Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Четыре стержня д20 в самый раз. А вот с поперечиной перебор.
В приопорной трети балки поперечную арматуру ставьте с шагом не более 0.5h, но и не более 200мм. В пролете надо ставить с шагом не более 0.75h, но и не более 500мм
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80
|
Если сравнить по площади арматуры в нижней зоне - будет примерно одинаково что 3 шв. №10 (берётся грубо только площадь нижней полки), что 4d20. Вопрос в том, будет ли без арматуры (усов) обеспечена совместная работа сжатого бетона со швеллерами. На мой взгляд ничего опасного произойти не должно, хотя нормам такая перемычка не удовлетворяет. Если вспомнить бетонные своды по металлическим балкам, а тем-более кирпичные - там за счёт сцепления раствора с металлом таки обеспечивается совместная работа. Хотя именно в кирпичных возможно предусматриваются какие-то упоры, но не факт.
Как вариант - можно испытать нагрузкой. Будет показательно |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Да тут дело даже не в этом, а в совместной работе арматуры с бетоном. Это и даёт гораздо больший эффект применения.
Для сравнения: п.м. 8,59кг/м швеллера против 2,47кг/м арматуры
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Насколько мне известно, адгезия не учитывается в расчетах. Считается, что работа и в том и в другом случае идеально совместная.
... также дело и в расстоянии пятна площади арматуры от нейтральной оси. У швеллера много лишнего металла, включающегося в работу менее рационально |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Это я к тому, что если использовать круглый стержень весом 2,47кг/м вместе с бетоном, то можно добиться того, что эта конструкция будет равноценна и даже превзойти "голый" прокат, погонный вес которого в несколько раз превышает вес стержня
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... | aengineer | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 07.11.2014 15:31 |
Прошу помощи в расчетах стропильной системы | Максим858 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 31.10.2014 19:31 |
Прошу помощи в выборе фундамента. | дачник2014 | Основания и фундаменты | 7 | 23.05.2014 11:29 |
Еще раз про навес - прошу совета помощи | volk2121 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.04.2012 15:59 |
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ | Totoshka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.06.2010 11:10 |