Как залить подпорную стенку высотой 4.6 метра?
Аминка
 
Регистрация: 28.12.2017
Сообщений: 5

Добрый день. Необходимо залить подпорную стенку высотой 4.6 метра под дробильное оборудование. Вопрос, как лучше уложить бетон? За один раз (не расслоится ли бетон, при падении с такой высоты, не выдавит ли саму фанеру с опалубки)? Или в два этапа, по 2.3 метра (не страшен ли холодный шов)?
Просмотров: 4885
 
Непрочитано 10.09.2018, 12:56
#2
PBR


 
Регистрация: 23.05.2018
Сообщений: 16


Заливали стены по 14,5 м высотой (не подпорные, правда). Вибраторы опускали в самый низ, туда же трубу бетононасоса. По мере заливки бетона поднимали вибраторы. Опалубку крепить нужно весьма тщательно, т.к. может не только раздавить, но и отклонить от вертикали.
Качество по итогу - так себе. В некоторых местах была щебенистость, которую потом приходилось вычищать до прочного бетона и ремонтировать или бетоном или ремсоставами, в зависимости от размеров дефектов.
PBR вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 13:56
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


1. Бетон не должен падать с такой высоты. Варианта есть 2:
- опускайте рукав бетононасоса прям в опалубку, чтобы бетон не падал ,а стекал внутри рукава, и качайте (этот вариант проще).
- сделайте пакер внизу опалубки и продавливайте бетон насосом снизу (вариант сложнее, но зато бетон получается плотнее и с меньшим количеством пустот внутри).
2. Опалубку не выдавит, если вы её просчитаете и спроектируете нужной конструкции. И выдавит если этого не сделает
3. Холодные швы не рекомендую. Холодный шов очень часто становится очагом фильтрации.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 14:03
#4
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 345


Цитата:
Сообщение от Аминка Посмотреть сообщение
Добрый день. Необходимо залить подпорную стенку высотой 4.6 метра под дробильное оборудование. Вопрос, как лучше уложить бетон? За один раз (не расслоится ли бетон, при падении с такой высоты?
Нет, не расслоится. Допустимая высота сброса смеси 4.5 м (см. п. 5.3.13 СП 70.13330 "Несущие и ограждающие конструкции")

Цитата:
Сообщение от Аминка Посмотреть сообщение
не выдавит ли саму фанеру с опалубки)?
Толщина фанеры не менее 18 мм, шаг ребер 300 мм, щиты между собой скреплять тяжами с шагом не более 1.0 м. (Это на вскидку, а вообще, если опалубка не инвентарная, обязательно считать все элементы опалубки)


Цитата:
Сообщение от Аминка Посмотреть сообщение
Или в два этапа, по 2.3 метра (не страшен ли холодный шов)?
Если больших моментов в стене нет, то не страшен. Устраивается рабочий шов с зачисткой цем. молочка и т.д.
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 14:35
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


По мнению некоторой советской ТК на стены, в 9 захваток по высоте до начала схватывания бетона нижнего слоя и без образования рабочего шва, очень быстро.
Но сейчас так никто не делает, почему не знаю. Может быть у людей стали получаться стены и за одну захватку по высоте. Но тогда вопрос контроля уплотнения бетона. Останется только по времени уплотнения.

Рабочие швы должны быть вертикальными согласно РД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 08:53
#6
ILIL


 
Регистрация: 12.09.2018
Сообщений: 9


Не так давно бетонировали подобную конструкцию.
По опыту скажу, что тут самое главное - обеспечить хорошее уплотнение бетона, иначе после распалубливания конструкции результат будет плачевным)).
Я разбивал бетонирование на 2 этапа (стена с переменной высота 2.5 - 5.5 м.): монтировали первый ярус опалубки, бетонировали, через 2 дня второй ярус. Принимали без бетононасоса. Холодные швы согласовывали с проектным институтом.
Можно собирать на всю высоту, но если плохо распкрепите - обязательно выдавит
ILIL вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2018, 18:29
#7
Dmitry_sh

Строительство мостов/путепроводов
 
Регистрация: 10.02.2018
Петрозаводск
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от ILIL Посмотреть сообщение
Не так давно бетонировали подобную конструкцию.
По опыту скажу, что тут самое главное - обеспечить хорошее уплотнение бетона, иначе после распалубливания конструкции результат будет плачевным)).
Я разбивал бетонирование на 2 этапа (стена с переменной высота 2.5 - 5.5 м.): монтировали первый ярус опалубки, бетонировали, через 2 дня второй ярус. Принимали без бетононасоса. Холодные швы согласовывали с проектным институтом.
Можно собирать на всю высоту, но если плохо распкрепите - обязательно выдавит
Да какие проблемы разом то забетонировать...никаких. Для удобства внизу устраиваются окна, через которые можно провибрировать, по достижении бетоном этой высоты, окна заделываются и вибратором пользуешься через верх. Ну а если , как вы говорите, опалубку выдавит, то и вообще не стоит начинать работать, а доверить дело специалистам
Dmitry_sh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как залить подпорную стенку высотой 4.6 метра?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли быть кирпичная перегородка высотой 4 метра CADAVER Каменные и армокаменные конструкции 14 10.02.2021 19:45
Как правильно подобрать опорную площадку под противопожарную стенку? Dumb_and_Dumber Конструкции зданий и сооружений 2 16.09.2011 10:15
Можно ли запроектироватть подпорную стенку между столбчатыми фундаментами. Asckar Основания и фундаменты 15 07.09.2010 14:27
Опирание на стенку t=120 Новичок Конструкции зданий и сооружений 15 18.03.2009 18:35
Как рассчитать подпорную стенку Pavel-Piter Конструкции зданий и сооружений 9 07.06.2007 23:23