Непрочитано 17.05.2007, 21:43 #1
Плита на насыпных грунтах 8-9м
FOCUS
 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708

Добрый день всем! Прошу высказать мнения по поводу устройства фундаментов на насыпных грунтах. (Высота насыпи 8-9м, привозные грунты: пески, супеси, глины с другой строительной площадки). На данных насыпных грунтах предполагается устроить фундаменты ввиде сплошной плиты толщиной 700мм. Характеристика монолитного 3-х этажного каркаса (прилагаю только один блок из 7):
Ячейка колонн 8х9м, суммарная нагрузка на перекрытие 2,5т/м2. Высота цоколя 4,35м, 2этажа по 5,25м. Перекрытие безбалочное (капительного типа). Суть в том, что главный инженер проекта против такого варианта, говорит свайный надо и с плитой. Как я думаю эффекта от свай будет мало, а трение по боковой поверхности добавит нагрузку на сваи, читал про случаи больших аварий при таком варианте фундаментов (КСП) по причине больших неравномерных деформаций. Проходку свай через насыпной грунт будет выполнить трудно (грунт достаточно разный, возможно и со строительным мусором и т.д.). Вариант неэкономичный. А если и всетаки выполнять, то с поверхности насыпи в лидерных скважин. Прилагаю файлы с геологией: скважины разрезы. 0,000 (186,0) Крепление откоса насыпи планируется выполнять инъецированием струйной цементацией в 12м от здания или выполнение подпорной стены из ж.б. с контрфорсами (зона проезда транспорта), далее генплан выходит насыпью ввиде терасс к логу. Жду мнений...
Просмотров: 7181
 
Непрочитано 17.05.2007, 23:01
#2
ТулаОТС

студент
 
Регистрация: 21.04.2007
Венев
Сообщений: 110


Ставить плиту на строительный мусор спорно, все зависит от характеристик насыпи, как будут уплотнять. Сваи не самый глупый вариант.
ТулаОТС вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2007, 23:12
#3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Вы бы дали разрезик с высотными отметками, ну или хотя бы дали отметку подошвы фундамента от уровня планировки.
К стати файлик ваш не прицепился видимо с геологией.
но и без нее можно предположить, что на насыпных грунтах как раз и будут разности осадок(не прогнозируемые практически) без свай. Если сваями пройдете всю насыпь и дойдете до нормального грунта, то как раз разности осадок можно свести на нет....
 
 
Непрочитано 17.05.2007, 23:50
#4
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Насыпь устоялась хоть? Сколько лет ей? Насыпь такой высоты может (в зависимости от грунтов основания) садиться и пять и десять лет. Был ли проект по ее возведению? Если нет данных, то нужна СПЕЦИАЛЬНАЯ геология по насыпным грунтам. Если будет садиться дальше, а заказчег не трус а богач, то сваи делать с расчетом на зависание грунта, а благоустройство - с расчетом переодической подсыпки планировки.
Захочет плиту - учтите п. 8,32 пособия к СНиП
"...Свалки грунтов и отходов производств используются только для строительства временных зданий и сооружений со сроком службы до 10-15 лет при обязательном их расчете по деформациям." - мугут быть проблеммы в экспертизе. Неравномерность осадок в этом случае можно решить устройством армогрунтовой подушки большой площади и толщины.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2007, 05:49
#5
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Насыпь еще не устоялась.(ее пока предполагают делать) Хотят сделать и уплотнить, далее выполнять фундаменты. (Торопится заказчик). Геологию выложу обязательно (под рукой к моему сожалению не было)
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 07:29
#6
ИПС Евгений

ниже +0,000
 
Регистрация: 28.03.2007
из народа
Сообщений: 51
<phrase 1=


ИМХО:
1. Нужен проект на устройство насыпи, особое внимание на послойное уплотнение с тромбовкой и контроль качества. Может быть брать пробы через каждые 0,6 м по всысоте насыпи и контролировать физику-механику.
2. Если характеристики будут не хорошие, то струйная цементация основания под плитой
ИПС Евгений вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 09:12
#7
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


FOCUS,
а насыпь с какой целью?..слабые грунты внизу?...или грунт-мусор девать некуда?...
Другие, без насыпи варианты не рассматривались?...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 10:44
#8
art

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100


FOCUS ........Ячейка колонн 8х9м, суммарная нагрузка на перекрытие 2,5т/м2. Высота цоколя 4,35м, 2этажа по 5,25м........

При таких исходных данных, ИМХО, плита должна быть толще чем 700 мм - очень податливое основание требует более жесткой фундаментной конструкции....да и по продавливанию не пройдет если у тебя Nmax примерно 400т (но продавливание можно решить.. основное - это недостаточная жесткость плиты)
art вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2007, 14:22
#9
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Выставляю гелогию , план скважин. А насчет толщины можно и 700мм если увеличить основание пирамиды продавливания (например подколонник). Спасибо за участие...Жду еще мнений
[ATTACH]1179483778.rar[/ATTACH]
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2007, 16:59
#10
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Объект этот к большому моему сожалению начался для меня не с самого начала. Предлагали кучу вариантов заказчику, в том числе еще хотя бы этаж сделать. Но никто не хочет за него платить. (уже всего хватает и все схвачено) Поэтому и вышло такое окончательное объемно-планировочное решение с хреновой посадкой здания. А насыпь все таки предполагаем прорезать сваями с поверхности насыпи, делать лидеры. Заказчик согласен. В расчетах учтем негативное трение грунта по боковой поверхности.
FOCUS вне форума  