Прошу помочь с решением узлов входной группы
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267

Вопросы:

1) Засыпать ли замкнутый кессон под плитой входной группой (не думаю, что будет герметичен ....может просачиваться вода; к тому же, кессон наберет воду еще на этапе строительства)?
2) Если засыпать, то сделать ли дренажные отверстия в кессоне, с разгрузкой в фильтрующий слой дренажа ( засыпать щебнем/потом песком/отверстия дренажные 150x50 защитить сеткой нержавеющей сеткой и геотекстилем?)?
3) Решение узла гидроизоляции: можно ли перейти на обмазку и замкнуть контур с мембраной Икопал "на горизонте"?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20181106_111506.jpg
Просмотров: 136
Размер:	144.7 Кб
ID:	207733  

Просмотров: 1627
 
Непрочитано 06.11.2018, 13:04
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Во-первых, непонятно, зачем Вам замкнутый кессон на входной группе. Обычно делают его незамкнутым (сверху) - вертикальную стенку, повторяющую в плане контуры крыльца. Сверху засыпают песком, трамбуют и делают пол по грунту (песку). Как правило - с горизонтальной ГИ.
Во-вторых, если Вы делаете гидроизоляцию под фундаментной плитой (вероятно, боитесь верховодки), то надо ее поднимать и на внешний контур вертикальных стен (стены подвала, крыльца и т.п.). А то снизу воду отсекли, а с боков будет литься. Т.е. гидроизолируете плиту и внешний контур вертикальных стен, причем без разрыва между ними. И проблема решится сама.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 13:42
#3
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Во-первых, непонятно, зачем Вам замкнутый кессон на входной группе. Обычно делают его незамкнутым (сверху) - вертикальную стенку, повторяющую в плане контуры крыльца. Сверху засыпают песком, трамбуют и делают пол по грунту (песку). Как правило - с горизонтальной ГИ.
Во-вторых, если Вы делаете гидроизоляцию под фундаментной плитой (вероятно, боитесь верховодки), то надо ее поднимать и на внешний контур вертикальных стен (стены подвала, крыльца и т.п.). А то снизу воду отсекли, а с боков будет литься. Т.е. гидроизолируете плиту и внешний контур вертикальных стен, причем без разрыва между ними. И проблема решится сама.
Кессон замкнут в плане. Сверху будет крышка плиты. Но будут швы примыкания (через закладные), к боковым стенкам. Через швы может просочится дождевая и талая вода. Кессон, заполненный песком, заполнится водой......Вот я думал, продолбить технологические отверстия у низа конструкций и исключить такой сценарий - заблуждаюсь?

По гидроизоляции: предполагал возможность перехода на обмазочную. А то оклеечная, "не каждым рукам подвластна" - течетсЪ!


И задам еще вопрос, если позволите: галтель технологическая необходимость или "пережиток прошлого"?
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 14:59
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Кессон, заполненный песком, заполнится водой.....
Как он заполнится водой, если вокруг него гидроизоляция будет (в т.ч. и на стенках)? Тогда у Вас и весь подвал будет плавать.
Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
И задам еще вопрос, если позволите: галтель технологическая необходимость или "пережиток прошлого"?
Галтель указана на узлах производителей оклеечной ГИ. С ней легче обеспечить плотное прилегание, и сохранность ГИ на сгибах выше.
Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
По гидроизоляции: предполагал возможность перехода на обмазочную.
Какова долговечность обмазочной (по сравнению с оклеечной)?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 15:33
#5
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Как он заполнится водой, если вокруг него гидроизоляция будет (в т.ч. и на стенках)? Тогда у Вас и весь подвал будет плавать.
1) На этапе монтажа: песок засыпали и пошел дождь. Кстати там вода уже стоит....Приходится качать переодически.
2) Допустим, образовалась щель в примыкании плиты. Пошел дождь. Кессон герметичен - внизу песка будет/ может накапливаться вода. Потом заморозки - и все - кессон "взрывается" и уничтожает все вокруг...Если "не взрывается", то тогда вода "испытывает желание сходить в подвал"....Нет? Я зря переживаю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20181028_133750.jpg
Просмотров: 51
Размер:	288.0 Кб
ID:	207742  

Последний раз редактировалось Gar_, 06.11.2018 в 15:54.
Gar_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Прошу помочь с решением узлов входной группы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помочь разобраться с узлом KAM90 Металлические конструкции 8 17.07.2017 22:34
Возможно ли не устраивать связи в каркасе входной группы sanchezzz321 Конструкции зданий и сооружений 5 17.04.2015 11:21
Прошу помочь решить задачу по метрологии, про погрешности Deadswords Разное 5 05.09.2014 09:33
Прошу помочь отрисовать дамбу proektant-moscow Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.03.2014 17:26
Обследование здания из сборного ж.б. по серии ИИ-04 (нигде нет одной серии, прошу помочь) pusikul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 08.11.2013 14:37