Подскажите,Какие материалы можно применить(кроме битума) для обеспечения гидроизоляции верхней части монолитной плиты? Плита под открытым небом(зимой -40), уклон плиты не предусматривается. Что можете посоветовать? Спасибо
Просмотров: 5871
 
Непрочитано 21.02.2008, 12:33
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Странный вопрос
Liam вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2008, 12:55
#3
Const-r

Конструктор
 
Регистрация: 20.02.2008
Екатеринбург
Сообщений: 27


А что за плита то? Фундаментная?
Const-r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 14:10
#4
WK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.04.2007
Казахстан
Сообщений: 135


Это открытая площадка, частично заглубленная. Необходимо устроить сверху гладкое покрытие (влагостойкое и морозоустойчивое).
WK вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2008, 14:40
#5
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


to WK

Можно поподробнее?

Гидроизоляция должна быть жесткая или эластичная?
Если жесткая, то обмазочная или проникающе-пропиточная?
Если эластичная, то допустимая величина раскрытия трещин и при какой температуре?
Гидроизоляция нужна паропроницаемая или нет?
Химстойкость гидроизоляции?
Температура устройства гидроизоляционного покрытия?
Условия эксплуатации гидроизоляционного покрытия (температура, нагрузки...)?
ДС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 14:55
#6
WK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.04.2007
Казахстан
Сообщений: 135


1.Жесткая
2.Проникающе-пропиточная
3.-
4. Непаропроницаемая
5. Среда не агрессивная
6. При плюсовой температуре(весна, лето), если есть разница, то уточню).
7. Темп.-круглый год в течении длительного времени, нагрузки не предусматриваются.
WK вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2008, 15:31
#7
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Если за основное качество принять паронепроницаемость, то это реактивные смолы (эпоксиды-полиуретаны, но далеко не все).
Эти материалы пленкообразующие, поэтому "проникающе-пропиточное" качество может быть реализовано только за счет предварительной грунтовки. Хотя, адгезия эпоксидов-полиуретанов к бетону, при условии качественной подготовки основания, отменная сама по себе.
Ассортимент жестких эпоксидов самый большой.
Эпоксиды, в подавляющем большинстве, химстойкие. Это Вам в бонус.
Нанесение при температуре выше +5С. Скорее всего Вам попадется эпоксидный состав, который можно наносить только на сухое основание (остаточная влажность менее 4%). Если это невозможно по каким-либо причинам, применяйте паропроницаемый эпоксид более толстым слоем (чтобы убрать ненужную вам паропрницаемость).
ДС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2008, 07:51
#8
WK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.04.2007
Казахстан
Сообщений: 135


А какие названия у этих материалов? Есть информация, что существует материал(или состав), который заливают(или засыпают) на свежеуложенную смесь. В результате-прочная, влагостойкая поверхность. Кто-нибудь с этим сталкивался? Что за технология и что за материал?
WK вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2008, 09:30
#9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


WK, чем тебе сейчас читать курс лекций по гидроизоляции и строй мат, набери в поиске "гидроизоляция террас" и будет тебе хорошо
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2008, 20:17
#10
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


WK писал
"Есть информация, что существует материал(или состав), который заливают(или засыпают) на свежеуложенную смесь. В результате-прочная, влагостойкая поверхность. Кто-нибудь с этим сталкивался? Что за технология и что за материал? "


Вы описали пленкообразующие составы по уходу за свежеуложенным бетоном - это если "заливают". А если "засыпают" - то это опилки. Никакого отношения к гидроизоляции эти составы не имеют в первую очередь по причине своей недолговечности.

Есть водные эпоксиды, которые можно укладывать на бетон, выдержанный 3-4 дня. Но они паропроницаемы при нормальном расходе.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2008, 20:57
#11
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Примите во внимание еще эксплуатационные нагрузки (люди, транспорт), корнестойкость выбранного гидроизоляционного покрытия.
Кроме того, вода не только гравитационно опускается вниз, но и поднимается вверх в пористой среде грунта по капиллярам и в виде пара.
В результате происходит замачивание бетона вследствие внутрипоровой конденсации пара.
С уважением, Паршуков И.С.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2008, 11:25
#12
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Я слышал про специальные сухие смеси, которые добавляются как в бетонную смесь, повышая ее гидроизолирующие свойства, так и наносятся на "свежий" бетон... Акватрон,.. вроде.
Про пароизоляцию сказать не могу.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2008, 13:09
#13
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


2DonMof
Это гидрофобизирующие добавки. Бетон/раствор с этими добавками остается паропроницаемым. И это, на мой взгляд, скорее плюс, чем минус.
Что касается собственно эффективности применения таких добавок, то не следует ожидать волшебства. Получше станет, но если необходимость именно в гидроизоляции, то на порядок надежнее применять готовые (заводские) гидроизоляционные смеси/составы.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2008, 15:11
#14
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Похоже, что коллегу из Казахстана интересует такой гидроизоляционный материал, как "ПЕНЕТРОН".Это общее название, но в зависимости от решаемой задачи может быть подобран соответствующий состав, в том числе и повышающий плотность и прочность бетонной смеси. Поищите в интернете, есть соответствующий сайт.
troja вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2008, 15:01
#15
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


пенетрон и акватрон
engineer вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2008, 19:52
#16
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Для engineer и troja

И перетрон и акватрон являются составами, после нанесения которых паропроницаемость не сильно изменяется.
WK запрашивал паронепроницаемую гидроизоляцию. Зачем - не знаю. По-моему, на плите в грунте она (паронепроницаемость) только вредна. Пузырей и отслоений вряд ли избежать. Но судя по скорости ответа на мои вопросы (15 мин) WK точно знает что ему надо. Правда, возможно и абсолютно противоположное. Дорогой WK, думаю будет лучше, если вы всетаки объяснитесь, зачем вам паронепроницаемая гидроизоляция?
ДС вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2008, 10:03
#17
shveta


 
Регистрация: 06.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 7


Гидроизоляция проникающего типа - "гидроизоляционный раствор наносится на сильно увлажненную поверхность бетона... Гидроизоляция обеспечивает паропроницаемость...гидро-ция уплотняет структуру, повышает морозостойкость и стойкость к агрессивным средам. Не горюча и не пожаро-взрывоопасна..." Примеры - Гидротекс-В, Осмосил, Лахта, Кальматрон, Ксайпекс, АкваНаст-У (это наша, очень неплохая, сто раз опробованная, в т.ч. под открытым небом), Yandex super. Вот.
Если своими словами, то порошок разводится, поверхность затирается (пескоструй), увлажняется (выливается сто тысяч ведер) и наносится раствор. Все. Гидроизоляция проникает в тело бетона, кристаллизует уже имеющуюся воду, не пускает новую. Повыщает W на пару пунктов.
У нас опробовано, работает уже 5 лет - никаких замечаний. Может пригодится...
shveta вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 13:01
#18
WK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.04.2007
Казахстан
Сообщений: 135


Извиняюсь за молчание, у нас тут вирусы лютуют.
Для DC. Про паропроницаемость- на все 100% я утверждать не могу, но мне кажется, если плита снизу и с боков гидроизолирована, то для какой цели верх должен быть паропроницаем? Это мое мнение, может я и ошибаюсь. Какие есть мнения по этому поводу?
WK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гидроизоляция монолитной плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Канализационная труба в толще монолитной фундаментной плиты Талгат Основания и фундаменты 36 05.04.2013 00:44
Жесткие вставки в балках монолитной плиты rualex Расчетные программы 7 01.02.2008 12:23
армирование монолитной плиты Stanislavmg Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 09:31
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41