Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как лучше выполнить примыкание к существующему зданию

Как лучше выполнить примыкание к существующему зданию

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2017, 14:10 #1
Как лучше выполнить примыкание к существующему зданию
Vans
 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370

Добрый день, подскажите советом, как лучше выполнить примыкание пристройки к сущ. зданию?
Новое здание 2 этажа, старое 3 (доп.осадка 3 см).
В основании супесь с Е=12-13 МПа, давление 50-60 кПа, предполагаемая осадка новой плиты 3-4 см.
Давление под существующим фундаментом p=150 кПа < R=350...400 кПа
Какой из предложенных вариантов лучше?
Необходимо ли чем то заполнять зазор под консолью(пенополистирол например) или оставить пустоту?
Заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf Форум.pdf (40.8 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Форум.dwg (118.8 Кб, 63 просмотров)

Просмотров: 4222
 
Непрочитано 09.04.2017, 00:40
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Консоль нужна непременно внизу? Кмк ее лучше делать в уровне перекрытия или выше.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 07:54
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Если фундамент пристройки закладывается выше фундамента существующего здания (а точнее дно котлована нового выше низа подошвы старого) то не парьтесь. Стройте как хотите. Можете даже фундаментом нового залезть на подошву старого.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 11:30
#4
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Кмк ее лучше делать в уровне перекрытия или выше.
Я как то не представляю как сделать консоль 7,2 метра в уровне перекрытия, а выше уже покрытие.
Цитата:
Можете даже фундаментом нового залезть на подошву старого.
Тогда сложно доказать что осадка нового здания не влияет на старое, такой вариант был изначально. Эксперт говорит сделать фундамент нового в уровне старого, но тогда котлован получается еще ниже, для чего потребуется шпунт .
Так что пока склоняюсь или к 2 или к 3. При втором, котлован получается в уровне подошвы старого фундаментА, что тоже не есть хорошо. А в варианте 3 получается вынос консоли больше, чтоб старый фундамент не попал в зону влияния нового (линия под 45гр).
Vans вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 23:46
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Про консоль не подскажу.
А что касается фундаментов. Сделай те шпунтово-разделительную стенку между фундаментами. Разрежьте грунтовый пирог между зданиями - разделите деформации. Здесь, например труба ф159х8мм (меньше не стоит) с шагом 300мм, длина ниже сжимаемой толщи. Слева котлован под зданию налоговой - слов хороших нету))), справа 17-ти этажка панельная. Заполните бетоном и забудьте, вместе с экспертом, как страшный сон.
Вложения
Тип файла: pdf Стенка.pdf (14.0 Кб, 187 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 08:04
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Эксперт говорит сделать фундамент нового в уровне старого
Если есть возможность делать выше старого, то надо делать выше старого. Эксперт не может вам диктовать условия, если ваши решения не противоречат нормам.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Тогда сложно доказать что осадка нового здания не влияет на старое
Почему сложно? Сложно сделать расчет основания? Фундамент нового однозначно будет влиять на осадку старого, нужно расчетом показать, что это в пределах требований норм.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 09:56
#7
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Слева котлован под зданию налоговой - слов хороших нету))), справа 17-ти этажка панельная.
тут шпунт нужн (за 17 этажей по страшнее чем за 3), у меня же нагрузки небольшие, осадки нового и старого в пределах допустимого. Шпунт нужен будет только в первом случае, когда котлован ниже фундамента, но его погружение кажется приведет к худшим последствиям чем новое здание.
Цитата:
Почему сложно? Сложно сделать расчет основания?
Расчет был сделан из предположения что фундаменты в одном уровне. И старый фундамент был посчитан на доп.напряжение и осадка намного меньше допустимой
Еще же есть такое требование СП 22
Цитата:
5.5.10 Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов на разных отметках их допустимую разность h, м, определяют исходя из условия h α (tg Fi_I + c_I/p),
Vans вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 11:25
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
В основании супесь с Е=12-13 МПа, давление 50-60 кПа, предполагаемая осадка новой плиты 3-4 см.
чего-то много.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как лучше выполнить примыкание к существующему зданию

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как лучше выполнить крепление кладки из газосиликата к ЖБ колоннам kr999 Железобетонные конструкции 51 26.10.2020 00:38
Монолитный бетонный массив примыкающий к существующему каркасному зданию Нитонисе Железобетонные конструкции 21 22.02.2011 11:48
Примыкание кирпичных стен к существующему перекрытию ольга сычикова Архитектура 11 09.02.2010 14:54
Примыкание легкого пристроя к зданию с подвалом Mool Конструкции зданий и сооружений 15 03.02.2010 19:00
Примыкание нофого фундамента к существующему от субподрядчика sizaleksej Основания и фундаменты 28 19.11.2009 12:06