07.04.2017, 14:10 | #1 | |
Как лучше выполнить примыкание к существующему зданию
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
||
Просмотров: 4222
|
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Я как то не представляю как сделать консоль 7,2 метра в уровне перекрытия, а выше уже покрытие.
Цитата:
Так что пока склоняюсь или к 2 или к 3. При втором, котлован получается в уровне подошвы старого фундаментА, что тоже не есть хорошо. А в варианте 3 получается вынос консоли больше, чтоб старый фундамент не попал в зону влияния нового (линия под 45гр). |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Про консоль не подскажу.
А что касается фундаментов. Сделай те шпунтово-разделительную стенку между фундаментами. Разрежьте грунтовый пирог между зданиями - разделите деформации. Здесь, например труба ф159х8мм (меньше не стоит) с шагом 300мм, длина ниже сжимаемой толщи. Слева котлован под зданию налоговой - слов хороших нету))), справа 17-ти этажка панельная. Заполните бетоном и забудьте, вместе с экспертом, как страшный сон.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Если есть возможность делать выше старого, то надо делать выше старого. Эксперт не может вам диктовать условия, если ваши решения не противоречат нормам.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Почему сложно? Сложно сделать расчет основания? Фундамент нового однозначно будет влиять на осадку старого, нужно расчетом показать, что это в пределах требований норм. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Цитата:
Цитата:
Еще же есть такое требование СП 22 Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как лучше выполнить крепление кладки из газосиликата к ЖБ колоннам | kr999 | Железобетонные конструкции | 51 | 26.10.2020 00:38 |
Монолитный бетонный массив примыкающий к существующему каркасному зданию | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 21 | 22.02.2011 11:48 |
Примыкание кирпичных стен к существующему перекрытию | ольга сычикова | Архитектура | 11 | 09.02.2010 14:54 |
Примыкание легкого пристроя к зданию с подвалом | Mool | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 03.02.2010 19:00 |
Примыкание нофого фундамента к существующему от субподрядчика | sizaleksej | Основания и фундаменты | 28 | 19.11.2009 12:06 |