Непрочитано 30.05.2016, 14:56 #1
Используете ли коэф-ты условия работы для расчёта длины анкеровки
Куантум Квинт
 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 16

Используете ли Вы коэф-ты условия работы бетона и арматуры для расчёта длины анкеровки / нахлёстки? И если да, то какие?
По нормам это делать вроде как нужно, но в моих кругах эти коэффициенты в данных расчётах не применяют - поэтому решил спросить у широкой публики. Всё-такие использование коэффициентов условий работы значительно увеличивает изменяет длину анкеровки / нахлёстки.

Последний раз редактировалось Куантум Квинт, 30.05.2016 в 16:27.
Просмотров: 9580
 
Непрочитано 30.05.2016, 14:59
#2
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Чем вас п.10.3.21 и ниже СП 63.13330.2012 не устраивают?
andrejjerdna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 15:05
#3
Куантум Квинт


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Чем вас п.10.3.21 и ниже СП 63.13330.2012 не устраивают?
Не понял Вашего вопроса.
Куантум Квинт вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 15:06
#4
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Куантум Квинт Посмотреть сообщение
Не понял Вашего вопроса.
Как вы определяете длину анкеровки арматуры вообще?
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 15:07
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
α - коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки.
Для ненапрягаемой арматуры при анкеровке стержней периодического профиля с прямыми концами (прямая анкеровка) или гладкой арматуры с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств для растянутых стержней принимают α = 1,0, а для сжатых - α = 0,75; для напрягаемой арматуры α = 1,0.
О каком значительном увеличении длины анкеровки речь?
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 30.05.2016, 15:23
1 | #6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Итак, при расчете длины анкеровки/нахлеста у нас в формулах присутствуют:
Rbt (формула 10.2)
Rs (формула 10.1)
1) Коэффициенты условий работы БЕТОНА (смотрим 6.1.12):
гамма бэ 1 - теоретически, можно ввести к Rbt 0.9 в случае, если нагрузка на арматуру вся длительного действия.
гамма бэ 2 - только к Rb
гамма бэ 3 - только к Rb
гамма бэ 4 - только для ячеистых бетонов.
гамма бэ 5 - только по специальным указаниям.

2) Коэффициенты условий работы АРМАТУРЫ (пункт 6.2.9):
"6.2.9 В необходимых случаях расчетные значения прочностных характеристик арматуры умножают на коэффициенты условий работы γsi, учитывающие особенности работы арматуры в конструкции." Если 6.1.12 после этого перечислял возможные коэффициенты условий работы бетона, то для арматуры на этом пункт заканчивается. В 5.2.7 СП 52-101-2003 было уточнение про коэффициент 0,8 для хомутов и отгибов, но тут оно куда-то пропало. Да и даже если б было - вопрос ТС не об этом.
Есть еще правда 0.9 на сжатие для А600 и В500. Но это тоже вряд ли используется широко...

Итого:
Цитата:
Сообщение от Куантум Квинт Посмотреть сообщение
использование коэффициентов условий работы значительно увеличивает длину анкеровки / нахлёстки
Никакого значительного увеличения длины нет - максимум на 10% от гаммы б 1. При этом вряд ли кто использует арматуру с A_s,cal=A_s,ef, поэтому вряд ли кто-то, кто не использует эти коэффициенты, нарушает нормы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 16:26
#7
Куантум Квинт


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 16


mainevent100, альфа - это не коэффициент условия работы.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В 5.2.7 СП 52-101-2003 было уточнение про коэффициент 0,8 для хомутов и отгибов, но тут оно куда-то пропало.
Уточнение в СП 63 пропало, но:
1. пониженные значения R.sw - то в СП 63 остались (пониженные относительно R.s)
2. если чего-то не хватает в новых нормах, то смотрим старые.

Для хомутов (например, П-образный хомут - хотя про него я не уверен) и отогнутых стержней, нужно использовать значение R.sw, а не R.s
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Никакого значительного увеличения длины нет
Да, со словом "значительное" я погорячился. Однако 10 % к длине, когда у нас возможна двойная длина анкеровки, приносит свою копеечку.
Куантум Квинт вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 16:53
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Куантум Квинт Посмотреть сообщение
альфа - это не коэффициент условия работы.
Offtop: до корректировки темы, там говорилось про напряженное состояние бетона и арматуры, разве нет?
Куантум Квинт, приведите пример расчета длины анкеровки с коэффициентами (пока не понятно какими) и без них
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 30.05.2016, 17:16
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Куантум Квинт Посмотреть сообщение
если чего-то не хватает в новых нормах, то смотрим старые
формально - нет.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
до корректировки темы, там говорилось про напряженное состояние бетона и арматуры, разве нет?
ошибаетесь, там изначально было про коэффициенты условий работы) Ну по крайней мере, когда я начал писать свой коммент, второго сообщения еще не было, а про условия работы уже было))


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
приведите пример расчета длины анкеровки с коэффициентами (пока не понятно какими)
При расчете Rbond умножаем Rbt на гамму б 1 = 0.9 в случае, если на конструкцию действуют только длительные нагрузки. Получаем анкеровку на 11% длиннее, "чем обычно".
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 19:02
#10
Куантум Квинт


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 16


Offtop:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: до корректировки темы, там говорилось про напряженное состояние бетона и арматуры, разве нет?
Всё что я поправил в теме: "значительно увеличивает изменяет"

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Куантум Квинт, приведите пример расчета длины анкеровки с коэффициентами (пока не понятно какими) и без них
Собственно всё написал Arikaikai.
Учёт коэф-тов условия работы бетона есть здесь: http://webcad.pro/anc/anc.html. Только что поперечка никак не учитывается.
Да, и администратор данного ресурса пишет:
Цитата:
Тут есть еще один момент. В расчете присутствует величина R_bt как указывают нормы ее нужно вводить в расчет с коэффициентами gamma_b. Например для длительной нагрузки gamma_b1=0.9. Однако на практике я не припомню, что бы где-то это встречал. Однако, наверное по формальному признаку придется добавить в интерфейс еще и эту величину.
Куантум Квинт вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 19:40
2 | #11
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Если уж Вам прям так хочется увидеть хоть милиписечку в нормах по поводу использования гаммаб1, то милости просим в таблицу 3.3 пособия к СП 52-101.
Offtop: А в Ваших кругах в других расчетах тоже на коэффициенты плюют?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 09:34
#12
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Насколько я понимаю, гаммаб1 надо учитывать не тогда когда у вас действуют только постоянные и длительные(кратковременные отсутствуют), а тогда когда вы исключаете из расчета кратковременные нагрузки(хотя их воздействие возможно).
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2017, 02:46
#13
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Konstruktiv54, тут вопрос в классификации нагрузок, которая путается в СП52 и СП63. Везде идет ссылка на нагрузки продолжительного и непродолжительного действия. Такая классификация была в старом СНиП по жб, и там указывалось, что снеговая и полезная нагрузки отнесены к нагрузкам продолжительного действия, а вот ветер, к примеру, отнесен к непродолжительным. Так что тут остается вопрос трактовки СП52 и СП63, где в скобках другую классификацию предлагают. Для себя принял полезную и кратковременную нагрузку за продолжительные в логике СНиП. Соответственно и учет 0.9 считаю оправданным в этом случае, когда определяющее влияние на НДС дает данный тип нагрузки.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 11.02.2017 в 03:11.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 19:35
#14
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Konstruktiv54, тут вопрос в классификации нагрузок, которая путается в СП52 и СП63. Везде идет ссылка на нагрузки продолжительного и непродолжительного действия. Такая классификация была в старом СНиП по жб, и там указывалось, что снеговая и полезная нагрузки отнесены к нагрузкам продолжительного действия, а вот ветер, к примеру, отнесен к непродолжительным. Так что тут остается вопрос трактовки СП52 и СП63, где в скобках другую классификацию предлагают. Для себя принял полезную и кратковременную нагрузку за продолжительные в логике СНиП. Соответственно и учет 0.9 считаю оправданным в этом случае, когда определяющее влияние на НДС дает данный тип нагрузки.
Offtop: Еще давным-давно обратил внимание, что Ваша позиция совершенно соответствует моей
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 13:58
3 | #15
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Про учет коэффициентов условий работы бетона при расчете анкеровки/нахлеста – тема мутная.

Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).
Пересчитывал в свое время таблицу 45 (относительная длина анкеровки) и таблицу 46 (относительная длина перепуска).
В таблицах коэффициенты условий работы к Rb не учитываются.
Есть указание в п.5.44 (к формуле 316):
Цитата:
К величине Rb допускается вводить коэффициенты условий работы бетона, кроме гамма_b2 (учет длительности действия нагрузки).
Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций, Москва, Стройиздат, 1984

Смотрим Примеры 1 и 3. При определении длины анкеровки учитывается коэффициент гамма_b2 (учет длительности действия нагрузки).
Есть указание в п.1.5
Цитата:
Расчетные сопротивления бетона растяжению и сжатию Rbt и Rb вводятся в расчет закладных деталей с учетом коэффициентов условий работы бетона гамма_bi, принимаемых по главе СНиП 2.03.01-84. Если в бетонном элементе в месте установки закладной детали имеется арматура, коэффициент условий работы бетонной конструкции гамма_b9 = 0,9 можно не учитывать.
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)
Примечание к таблице 3.3 "относительная длина анкеровки λаn"
Цитата:
При расчете с учетом только постоянных и длительных нагрузок значения λаn следует делить на гамма_b1 - 0,9.
Ждем появления Пособия к СП 63.13330.2012.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 15.02.2017 в 07:49.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 14:18
#16
Куантум Квинт


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 16


Год назад решил забить на эти гаммы, а тут стал разбирать расчёт закладных деталей и увидел требование, что нужно использовать коэф. условия работы.
К сожалению, в пособии к СП 52-101-2003 не замечал строку, о которой написал Armin.
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
тема мутная
И тема мутная и нормы мутные.
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Ждем появления Пособия к СП 63.13330.2012.
А разве ожидается выход такого пособия? - не для сверки с ЭВМ.

Пример.
А500, В25, d.s = 12 мм, растянутая, ненапрягаемая.
Без коэф.: l.an = 500 мм
С коэф.: l.an = 560 мм
Думается мне, что разница очевидна.

Вывод.
Поскольку обычный проектировщик не владеет всей полнотой информации по поводу расчётной схемы, как там собирались нагрузки, то лучше учитывать коэф. условия работы - пусть идёт в запас, если что. И вообще думать о длительности нагрузок при расчёте длин анкеровки - это, как мне кажется, перебор.
Куантум Квинт вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 20:38
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Длина анкеровки вычисляетсяпо 1ПС, которая включает в себя и длительную и кратковременную нагрузку, значит, b1=1. Да и как правило, площадь арматуры назначается из расчета по 2ПС и получается много больше, чем из расчета по 1ПС. Значит арматура сильно недогружена.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 23:26
#18
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Длина анкеровки вычисляетсяпо 1ПС, которая включает в себя и длительную и кратковременную нагрузку
А если доля кратковременной нагрузки в полном значении постоянная+длительная+кратковременная, скажем, 5%? Тогда, будьте добры, учитывайте только длительные+постоянные и гамма_b1=0,9

Последний раз редактировалось Kykycuk, 04.04.2017 в 23:36.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 23:34
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


еще и про можно упомянуть
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 08:31
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А если доля кратковременной нагрузки в полном значении постоянная+длительная+кратковременная, скажем, 5%? Тогда, будьте добры, учитывайте только длительные+постоянные и гамма_b1=0,9
Ну, в общем-то, да. А при доле кратковременной части в районе 10% есть смысл просчитать на обе гаммы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Используете ли коэф-ты условия работы для расчёта длины анкеровки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Свободные длины стержней в SCAD Otche Alozo SCAD 7 13.01.2014 10:48