01.09.2017, 11:21 | #1 | |
Для чего делаются выпуски разной длины под стены?
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 5620
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
СНиП 2.03.01-84*
С физической точки зрения это скорее всего делается исходя из того, что при нахлёсте без сварки площадь бетона участвующего в работе для одного из спаренных стержней меньше, чем если-бы этот стержень просто отдельно был-бы в бетоне. Последний раз редактировалось РастОК, 01.09.2017 в 11:48. |
|||
|
||||
|
||||
|
|||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Offtop: Прошу прощения за хулиганство
Цитата:
Цитата:
Цитата:
...а есть люди, которым все-таки удалось и они так и делают. Цитата:
А ещё мне нравится версия: чтоб не было "скачка жесткости" при одноуровневых выпусках, если они с разбежкой или разной длины, то типа плавнее напряжения перетекают...знать бы какие...? |
||||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
ну от сжатия тоже напряжения бывают
Вот только беда тут в другом. Экспертиза часто норму читает буквально. И иной раз их фиг переубедишь, что в данном случае эта норма неприменима. Проще согласиться
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Цитата:
А вообще еще с СП52-103 допускается одинаковая длина выпусков растянутой арматуры (точнее - стыковка стержней в одном сечении) при условии увеличения длины нахлеста на 67%
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
А не в 2 раза разве? В п.10.3.30 речь вроде про 2 раза идет
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
в 2 раза - это по сравнению с анкеровкой, а нахлестка - 1,2 длины анкеровки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100%, принимая значение коэффициента равным 2,0. При относительном количестве стыкуемой в одном расчетном сечении арматуры периодического профиля более 50% и гладкой арматуры более 25% значения коэффициента определяют по линейной интерполяции. Сдесь либо-либо. Либо 50% и длина нахлестки 1,2 длины анкеровки, либо 100% и длина нахлестки 2 длины анкеровки
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Смотрю формулу и не вижу где там 2/1,2
Зато вижу что при относительном количестве арматуры, стыкуемом в одном сечении, равном 100%, коэффициент альфа принимается равным 2! При 50% - альфа = 1,2 При 100% - альфа = 2 Все что между - по интерполяции
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сваи разной длины при реконструкции здания. | AlexC | Основания и фундаменты | 8 | 20.03.2014 17:02 |
При опирании ж.б. балок разной длины на кирпичный столб будет ли возникать момент в фундаменте | Elen-8511 | Железобетонные конструкции | 27 | 03.06.2013 11:29 |
Оцените армирование стены | vimax | Железобетонные конструкции | 7 | 26.01.2013 13:34 |
Анкеровка и выпуски арматуры подпорной стены (конструирование) | Violetta | Железобетонные конструкции | 1 | 03.12.2012 13:03 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |