кажется идет отсюда:
http://dwg.ru/dnl/10280
Страницы 11-12. Совместное действие поперечной и продольной сил.
А то, что вы привели, это кажется больше к совместному действию поперечной силы и момента, если я не ошибаюсь.

Последний раз редактировалось overband, 11.03.2016 в 01:19.
overband вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 22:37
#97
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


В Кодыше коэффициент фиb, влияющий на Qb, предлагается немного по-другому, нежели в СП, находить.
Та же формула в Пособии к СП 52-101, только там дается Nb=1,3*Rb*A, а в Кодыше Nb=Rb*A+Rsc*As
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 274
Размер:	123.5 Кб
ID:	166686  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 246
Размер:	127.3 Кб
ID:	166687  

Последний раз редактировалось mainevent100, 10.03.2016 в 22:44.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 22:47
1 | #98
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В Кодыше коэффициент фиb, влияющий на Qb, предлагается немного по-другому, нежели в СП, находить.
Та же формула в Пособии к СП 52-101, только там дается Nb=1,3*Rb*A, а в Кодыше Nb=Rb*A+Rsc*As
Это все было известно давно. Письмо ЦНИИПромзданий от 03.10.2006 за подписями Никитина, Залесова и Чистякова во вложении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Учет арматуры при расчете В-С элементов по наклонным сечениям.JPG
Просмотров: 537
Размер:	54.4 Кб
ID:	166688  
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 00:25
#99
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Это все было известно давно. Письмо ЦНИИПромзданий от 03.10.2006 за подписями Никитина, Залесова и Чистякова во вложении
Дрюха, спасибо. Если бы Вы только знали, сколько я времени в своё время потратил на поиски этого письма. Ситуация тогда была принципиальная для меня; но письмо не нашел, потому пришлось переделывать.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 00:33
1 | #100
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Дрюха, спасибо. Если бы Вы только знали, сколько я времени в своё время потратил на поиски этого письма. Ситуация тогда была принципиальная для меня; но письмо не нашел, потому пришлось переделывать.
Лично для Вас ничего не жалко!
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 frostyfrost SCAD 17 22.09.2016 13:37
Сжатые свесы полок тавра никак не влияют на прочность по наклонным сечениям? eilukha Железобетонные конструкции 2 03.05.2014 18:00
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Лира. Прочность по наклонным сечениям по СП 52-101-2003 Дрюха Лира / Лира-САПР 15 09.02.2009 16:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44