Вопрос дополнительное поперечное армирование в уровне перехлеста рабочей арматуры стен.
Атон
 
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 1

Вопрос стыковки рабочих арматурных стержней в стенах.
В проекте заложили в уровне стыковки (внахлест без сварки) арматуры хомуты ш. 100 мм (поперечное армирование) ссылаясь на п.2.49 "Руководства по конструированию"
Вопрос как и на какие нормы сослаться, что бы отказаться от данного решения с поперечной арматурой.
Просмотров: 2622
 
Непрочитано 24.08.2017, 17:38
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


так уж рассказывайте свою историю до конца.
Вы - строитель, который забетонировал стену не по проекту? И теперь хотите бодаться с проектировщиком? шансов мало... )

для начала, Руководство по конструированию не нормативный документ, нет обязательного требования выполнять все его пункты, но в разговоре с проектировщиком это не аргумент.
пункт 2.49 описывает стыковку растянутых стержней, а стенах они обычно сжаты, но и это проектировщик легко отметет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 17:48
#3
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


У вас там зазор чтоль между стыкуемыми стержнями? Если нет то можно посчитать сколько должна быть длина нахлеста, если выполняется условие, то можно без хомутов.
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 05:47
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
пункт 2.49 описывает стыковку растянутых стержней, а стенах они обычно сжаты,
и стыковку сжатых стержней надо хомутить. А если почитаете еврокод, обнаружите там еще более "веселые" правила.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 06:16
#5
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Арматура в стене в зоне стыка растянутая или сжатая? Если сжатая, то пункт не применим.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 14:43
#6
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Из небезызвестного сп:
2.49. При стыковании растянутых стержней без сварки в зоне нахлестки требуется устанавливать дополнительную поперечную арматуру в случаях, когда:
диаметр стыкуемых рабочих стержней более 10 мм;расстояние между стержнями в поперечном сечении элемента менее величины "тут формула" (здесь d - наименьший диаметр стыкуемых стержней, см).
Площадь сечения дополнительной поперечной арматуры, устанавливаемой в пределах стыка, должна быть не менее 0,5Fа, где Fа - площадь сечения всех стыкуемых продольных стержней.
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 15:42
#7
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


А я никогда хомутов в стенах не ставил, даже и не знал о таком требовании.
Вот уж накосячил так накосячил, чего теперь делать то?
Разве что арматура в стенах обычно по расчету не требуется.....
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 16:21
#8
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Лучше бы автор задал народу "обратный вопрос":
"Нужно ли устанавливать дополнительную поперечную (в т.ч. и горизонтальную) арматуру в стенах в зонах перехлёста (стыковки) вертикальной арматуры?"
Наверное народ нашёл бы кучу ссылок в нормативке в поддержку этого требования...а тут как-то некрасиво получается
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 16:53
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Если сжатая, то пункт не применим.
из пособия
Это конечно не для стен, а для колонн, но про суть - сжатая-растянутая
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 212
Размер:	71.4 Кб
ID:	192759  
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос дополнительное поперечное армирование в уровне перехлеста рабочей арматуры стен.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Поперечное армирование колонн Axe-d Железобетонные конструкции 1 16.07.2016 16:03
Расчёт продольной рабочей арматуры коммуникационных каналов. Zakat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2015 15:09
Поперечное армирование плит в Лире на квадратный метр Valerius_78 Лира / Лира-САПР 4 18.12.2014 13:29
Вопрос по мозаике площади арматуры в ПК Лира Юрии Лира / Лира-САПР 1 10.04.2012 12:06