Непрочитано 03.05.2007, 10:30 #1
Помогите с фундаментом
Летун
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95

Проблема в следующем:
Здание 8 этажей. по расчётам принял решение о плитном фундаменте но вот проблема под частью плиты сохраняется слой "Суглинок просадочный" самой большой мощностью 1 метр. принял решение котлован рыть на пол метра ниже отметки подошвы фундамента. Там где ешё останеться просадочный грунт уплотнять его тяжёлыми трамбовками. а потом выходить на проектную отметку ПГС с Куп=0,95.
Вопроса три:
1. смогу ли достаточно хорошо уплотнить 0,5 метра тромбовками
2. Где можно найти физикомеханические свойства ПГС.
3. как вы вообще смотрите на такое решение
Зарание благодарен за любое мнение.

PS осадка (без учёта просадочного грунта) получается 8см
__________________
Так часто бывает:)
Просмотров: 2917
 
Непрочитано 03.05.2007, 11:08 Re: Помогите с фундаментом
#2
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Летун
1. смогу ли достаточно хорошо уплотнить 0,5 метра тромбовками
Возможно при условии что Ваше желание совпадает с Вашими возможностями. (Извиняюсь, "тромбовки" - это такие калабахи с ручками?)
Встречный вопрос: как определить Куп для ПГС? Что это за ПГС? Не проще ли просто применить щебень?
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2007, 11:40
#3
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


то Drulya
ПГС это песчанно-гравийная смесь. Это лучше щебня. Куп на сколько я знаяю определяется испытаниями на месте. Тяжелые трамбовки это
п.п 3.13 СНиП 2.02.01-83*
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2007, 12:54 Re: Помогите с фундаментом
#4
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от Летун
под частью плиты сохраняется слой "Суглинок просадочный" самой большой мощностью 1 метр. принял решение котлован рыть на пол метра ниже отметки подошвы фундамента. Там где ешё останеться просадочный грунт уплотнять его тяжёлыми трамбовками. а потом выходить на проектную отметку ПГС с Куп=0,95.
А почему бы просто не заменить просадочный слой на хотя бы тот же ПГС?
1м - не такой уж толстый слой. У нас на объекте заменяли 2.5-3 метра. Причем не на ПГС, а на тощий бетон. Нефиговая такая подготовочка вышла. Просто когда строители посчитали во что обойдется ПГС, да на глинистом промытом песке, да с трамбовкой...
Алекс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2007, 13:11
#5
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


Вот и я о том же что дороговато будет. Поэтому пол метра ПГС. а остальное как в СНиПе написано, что просадочность можно устранить трамбованием
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2007, 15:42
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Замените ПГС на простой песок, но тоже с трамбованием(проливкой). По способам трамбовки можно почитать немного в ТР 73-98
_______________
Добавлено, можно и не песком и ПГС засыпать, а тем же грунтом, что под подошвой оставшейся части фундамента, но уплотнять до тех пор пока не станет как исходный.
 
 
Непрочитано 03.05.2007, 16:37 Re: Помогите с фундаментом
#7
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Летун
Проблема в следующем:
Здание 8 этажей. по расчётам принял решение о плитном фундаменте но вот проблема под частью плиты сохраняется слой "Суглинок просадочный" самой большой мощностью 1 метр. принял решение котлован рыть на пол метра ниже отметки подошвы фундамента. Там где ешё останеться просадочный грунт уплотнять его тяжёлыми трамбовками. а потом выходить на проектную отметку ПГС с Куп=0,95.
Вопроса три:
1. смогу ли достаточно хорошо уплотнить 0,5 метра тромбовками
2. Где можно найти физикомеханические свойства ПГС.
3. как вы вообще смотрите на такое решение
Зачем такие сложности?
Цитата:
Сообщение от из пособия к СНиП 3.02.01-83
Трамбованием создается уплотненный слой грунта толщиной 2,5-8 м в зависимости от веса трамбовки, площади ее рабочей поверхности, высоты сбрасывания, числа ударов, вида грунта, его плотности и влажности.
Подбираеш трамбование так чтоб грунт в копловане выровнялся по характеристикам и все.
Цитата:
Грунтовые подушки устраивают в котлованах по всей площади сооружения или под отдельными фундаментами и применяют, когда невозможно осуществить поверхностное уплотнение грунтов трамбованием.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2007, 20:49
#8
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Есть пособие по проектированию грунтовых подушек. Там все описано.
SergL вне форума  