17.05.2007, 21:43 | #1 | |
Плита на насыпных грунтах 8-9м
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
||
Просмотров: 7181
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вы бы дали разрезик с высотными отметками, ну или хотя бы дали отметку подошвы фундамента от уровня планировки.
К стати файлик ваш не прицепился видимо с геологией. но и без нее можно предположить, что на насыпных грунтах как раз и будут разности осадок(не прогнозируемые практически) без свай. Если сваями пройдете всю насыпь и дойдете до нормального грунта, то как раз разности осадок можно свести на нет.... |
|||
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
|
Насыпь устоялась хоть? Сколько лет ей? Насыпь такой высоты может (в зависимости от грунтов основания) садиться и пять и десять лет. Был ли проект по ее возведению? Если нет данных, то нужна СПЕЦИАЛЬНАЯ геология по насыпным грунтам. Если будет садиться дальше, а заказчег не трус а богач, то сваи делать с расчетом на зависание грунта, а благоустройство - с расчетом переодической подсыпки планировки.
Захочет плиту - учтите п. 8,32 пособия к СНиП "...Свалки грунтов и отходов производств используются только для строительства временных зданий и сооружений со сроком службы до 10-15 лет при обязательном их расчете по деформациям." - мугут быть проблеммы в экспертизе. Неравномерность осадок в этом случае можно решить устройством армогрунтовой подушки большой площади и толщины.
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
|
||||
ниже +0,000 Регистрация: 28.03.2007
из народа
Сообщений: 51
|
ИМХО:
1. Нужен проект на устройство насыпи, особое внимание на послойное уплотнение с тромбовкой и контроль качества. Может быть брать пробы через каждые 0,6 м по всысоте насыпи и контролировать физику-механику. 2. Если характеристики будут не хорошие, то струйная цементация основания под плитой |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100
|
FOCUS ........Ячейка колонн 8х9м, суммарная нагрузка на перекрытие 2,5т/м2. Высота цоколя 4,35м, 2этажа по 5,25м........
При таких исходных данных, ИМХО, плита должна быть толще чем 700 мм - очень податливое основание требует более жесткой фундаментной конструкции....да и по продавливанию не пройдет если у тебя Nmax примерно 400т (но продавливание можно решить.. основное - это недостаточная жесткость плиты) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Объект этот к большому моему сожалению начался для меня не с самого начала. Предлагали кучу вариантов заказчику, в том числе еще хотя бы этаж сделать. Но никто не хочет за него платить. (уже всего хватает и все схвачено) Поэтому и вышло такое окончательное объемно-планировочное решение с хреновой посадкой здания. А насыпь все таки предполагаем прорезать сваями с поверхности насыпи, делать лидеры. Заказчик согласен. В расчетах учтем негативное трение грунта по боковой поверхности.
|
|||