Эффективность расстановки свай 5-7D в плите
FOCUS
 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708

Уважаемые коллеги! Как прописано в СП 50-102 2003 пункт "Расчет комбинированных свайно-плитных фундаментов" расстояние между осями принимать 5-7D. Кто как считает насколько это эффективно? Ведь толщина плиты определяется из расчета на продавливание. У кого какие мнения по этому поводу? Или этот пункт СП действует в зоне отсутствия пилонов, колонн и других вертикальных нагруженных элементов?
Просмотров: 1292
 
Непрочитано 06.06.2007, 21:20
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А что смущает-то?
Не надо путать мух с котлетами.
1. 5-7d иежду сваями - это для того, чтобы эффективно вовлечь в работу саму плиту по подошве.
2. Толщина плиты определяется из расчета на продавливание - да это так.
И что?
Хотите почаще поставить сваи - пожалуйста. Получите свайный фундамент с плитным ростверком. Всего и делов.
В чем проблема-то?